| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.11.2012, 08:32 | #1 | |
Нормативная и расчетная глубина промерзания грунта
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
||
Просмотров: 32340
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Порассматривай таблицу 2 СНиП 2.02.01-83*.
С нормативной или с расчётной глубиной промерзания там сравнивают?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
На расчётную влияет температура подвала. Есть коэффициенты в табличке СНиП: 0,9...0,7... То есть если у Вас нормативная 2м, а подвал тёплый, то "подвал греет грунт", и промерзание грунта у стены подвала будет меньше 2м.
Расчётную, однако. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Начинающий КЖ, КМ,
....можете Вы все запутать..))) По посту 1- расчетная Расчетная зависит от коэф теплопроводности и температур внутри помещения, если определять Кh (может не так сейчас обозначается- по-памяти). Глубина заложения определятся на основание расчетной глубины промерзания для пучинистых грунтов, либо по конструктивным соображениям- если подвал.... А вот + или - 2 м вот тут интереснее- была дискуссия на эту тему......
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
У меня вопрос к участникам форума, откуда вы берете нормативную глубину промерзания? Вот у нас в Самаре геологи дают её по рисунку 4 пособия к СНиП 2.02.01-83, то есть по данным полученным 40 лет назад, что разнится с п 2.122 этого же пособия.
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
у меня встречный вопрос, а как быть в такой ситуации:
коэф-ты коэф-ми но законсервированные стройки все видели, да и видели которые зимой строятся.... это я к чему? а к тому что в первую зиму нет гарантии что будет там эта расчетная температура, на которую Вы прикидываете, и уменьшаете глубину заложения. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Дмитрий063, при консервации разрабатывается проект консервации...где это (увиденное Вами) должно быть учтено ....(и глубина котлована и грунт основания и коэф., который тут больше 1 может быть.....)
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
|||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Просто для примера: По пособию к СНиП 2.02.01-83 глубина промерзания 160 см, если считать по п 2.124
Цитата:
Вот выдержки из одного отчета Цитата:
Цитата:
Цитата:
Не совсем понятно, что хотел сказать.... Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 09.11.2012 в 12:55. |
||||
|
||||
Регистрация: 30.04.2010
Луцк
Сообщений: 30
|
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
А вот у нас (при обыкновенном здании без подвала) я считал расчётную температуру промерзания, вышла 30 см., а в инженерной геологии всегда указывают 80см. При этом в нашем регионе в массиве где старые здания, 100 лет назад делали фундамент в один камень-ракушечник (это 20-30 см. глубиной), при этом стоят эти здания уже 100 лет и ничего им не сделалось. Вопрос - какую глубину промерзания следует применять в дальнейшем (все берут значение из геологии в 80см.)?
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Справочник проектировщика. Основания и фундаменты. Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений Госстроя СССР. Ленинград 1964 Москва.
стр. 55, формула 4.4 Нн=23*(ΣТм+2)^0.5 Это вроде как нормативная. Наверное. "Я бы этому дяде с большими ушами - уши бы пооткрутил" (Каникулы в Простоквашино) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для каждого грунта глубина промерзания разная... Глубина в 80 см — это, возможно, худший вариант (для песчаных грунтов).
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчет фундамента с учетом промерзания грунта в ПК Лира Сапр 2013 | Асель М | Лира / Лира-САПР | 2 | 11.05.2016 15:03 |
Глубина промерзания полускальных грунтов | 4ser4 | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2014 21:04 |