11.07.2013, 15:38 | #1 | |
Эвакуация из встроенной котельной
Архитектор
Тула
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 11946
|
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
В старом СНИПе нормативы не действуют, есть СП 41-104 к нему - там требования изложены - но, я так понимаю, СП не обязателен к применению. В общем случае - нужно смотреть что за котёл и считать категорию. СП пожарные смотрите. СП новый на котельные - посмотрите, нужно ли вам его вообще соблюдать.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 16.05.2013
Тула
Сообщений: 47
|
Все это понятно...Слово "котельная" не употреблять уже поздно Экспертизу прошли с наружной металлической лестницей из котельной.Вопросов не было. Теперь заказчик пытается получить разрешение на строительство,которое не дают, потому что эта самая лестница выходит за границы зоны допустимого размещения объектов капитального строительства по град.плану.
Всем спасибо, но,наверно, ответ тут мне не найти..) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2006
Ростов
Сообщений: 276
|
Друзья, СП 4.13130.2013 заставляет меня обычную теплогенераторную отнести к котельной и предусмотреть отдельный выход наружу!
СП 4.13130.2013 3.20 котельная: комплекс зданий и сооружений, здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения. 5.1.5 Встраивание и пристраивание к объектам жилого и общественного назначения автостоянок, котельных, трансформаторных и других энергообъектов следует производить в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил, требованиями [1], а также других действующих нормативных документов. Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе. 6.9.18 Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу. Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши, от остальной части лестничной клетки перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Спасите, как можете! У меня торговое здание, на 2м этаже теплогенераторная с 1 котлом 28кВт, не хочу делать наружную лестницу 2го типа. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Подниму тему. Одноэтажное торговое здание площадью 500 кв.м. Есть встроенная котельная. Я считаю, что из нее необходим непосредственный выход наружу, согласно п. 6.9.18 СП 4.13330.2013:
"Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу". Заказчик требует выход в коридор, ссылаясь на п. 4.9 СП 41-104-2000: "Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы: - при длине котельной 12 м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку." Как тут быть и по каким нормам проектировать? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны ли фальшполы в крышной котельной? | DR.Dim | Архитектура | 15 | 19.05.2013 23:51 |
Перекрытие встроенной котельной - из чего сделать? | AlisaLynx | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.12.2011 21:24 |
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания | Djuli | Архитектура | 2 | 06.02.2010 00:33 |
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания | vishand | Архитектура | 1 | 18.01.2010 12:30 |
Вопрос по нормам для проектирования встроенной котельной | Технадзор | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 18.11.2008 17:36 |