Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Нужна помощь технолога. Определение категории помещения.

Нужна помощь технолога. Определение категории помещения.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.09.2013, 12:46 #1
Нужна помощь технолога. Определение категории помещения.
ritka_1
 
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 1

Здравствуйте! Имеется автотранспортное сооружение: Блок технического обслуживания и ремонта автомобилей. Внутри помещение 73 м2 - Сварочный участок с одним стояночным местом. Какая категория присваивается данному помещению по взрывопожарной опасности???
Шкаф с баллонами находится вне помещения. Следовательно, если бы не автомобиль, то железно была бы категория "Г".
Общалась с другим технологом, он считает, что топливо с автомобиля сливается, когда загоняется на стояночное место, следовательно - категория и должна оставаться "Г". Но у меня закрадываются сомнения. Неужели топливо каждый раз сливают-заливают прям в помещении сварочного участка, когда необходимо загнать-выгнать авто...
Специалисты, пожалуйста, рассудите! Какая будет категория, если топливо не сливать? И вообще, можно ли вести сварочные работы с авто, в баке которого имеется топливо?
Просмотров: 5361
 
Непрочитано 05.09.2013, 15:47
#2
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Вот примеры из типового проекта:
Вложения
Тип файла: rar Примеры.rar (424.1 Кб, 379 просмотров)
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2013, 01:54
#3
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


только холодная сварка
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 08:57
#4
esquire

технолог
 
Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45


Если смотреть на нормы ВНТП 4-00 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ОБЪЕКТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ» то в таблице 1, где говорится про автостоянки:

Участки ежедневного технического обслуживания, постов технического обслуживания, диагностирования и текущего ремонта - В1.
esquire вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 10:56
1 | #5
bogdan

Senior HSE engineer
 
Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165


Не нужно смотреть на нормы ВНТП 4-00. С появлением СП 12.13130.2009 категории только считаются. Сварочный участок, какая сварка? Электро? Газовая, для категории это существенно. Думаю, стоит не париться, посчитать количество пожарной нагрузки на кв.м. помещения. Стоит также учитывать, что сам по себе автомобиль тоже является пожарной нагрузкой. Я считал для стояночных мест, участков обслуживания автомобилей В4. Расчет - согласно р. 2 СП 12.13130.2009. В проекте можно написать и что топливо с маслом сливают перед огневыми работами. Я очень сомневаюсь, что где-то это делают.
bogdan вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 11:46
#6
esquire

технолог
 
Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45


Интересно как вы учитывали автомобиль в качестве пожарной нагрузки?
esquire вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 12:01
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от esquire Посмотреть сообщение
Интересно как вы учитывали автомобиль в качестве пожарной нагрузки?
По аналогу 8-) Были данные в пособии, если не ошибаюсь, на "Волгу".
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 12:18
#8
esquire

технолог
 
Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45


Если "Волгу" не учитывать, то выходит на В4 с 30 МДж*м-2
esquire вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Нужна помощь технолога. Определение категории помещения.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3809 14.03.2024 09:18
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Определение категории производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (на производстве вспененного полиэтилена) @@Della@@ Конструкции зданий и сооружений 7 02.02.2012 18:42
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47