Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > наружная лестница

наружная лестница

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2010, 14:53 #1
наружная лестница
Oleg21
 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156

Объект должен сдаваться в эксплуатацию. Могут ли придраться к такой лестнице? На втором этаже помещение склада.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад.jpg
Просмотров: 486
Размер:	36.2 Кб
ID:	50285  

Просмотров: 4984
 
Непрочитано 19.12.2010, 16:02
#2
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
СП 1.13130.2009 4.4.2 ...
Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.
Могут.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2011, 23:55
#3
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Oleg21!
ФЗ-123 Ст. 90 п.13. Пожарные лестницы изготавливаются из негорючих материалов, располагаются не ближе 1 метра от окон и должны иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением.
Сто пудов Вы попали!
Нужно заложить окна кирпичом или стеклоблоком.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 08:18
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
Могут ли придраться к такой лестнице
Ужас, кто проектировал это чудо? Неспециалисту видно что так делать нельзя, можно даже не читать СНиПы и ФЗ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 17:43
#5
Maxim_123


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. Oleg21!
Нужно заложить окна кирпичом или стеклоблоком.
А если эту лестницу тупо отодвинуть от здания на полтора метра и подпереть каркасом на столбиках?
Maxim_123 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 19:00
#6
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
А если эту лестницу тупо отодвинуть от здания на полтора метра и подпереть каркасом на столбиках?
Как вариант да - цена вопроса.

И еще а где козырек над двероью?
гиппопо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > наружная лестница

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Наружная эвакуационная лестница dxxxs Конструкции зданий и сооружений 12 08.08.2018 10:47
металлическая наружная лестница irrra Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.04.2012 23:08
Лестница 2 го типа или лестница Л2 Maikk Архитектура 5 22.11.2010 15:26
незадымляемая лестница Н1. Должно ли быть остекление? Елена_ Архитектура 9 21.07.2010 10:20
Лестница не проходит по снипу.. Kechum Конструкции зданий и сооружений 19 12.11.2009 13:58