Замечание по пожарной лестнице 3 типа от инспектора ПБ.
Valery Aleksandrovich
 
Регистрация: 07.03.2017
Сообщений: 1

Добрый день, Уважаемые архитекторы и проектанты, прошу Вас помочь советом. Инспектор по пожарной безопасности сделал замечание с выдачей акта по лестнице 3-го типа: "Лестница 3-го типа размещена ближе 1м от оконных проемов. Обосновываясь СП 1.13130.2009 п.4.4.2. Здание производственное, на технологической установке нефтеперерабатывающего завода, двух этажное. И действительно, лестница расположена менее 1м., но есть одно НО. В своё время замечание устранялось пояснением с нашей стороны, что лестница 3-го типа не является эвакуационными путями, так как эвакуационные пути из помещений второго этажа является коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку и самое главное, ПРЕБЫВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА 2 ЭТАЖЕ НЕ БОЛЕЕ 5 ЧЕЛОВЕК, что допускает иметь один эвакуационный выход,обосновывались ив СНиП 21-01-97 п.6.30, раньше такое обоснование прокатывало, но теперь он говорит, что придётся переделывать полностью лестницу . Подскажит пожалуйста, как доказать ему , что лестница не является пожарной и на что ссылаться, чтобы они были вынуждены убрать замечание. С тех.заданием отдел конструкторского бюро шлёт нас далеко и надолго. Заранее спасибо за ответ!
Просмотров: 4018
 
Непрочитано 09.03.2017, 09:14
#2
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Valery Aleksandrovich Посмотреть сообщение
Уважаемые архитекторы и проектанты
Вы аккуратнее, а то холивар опять будет

По сабжу: планчик бы. И, собственно, зачем лестницу делали? И самое важное: А что про нее в частности и про схему эвакуации в принципе в заключении экспертизы? Если это лестница обозначена в проектной документации как X-типа, участвует в пожарной классификации - она по умолчанию путь эвакуации - не под правильным соусом подали. Т.е. в проектной документации и заключении должно быть четко указано, что лестница технологическая (например) и не является путем эвакуации. Если в заключении она не фигурирует или фигурирует как путь эвакуации - инспектор прав и не возьмет на себя ответственность хоть как доказывайте, что она не нужна.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 10:56
#3
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


А как вариант, заменить окно на противопожарное?
sleep вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 11:54
#4
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Забудьте СНиП 21-01-97.
Есть СП 1.13130.2009. Если лестница не отвечает требованиям СП, значит она может считаться только аварийной.
Вам надо доказать, что данная лестница не нужна при эвакуации со второго этажа. Но главное, на что вы ссылаетесь, не совсем так звучит.
Дословно это звучит так: 9.1.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел
Не пребывание работников на этаже, а численность смены, которая (я думаю так рассуждает инспектор) может передвигаться по всем этажам.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 15:20
#5
Славянка


 
Регистрация: 28.02.2016
Сообщений: 65


Закройте лестницу со стороны окна противопожарной преградой, какой нибудь Сендвич-панелькой EI30, и будете как бы у глухой стены
Славянка вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 15:53
#6
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Славянка Посмотреть сообщение
Закройте лестницу со стороны окна противопожарной преградой, какой нибудь Сендвич-панелькой EI30, и будете как бы у глухой стены
Не знаю, какой случай у тс. Ну очень часто коридор второго этажа располагается над коридором на первом. Окно необходимо в таком случае.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2017, 23:26
#7
Славянка


 
Регистрация: 28.02.2016
Сообщений: 65


Да уж, картинку хотелось бы видеть. В мыслях куча вариантов, но пока не увидишь проект, трудно советовать... Главное полностью конструктив не переделывать, а безвыходных ситуаций не бывает
Славянка вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2017, 05:19
#8
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Ничо не понял
Здание построено и введено в эксплуатацию, причем построено еще по СНиП 21-01 (до 2009 года)
Инспектор проверяет "давно" построеное здание по современным нормам?
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Замечание по пожарной лестнице 3 типа от инспектора ПБ.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Проверка отображения типа линий при заданном масштабе типа линий и длине примитива kp+ LISP 8 13.06.2016 18:00
Количество и размеры ступеней на пожарной лестнице 3 типа Nadezhda_builder Металлические конструкции 5 10.06.2016 20:43
Эвакуация через помещение с лестницей 2-го типа Vitruvio Пожарная безопасность 2 25.02.2016 12:24
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 mms2000 Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2009 16:21