| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление сендвич-панелей изнутри здания - возможно?

Крепление сендвич-панелей изнутри здания - возможно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2017, 11:50
Крепление сендвич-панелей изнутри здания - возможно?
Ежик-проектант
 
Регистрация: 30.05.2017
Сообщений: 6

Добрый день, уважаемые!
Дано основное здание и пристройка к нему. Металлокаркас, обшитый сендвич-панелями в обоих случаях. Расстояние между сендвич-панелями 80мм. Т.е. одну стену мы спокойно прикрепим к металлокаркасу, а вот стену второго здания можно ли будет подтянуть изнутри ? и чем? простыми саморезами или каким-нибудь анкером-бабочкой?

Вложения
Тип файла: pdf Склад - стены.pdf (34.9 Кб, 422 просмотров)

Просмотров: 12323
 
Непрочитано 31.05.2017, 00:46
1 | #21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


иваниваныч, швы разойдутся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 08:07
#22
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Offtop: Наидебильнейшее решение деф.шва каркасного здания. Проектанта наказать однозначно, в целях приобретения опыта. Даже не хочу думать о возможности реализации
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 10:01
#23
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Метод Meknotekа
Спасибо, кое что полезное начинает появляться. Идея пока сырая но похоже можно решить как именно применить.

Для данной стены сендвич только один из вариантов, в разработке пока и варианты более традиционных решений (просто утепленный каркас например).

Единственное место где будет дефшов это около дверного проема, в остальном это 2 самостоятельных здания.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 20:45
#24
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
в остальном это 2 самостоятельных здания.
с точки зрения пожарной безопасности это тоже 1 отсек. И фундамент общий наверно. Как ни крути - пристройка с не самым лучшим решением
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 12:02
#25
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
И фундамент общий наверно
Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
это 2 самостоятельных здания
Это пристройка только изза того что находится впритык к существующему зданию, ну и соединяющая дверь. Конструктивно здания никак не связаны.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 18:17
#26
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


jtdesign, ещё похожий вариант изготовления двух параллельных стен из сендвич-панелей:
Узел из двух сендвич-панелей.pdf

Сначала приваривается на монтаже швеллер №12, потом привинчивается панель вдоль буквенной оси.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 14:42
#27
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Подскажите, а можно ли крепить панель изнутри, утепляв таким образом существующую стену?
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 14:53
#28
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
Подскажите, а можно ли крепить панель изнутри, утепляв таким образом существующую стену?
Для начала нужно загнать внутрь технику для монтажа и сами сендвич-панели.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 16:06
| 1 #29
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Узел или разрез, для понимания, о чём вообще речь. Изнутри проще обшить минплитой.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 14:13
#30
Jinlergo

Ведущий архитектор
 
Регистрация: 01.09.2012
Тула
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
Подскажите, а можно ли крепить панель изнутри, утепляв таким образом существующую стену?
Крепили панели изнутри здания только, когда делали холодильники, колонны еще снаружи соответственно утепляли
Jinlergo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление сендвич-панелей изнутри здания - возможно?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Замкнутое (замурованное) помещение внутри здания возможно ли? topstas Архитектура 27 30.10.2020 19:51
Возможно ли выполнить эвакуационный выход из здания при расположении по обе стороны от выхода ворот (выезд/въезд автотранспорта)? FEM Пожарная безопасность 9 24.06.2014 04:41
Крепление легкобетонных панелей к колоннам MyxaMop Железобетонные конструкции 1 29.04.2014 10:56
Возможно ли не применять Гидроизоляцию фундаментов временных зданий (здания эксплуатируются лет 5) БондЮг_2 Технология и организация строительства 13 21.02.2013 15:09