| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.02.2014, 11:09 | #1 | |
Требуется ли гильзя(футляр) для устройства водопровода из труб ПНД под дорогой?
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 4431
|
|
||||
главспец Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101
|
СП 31.13330.2012
11.51. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий следует принимать в футлярах, при этом, как правило, следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в туннелях. Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом, как правило, должны применяться стальные трубы и открытый способ производства работ. Примечания. 1. Прокладка трубопроводов по железнодорожным мостам и путепроводам, пешеходным мостам над путями, в железнодорожных, автодорожных и пешеходных туннелях, а также в водопропускных трубах не допускается. 2. Футляры и туннели под железными дорогами при открытом способе производства работ следует проектировать согласно СП 35.13330. 3. При обосновании допускается футляры и водонесущие сети выполнять из полимерных труб повышенной прочности. А вообще, что за дорога? какой категории? Вам на пересечение ТУ нужно запрашивать. В ТУ способ перехода будет указан. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимость устройства кольцевого водопровода | bornfly | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 30.10.2012 13:01 |
ИЩУ Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода | alexandrinka07 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.09.2010 21:08 |