Непрочитано 14.02.2006, 16:34 #1
Защита от коррозии стыка составных свай
L50x5
 
Москва
Регистрация: 19.01.2006
Сообщений: 29

Написали письмо в НИИОСП:

"Прошу Вас, в порядке оказания технической помощи, дать консультацию по выполнению антикоррозийной защиты металлических стыков составных свай после выполнения сварочных работ. Прошу Вас указать варианты антикоррозийной защиты зимой при t < -20˚С для средней углекислотной агрессивности грунтовых вод."

Ответить твердо не могут :shock: . Стройку тормознули, а может втихомолку забивают уже, до лета ждать точно не будут :? . Несколько вариантов защиты придумали сами, но уверенности нет. Вопрос сложный, но вдруг у кого был опыт. Подскажите, пожалуйста!
Просмотров: 14463
 
Непрочитано 18.09.2007, 16:01
#2
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Здравствуйте господа проектировщики!
У меня вопрос немного другого плана, но все же:

Чем выпонить антикоррозийную защиту винтовых свай в грунте с сильноагрессивной средой?
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2008, 14:48
#3
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


присоединяюсь к вопросу в первом посте, ОЧЕНЬ надо.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2008, 17:22
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Составные сваи по серии 1.011.1-10.8-П3.
Из раздела "Технические требования":
"Незащищенные бетоном стальные элементы стыков составных свай должны иметь защиту от коррозии, выполняемую в две стадии:
- антикоррозийное покрытие, выполняемое на предприятии-изготовителе секций составных свай. Вид антикоррозийного покрытия назначается проектной организацией в соответствии со СНиП 2.03.11-85 в зависимости от условий эксплуатации свай и указывается в заказной спецификации. Степень агрессивного воздействия среды определяется с учетом технологических особенностей сооружения, прогноза изменения гидрогеологии застраиваемой территории как в период строительства, так и эксплуатации сооружения;
- защитное покрытие, предназначенное для предохранения антикоррозийного покрытия от повреждения при погружении составной сваи в грунт, выполняемое на строительной площадке после соединения секций составной сваи. Защитное покрытие выполняется по проекту производства работ. В качестве защитного покрытия могут быть использованы рулонные, пленочные и другие достаточно прочные материалы."

Таким образом, необходимо как минимум два слоя: антикоррозионное покрытие и защитный слой от его механического повреждения.
Насколько надежны рулонные покрытия и как их выполнять вопрос сложный.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 21:22
#5
мар-ка

начинающий конструктор кж
 
Регистрация: 19.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 59


у меня тоже сейчас встала такая проблема. не можем решить как правильнее, технологичнее и дешевле сделать антикоррозиционную обработку стыка составных свай.
Среда к стали сильно агрессивная.
По СНиПу по антикоррозиционной защите и приложению к СНиП подходит (для обработки на строительной площадке) только вариант газотермического напыления с последующим окрашиванием в 4 или 5 слоев красками 4 группы. По московскому МГСну правомерно заменить газотермическое напыление - методом холодного цинкования.
Вопрос в следующем: кто как решает данную проблему, и какие дать указания на предприятие изготовитель свай по первичной защите этих ЗД? Возможно есть более простые решения? И нужно ли после холодного цинкования еще обрабатывать стык краской?
мар-ка вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 16:41
2 | #6
NikName


 
Регистрация: 14.03.2008
Сообщений: 15


L 50Х5
Возник вопрос такого же содержания. Тоже среда грунтов агрессивная к металлу. А что все таки сделали, какое было решение, сваи ведь наверное давно забили?

Может кто нибудь тоже сталкивался с этим вопросом. Поделитесь пожалуйста.


- вот нашел Технологическую карту, п 4 может кому пригодится

http://www.gosthelp.ru/text/Texnolog...akartanaz.html

Последний раз редактировалось NikName, 20.10.2011 в 17:02.
NikName вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 17:41
1 | #7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Присоединяюсь к вопросу. С одной только оговоркой:

а зачем его защищать? ну соржавеет всё в ноль, и чего?
свая стоит на свае. соскочить она не соскочит, нагрузки передаёт...
имхо стык только в момент забивки работает.

нашёл СП 28.13330.2012 - СНиП 2.03.11-85 Актуализированная редакция
Защита строительных конструкций от коррозии, табл. Ц.6
предлагают лакокрасочное покрытие IV группы
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 14.05.2012 в 19:14.