Непрочитано 01.11.2012, 08:32 #1
Нормативная и расчетная глубина промерзания грунта
Начинающий КЖ, КМ
 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100

Добрый день ! Глупый вопрос ! Определил по СНиП нормативную и расчетную глубину промерзания грунта фундамента, Теперь возник вопрос какую взять нормативную или расчетную при разработке фундамента ?
Просмотров: 32340
 
Непрочитано 01.11.2012, 08:53
#2
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Порассматривай таблицу 2 СНиП 2.02.01-83*.
С нормативной или с расчётной глубиной промерзания там сравнивают?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 08:56
#3
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


На расчётную влияет температура подвала. Есть коэффициенты в табличке СНиП: 0,9...0,7... То есть если у Вас нормативная 2м, а подвал тёплый, то "подвал греет грунт", и промерзание грунта у стены подвала будет меньше 2м.
Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
какую взять нормативную или расчетную при разработке фундамента
Расчётную, однако.
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 09:01
#4
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


я как понял таб 2 для подвалов ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 09:03
#5
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Порассматривай таблицу 2 СНиП 2.02.01-83
Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
я как понял таб 2 для подвалов ?
Нет, для чердаков. Хорошь издеваться.
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 09:11
#6
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Сорри !

Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 01.11.2012 в 09:19.
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 09:21
#7
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Начинающий КЖ, КМ,
....можете Вы все запутать..)))
По посту 1- расчетная
Расчетная зависит от коэф теплопроводности и температур внутри помещения, если определять Кh (может не так сейчас обозначается- по-памяти).
Глубина заложения определятся на основание расчетной глубины промерзания для пучинистых грунтов, либо по конструктивным соображениям- если подвал....
А вот + или - 2 м вот тут интереснее- была дискуссия на эту тему......
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 16:44
#8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


У меня вопрос к участникам форума, откуда вы берете нормативную глубину промерзания? Вот у нас в Самаре геологи дают её по рисунку 4 пособия к СНиП 2.02.01-83, то есть по данным полученным 40 лет назад, что разнится с п 2.122 этого же пособия.
Цитата:
Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, принимают равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет)
Как это происходит в других регионах. Я вот подумал, что для Самары глобальное потепление это миф?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 17:45
#9
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
разнится с п 2.122 этого же пособия.
Не разнится. Потому что, 10 лет её никто не наблюдает
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
для Самары глобальное потепление это миф?
Не только для Самары
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 18:01
#10
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


у меня встречный вопрос, а как быть в такой ситуации:
коэф-ты коэф-ми но законсервированные стройки все видели, да и видели которые зимой строятся.... это я к чему? а к тому что в первую зиму нет гарантии что будет там эта расчетная температура, на которую Вы прикидываете, и уменьшаете глубину заложения.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 18:13
#11
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Дмитрий063, при консервации разрабатывается проект консервации...где это (увиденное Вами) должно быть учтено ....(и глубина котлована и грунт основания и коэф., который тут больше 1 может быть.....)
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2012, 08:16
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Просто для примера: По пособию к СНиП 2.02.01-83 глубина промерзания 160 см, если считать по п 2.124
Цитата:
Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле d fn= d0*( Mt)^0.5
Получается 147 см, был выпущен ТСН 23-346-2003 "СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" там вообще 79 см, но им почему-то никто не пользуется.
Вот выдержки из одного отчета
Цитата:
С глубиной температура почвы повышается, и, начиная со 120 см и ниже, она положительна. Средняя глубина промерзания почвы за период наблюдений изменяется за период наблюдений от 19 см в ноябре до 62 см в феврале-марте.
Цитата:
Максимальная глубина промерзания почвы, возможная 1 раз в 50 лет составляет:
-для ст. Самара-121 см
А в заключении написано:
Цитата:
Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов в регионе составляет 1,60м

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
коэф-ты коэф-ми но законсервированные стройки все видели, да и видели которые зимой строятся.... это я к чему? а к тому что в первую зиму нет гарантии что будет там эта расчетная температура, на которую Вы прикидываете, и уменьшаете глубину заложения.
Не совсем понятно, что хотел сказать....

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 09.11.2012 в 12:55.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 15:23
#13
bybs


 
Регистрация: 30.04.2010
Луцк
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Порассматривай таблицу 2 СНиП 2.02.01-83*.
С нормативной или с расчётной глубиной промерзания там сравнивают?
И всё же. Где карты взять или таблицы с нормативной глубиной, скажите девочке. Смотрела в СНиП - там нет конкретно области и глубины по ней.
bybs вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 18:04
#14
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от bybs Посмотреть сообщение
Где карты взять или таблицы с нормативной глубиной
В отчете по инженерным изысканиям
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 01:53
#15
bybs


 
Регистрация: 30.04.2010
Луцк
Сообщений: 30


Не вариант. Расчетную я и сама посчитаю. Я видела таблицу раньше с городами и промерзанием, но вот откуда эта таблица? И там данные старые, кажись.
bybs вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 04:14
#16
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


А вот у нас (при обыкновенном здании без подвала) я считал расчётную температуру промерзания, вышла 30 см., а в инженерной геологии всегда указывают 80см. При этом в нашем регионе в массиве где старые здания, 100 лет назад делали фундамент в один камень-ракушечник (это 20-30 см. глубиной), при этом стоят эти здания уже 100 лет и ничего им не сделалось. Вопрос - какую глубину промерзания следует применять в дальнейшем (все берут значение из геологии в 80см.)?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 13:13
#17
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Справочник проектировщика. Основания и фундаменты. Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений Госстроя СССР. Ленинград 1964 Москва.
стр. 55, формула 4.4
Нн=23*(ΣТм+2)^0.5
Это вроде как нормативная. Наверное.
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
инженерной геологии всегда указывают 80см
"Я бы этому дяде с большими ушами - уши бы пооткрутил" (Каникулы в Простоквашино)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 13:18
#18
volodka1975


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83


если грунт не пучинистый то и проблем не должно быть с отметкой низа фундамента..
volodka1975 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 13:41
#19
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А вот у нас (при обыкновенном здании без подвала) я считал расчётную температуру промерзания, вышла 30 см., а в инженерной геологии всегда указывают 80см.
Для каждого грунта глубина промерзания разная... Глубина в 80 см — это, возможно, худший вариант (для песчаных грунтов).
 
 
Непрочитано 21.04.2015, 19:07
#20
NEO1111


 
Регистрация: 16.04.2015
Сообщений: 3


Подскажите пожалуйста какая Нормативная глубина промерзания грунтов в городе Ейске и какие грунты преобладают заранее спасибо
NEO1111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нормативная и расчетная глубина промерзания грунта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчет фундамента с учетом промерзания грунта в ПК Лира Сапр 2013 Асель М Лира / Лира-САПР 2 11.05.2016 15:03
Глубина промерзания полускальных грунтов 4ser4 Основания и фундаменты 3 24.06.2014 21:04