учёт податливости свайного основания???
КЖ
Петербург
Регистрация: 17.11.2005
Сообщений: 242
|
||
Просмотров: 3794
|
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
нестрогое.
податливость: способность изменять свое положение в пространстве относительно других тел, в данном случае, под нагрузкой. несмотря на следует разобраться в данном вопросе более подробно. И как широко ставится вопрос.? ( в рамках приведенных в правилах расчетах) |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Если формально, то посчитайте осадку основания и разделите полученную величину на приложенную к нему нагрузку. Это и будет податливость.
Но это, если в кратце. На самом деле вопрос этот более чем серьезный и требует аккуратного подхода. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Некоторое оступление, но в рамках темы:
1. На днях считал двадцатиэтажку на свайном основании: - Сейсмика 7 баллов; - двухрядная забивка свай (висячие); ростверк 700 мм; - д/ж в ядре (ЛК и лифтовая шахта, пилоны (300х900, или 900х300) - безригельная схема (плоские перекрытия 200 мм: - д/ж опирается на ростверк в промежность между сваями, вызывая громадные поперечные силы в ростверке; - усилия в сваях колеблятся от 50 до 120 тонн. Максимальные - в зоне торцов опор д/ж, минимальные в центре д/ж и по периметру. 2. несущая способность сваи порядка 80 тонн (по боку и острию). 3. сваи смоделированы связями конечной жесткости EF=10000 т. ДУМАЮ И РАЗМЫШЛЯЮ: а) если бы учесть податливость свайного поля, возможно произошло бы перераспределение нагрузок на сваи, но что произошло бы с телом ростверка? б) если бы забить сваи под д/ж поглубже, тем самым увеличить нес.спос-ть? в) если бы изменить схему забивки свай в районе д/ж и утолщить ростверк? г) учет сейсмики для свай. Интегрированно или избирательно? PS Кстати об учете сейсмики. Вычитал в "Пособии по проектиованию осов. и ф-тов" стр.383 п.10.3: деформации, крен, неравномерные эффекты расчету не подлежат? В СНиПе и в Руководстве об этом несколько иначе...Кто прокомментирует?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN, в вашем случае не требуется проверка прочности сваи? Если требуется, то с вашей РС (как я её понял) такую проверку нет возможности выполнить в связи с отсутствием поперечных сил и изгибающих моментов в самих сваях, в связи с их отсутствием (свай в модели) - т.к. имеются только их осевые жесткости.???
попробуйте замоделировать в РС и сваи с учетом их работы в грунте.... |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Вообще, ЯТД, надо изначально разделить между собой две разных задачи: влияние податливости свайного основания на вышележещие конструкции и определение НДС сваи с учетом пространственной жесткости вышележащих конструкций. И уже исходя из условий конкретной задачи строить дальнейшую расчетную модель. Можно и посчитать, конечно и все сразу вместе, но мне кажется это в реальной практике достаточно трудоемко и в условиях перманентного цейтнота почти нереально?
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
vv_77, думаю что в ситуации с сейсмикой их совместная работа д.б. проанализирована.
vv_77, сложность зависит от принятых допущений: возможно я сильно упрощаю схему сваи если представляю её в виде стержня с изменяющимся с глубиной коэффициентом постели по боковой поверхности (по СП) и осевой жесткостью на нижнем конце?? - такую схему ввести в общую РС не представляется сколько-нибудь затруднительным. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN, отражаете ли вы в РС температурные климатические нагрузки, если да то как? http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...29d0b454471795
если нет , то почему ? |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242
|
Цитата: