| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Компоновка батареи баллонов сжатого воздуха

Компоновка батареи баллонов сжатого воздуха

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2014, 18:36 #1
Компоновка батареи баллонов сжатого воздуха
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

содержатся ли где-нибудь требования или рекомендации по компоновке баллонов сжатого воздуха в батарею? имеется в виду только надежность их крепления между собой и к раме (стене). Как они должны соприкасаться между собой ,с рамой - через вкладыши и прокладки или можно напрямую ? на это есть к-л требования или это вопрос здравого смысла и опыта монтажников ? сам ничего не нашел..
да, вопрос осложнен сейсмикой площадки.
буду благодарен и за любые ссылки..
Просмотров: 5276
 
Непрочитано 31.08.2014, 14:44
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Во-первых, цитата:
Цитата:
Сообщение от ГОСТ Р 52630-2012
Условия транспортирования и хранения сосудов на предприятии-изготовителе и монтажной площадке должны обеспечивать сохранность качества сосудов, предохранять их от коррозии, эрозии, загрязнения, механических повреждений и деформации.
Во-вторых, образец:





И общие соображения:
в зависимости от качества воздуха в аккумуляторе может оседать масло, вода, пыль. Потребителю в выдаче это дело не нужно, а возможность продуть баллоны иногда полезна. И какой объём хранения? Может, и газовая рампа сгодится?
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2014, 14:53
#3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


спасибо,но немного не то.
у меня баллоны для хранения сжатого воздуха , в компрессорной
вертикально стоящие
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 06:23
#4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Для воздуха с вертикальными баллонами делал аналогично. Баллоны правда стояли в один ряд. Два уголка, "рога" одетые в куски резинового шланга и хомутами притянуты чтоб не болтались. Нормы никакие не соблюдал, но экспертизу прошло - толь угадал, толь никто внимания не обратил.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 13:03
#5
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Ещё картинка. Производство НПО "Ротор".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: БКД.gif
Просмотров: 139
Размер:	494.2 Кб
ID:	134496  
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 13:48
#6
Л. Палыч


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40


http://dwg.ru/dnl/11798 вот тут ТУ на рампы кислородные - для воздуха по аналогии. еще СТО 002 099 64.01-2006 по воздухоразделению и в бывшем ПБ 576 были требования к баллонам
Л. Палыч вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 10:58
#7
gulani17x


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 17


Не усложняйте себе задачу. Если это проект забейте в спецификацию рампу или две на нужное количество баллонов, заводское изготовление с сертификатом. В комплект поставки входят: крепеж, редуктор, соединительные трубопроводы с гайками на баллоны, указаны места для установки баллонов.
gulani17x вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 17:03
#8
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Л. Палыч Посмотреть сообщение
вот тут ТУ на рампы кислородные - для воздуха по аналоги
спасибо,но тут по конструкциям неконкретно

Цитата:
Сообщение от gulani17x Посмотреть сообщение
Не усложняйте себе задачу.
ситуация так сложилась,приходится самим конструировать,так как завод сделал туфту ,а требований в проектной документации не указали


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Ещё картинка. Производство НПО "Ротор".
вот отличная картинка! а вот черненькие бандажи вокруг баллонов - это металл или резина? болты - для стяжки баллонов?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 17:57
#9
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
черненькие бандажи вокруг баллонов - это металл или резина? болты - для стяжки баллонов?
1 - не знаю. 2 - да.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 08:43
#10
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
а вот черненькие бандажи вокруг баллонов - это металл или резина?
Должно быть резина, по крайней мере на сварочных баллонах такие бандажи есть.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 19:21
#11
gulani17x


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 17


Чертежи общего вида установки баллонов можно найти рассмотривая рампы различного назначения непосредственно в интернете, на основании их можно спроектировать нужный вам объект) а вообще самоделки в таких случаях вещь нежелательная. Все же 200 кг/см в коллекторе. Если у вас баллонов в диапазоне 5-12 я бы редуктор поставил на каждый баллон и в общем коллекторе предполагаю (3-6) кг/см (конечно это только мое предположение).
gulani17x вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 21:06
#12
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от gulani17x Посмотреть сообщение
непосредственно в интернете
кое-что нашлось..лучше бы непосредственный совет спеца в энтом.

Цитата:
Сообщение от gulani17x Посмотреть сообщение
Если у вас баллонов в диапазоне 5-12 я бы редуктор поставил на каждый баллон и в общем коллекторе предполагаю (3-6) кг/см (конечно это только мое предположение).
это уже не мое дело,там все уже решено и сделано..насколько понимаю,так не делают..почему,интересно?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 03:51
#13
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
...насколько понимаю,так не делают..почему,интересно?
Потому что отбраковочная толщина стенки трубы для такого коллектора больше, чем требуемая по расчёту на прочность даже для давления 25 МПа.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 06:27
#14
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
насколько понимаю,так не делают..почему,интересно?
Ну, я думаю что коль это батарея баллонов с воздухом, то есть вероятность что воздух не только берут, но и закачивают, а при наличии редуктора на каждом баллоне это както проблематично... Вероятно с газом та же беда - не будут же каждый баллон извлекать для заправки, да и десять редукторов явно дороже одного.
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Компоновка батареи баллонов сжатого воздуха

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград Tyhig Инженерные сети 4 13.06.2012 01:31
прокладка трубопроводов сжатого воздуха по производственным помещениям vilord Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.09.2011 01:58
Ищу литературу по местным сопротивлениям в трубопроводах сжатого воздуха Eugene_pirat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.06.2008 14:55