Усиление бескаркасного арочного ангара
salvo
 
Регистрация: 27.10.2018
Сообщений: 10

Подскажите, как исправить ошибки строительства.
Предыдущий собственник, видимо в целях экономии при строительстве бескаркасного ангара шириной 24м, сделал высоту арки всего лишь 7м. Длина ангара почти 60м. Года 2-3 назад зимой из-за снеговой назгрузки часть ангара сложилась примерно в точке 1/3 по длине арки и по длине метров 20. В месте сгиба ангар подняли и подперли деревянным брусом длиной 5м. в таком виде здание простояло пару зим и дальше пока не разрушалось.
сейчас требуется усилить здание для безопасного его использования в качестве холодного закрытого навеса.
Конечно, идеально было бы сохранить внутренне пространство, но видимо строительство арочного каркаса выльется в круглую сумму.
Возможно ли, что достаточно будет использовать подпоры только по середине или только по краям в точках 1/3 и 2/3 по длине арки?
место строительства Красноярск, по-моему III снеговая зона.
мне кажется с этим типом зданий достаточно распространенная проблема должна быть по России, может есть какие-то типовые решения?
Я не строитель, возможно не указал какую-то информацию для ответа, спасибо!
Просмотров: 4297
 
Непрочитано 27.10.2018, 08:17
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от salvo Посмотреть сообщение
мне кажется с этим типом зданий достаточно распространенная проблема должна быть по России, может есть какие-то типовые решения?
Я не строитель, возможно не указал какую-то информацию для ответа, спасибо!
Пообсуждать как лучше усилить можно, вы бы прикрепили чертежи или фото.
.. вам придется все же обратиться к проектировщикам, ну или проще повторить работающий вариант усиления.
варианта в общем то три
1. усиление слабых мест
2. изменение схемы. Может быть более удачным раскрепление свода в верхней точке двумя диагональными балками (в сечении здания - треугольник вписанный в отсеченную часть окружности).
3. снижение снеговой нагрузки
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.10.2018, 09:19
| 1 #3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от salvo Посмотреть сообщение
Возможно ли, что достаточно будет использовать подпоры только по середине или только по краям в точках 1/3 и 2/3 по длине арки?
Возможно....
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
возможное решение.dwg (80.8 Кб, 346 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2018, 09:32
#4
salvo


 
Регистрация: 27.10.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Возможно....
спасибо за предложенное решение.!
можете очень грубо в деньгах оценить количество металла в этих вариантах?
salvo вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2018, 09:34
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


или так ///
Цитата:
Сообщение от salvo Посмотреть сообщение
можете очень грубо в деньгах оценить количество металла в этих вариантах?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 514
Размер:	68.8 Кб
ID:	207464  
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.10.2018, 09:36
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


salvo, ну очень грубо - тонна МК с монтажом и изготовлением - 100000 рублей, около 20 тонн нужно будет.... 2 миллиона рублей....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2018, 09:37
#7
salvo


 
Регистрация: 27.10.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
salvo, ну очень грубо - тонна МК с монтажом и изготовлением - 100000 рублей, около 20 тонн нужно будет.... 2 миллиона рублей....
спасибо огромное!
salvo вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2018, 09:37
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


salvo, пожалуйста. Просто помните - это очень грубо. Отвечающие в ветке практически не обладают никакой информацией.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2018, 09:49
#9
salvo


 
Регистрация: 27.10.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
salvo, пожалуйста. Просто помните - это очень грубо. Отвечающие в ветке практически не обладают никакой информацией.
я это понимаю. спасибо! а в целях удешевления, если жертвуем пространством, подпорами в 3 ряда можно обойтись?
salvo вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2018, 09:54
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от salvo Посмотреть сообщение
если жертвуем пространством, подпорами в 3 ряда можно обойтись?
Можно, но только поверочный расчет надо выполнить. Расчет непростой и очень желательно обследовать весь ангар, т.к. могут быть и другие проблемы, знать конструкцию фундаментов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2018, 23:14
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Если кто не знает, это ФАХВЕРК
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 05:04
#12
salvo


 
Регистрация: 27.10.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если кто не знает, это ФАХВЕРК
расцениваю это как комплимент )
salvo вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 08:57
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если кто не знает, это ФАХВЕРК
Это не правда. Правда здесь https://dwg.ru/foto/?id=234
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2018, 08:59
#14
salvo


 
Регистрация: 27.10.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Возможно....
Добрый день, можете подсказать.
нашел строителя, он предлагает сделать арочный каркас из газовой (ВГП) трубы 50-60*3мм, с шагом 3м, с продольными прогонами, вроде как в этом случае металлоемкость снижается до 10тонн примерно. говорит что предложение основано на расчетах.
интуитивно кажется, что сечение 50*3мм жидкое для таких пролетов.
как думаете? спасибо!
salvo вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 09:25
#15
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от salvo Посмотреть сообщение
Добрый день, можете подсказать.
нашел строителя, он предлагает сделать арочный каркас из газовой (ВГП) трубы 50-60*3мм, с шагом 3м, с продольными прогонами, вроде как в этом случае металлоемкость снижается до 10тонн примерно. говорит что предложение основано на расчетах.
интуитивно кажется, что сечение 50*3мм жидкое для таких пролетов.
как думаете? спасибо!
Флаг в руки! Пусть предоставляет расчеты и обязательно на одностороннее загружение.
Если теплица склад пролетом до 3 м - то наверное можно просто из трубы.
На бОльший пролет может быть можно сделать пространственную фермочку, например трехпоясную из трубы, если плоскую, то наверное, придется часто располагать связи.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 09:29
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от salvo Посмотреть сообщение
как думаете?
Я плохо об этом думаю.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2018, 09:34
#17
salvo


 
Регистрация: 27.10.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Флаг в руки! Пусть предоставляет расчеты и обязательно на одностороннее загружение.
Если теплица склад пролетом до 3 м - то наверное можно просто из трубы.
На бОльший пролет может быть можно сделать пространственную фермочку, например трехпоясную из трубы, если плоскую, то наверное, придется часто располагать связи.
да, там подразумевается ферма из двух труб и связями между ними
salvo вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2018, 01:43
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от salvo Посмотреть сообщение
как думаете?
- зима покажет.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление бескаркасного арочного ангара

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт бескаркасного арочного покрытия Новичок-студент Конструкции зданий и сооружений 47 15.05.2023 23:35
Ищу типовой проект арочного ангара. Bobchel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.07.2019 17:05
Требуется расчет арочного ангара со стенами из блока turum Поиск исполнителей 0 28.10.2017 20:04
Узлыкрепления арочного утепленного ангара? Rx81 Металлические конструкции 3 04.02.2013 17:47