| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отмостка по глине

Отмостка по глине

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2017, 14:26 #1
Отмостка по глине
dsbend
 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 21

Доброго всем времени! Занимаюсь стройкой более 8 лет, столкнулся с проблемой, которую не могу решить (иннет говорит разные вещи, не подтвержденные никакими расчетами - все по Русски - по наитию).
Суть проблемы - есть недавно возведенное здание (1год), на ленточно - свайном фундаменте, соединенным роствергом. Необходимо сделать отмостку, но.... основание чистая глина, без каких-либо фракций грунта. Пытались трамбовать скалой, все тонет как в болото. Вопрос.
1. Есть ли смысл применения геотекстиля?
2. Если да, то какие слои и их толщина?
3. Если нет, то что?

Также будем, после зем.работ на основном участке (10соток) делать асфаль на таких же основаниях...есть предложения?

Спасибо, как всегда!
Просмотров: 2593
 
Непрочитано 08.04.2017, 14:54
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от dsbend Посмотреть сообщение
уть проблемы - есть недавно возведенное здание (1год), на ленточно - свайном фундаменте, соединенным роствергом. Необходимо сделать отмостку, но.... основание чистая глина, без каких-либо фракций грунта. Пытались трамбовать скалой, все тонет как в болото. Вопрос.
Странные термины, .... под отмостку уложить ппс от пучения.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 14:55
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
под отмостку уложить ппс от пучения
v.psk, а если допустить пучение отмостки, это совсем хреново будет ?
Утепление нужно только на пучинистых грунтах ? На песке не надо ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 15:03
#4
dsbend


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 21


дело не впучинисте грунтов, глина вообще то слабо пучинитстая... дело в пластичности глины... и почему странные термины? может я не правильно обозначил ковер (геотекстиль), имелось ввиду любое покрытие которое бы создало площадь опоры...
dsbend вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 15:05
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Tyhig, да что тут можно оценить,... ни геологии, ни проекта.. .. на непучинистых утеплять отмостку можно, но уже не от пучения, пески разные бывают
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 15:16
#6
dsbend


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 21


согласен геологии нет, вы часто работаете по проектам и с геологии когда предлагают норм. деньги и начальство требует? И зачем утеплять отмостку, если главная задача увеличить площадь опоры отмостки, ради избежания деформации?
dsbend вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 15:43
| 1 #7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Не, не в площади опоры счастье... давление от собственного веса отмостки на два порядка меньше расчетного сопротивления рядовых грунтов.. А вот неравномерные деформации опасны.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 16:34
#8
dsbend


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 21


рядовых грунтов...согласен, но что бы решить проблему неравномерной деформации, разве не один из способов увеличить площадь прилегания нагрузки?
dsbend вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 16:54
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Не то. Это когда например считают ленточный фундамент, стараются выравнивать давление в уровне подошвы. А тут просто поднимет край.. или еще чего.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 17:06
1 | 1 #10
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


dsbend, просьба изменить название темы "Отмостка по глине" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 18:33
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


v.psk, а чего ещё может быть ?
Я под отмосткой раньше не делал утепление. Если не мелкозаглублённый фундамент, конечно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 18:55
1 | #12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Tyhig, обычно под отмостку непучинистый ГОЗ укладывается. Тогда незачем.
А в отмостке бывает утепляют контур промки.

----- добавлено через 47 сек. -----
... ну и мелкозаглубленный конечно
v.psk вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отмостка по глине

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Асфальтобетонная отмостка (Смета) Paranoik27 Технология и организация строительства 3 08.08.2014 12:03
Отмостка, чтоб не пучило! fame807 Архитектура 17 10.06.2013 20:00
К чему относится отмостка: к конструктиву здания или к благоустройству dsu-7 Конструкции зданий и сооружений 19 25.03.2013 18:56
Нужна ли отмостка кабельной опоры Александр.З Основания и фундаменты 1 03.11.2012 16:28
отмостка площадки Проектант Прочее. Архитектура и строительство 1 30.04.2009 17:23