Непрочитано 24.05.2005, 18:27 #1
Могут ли прогоны работать на сжатие?...
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Позвольте задать вопрос.
В общем, ситуация такая:
есть металлокаркас сарая из 10x18, шаг рам 3м, прогоны через 2,5м рама из 30 двутавра...
И вот надо расположить крестовые связи по покрытию...
Связи располагаю по верхнему поясу двутавра...
По прочности все нормально - прогон все стерпит, но как-то не хорошо изгибаемый элемент заставлять работать на сжатие...
Как на самом деле делается?...


|-----|
| \ /* |
| / ** |
| / \ *|
|-----| - здесь надо под прогоном распорку или прогона достаточно?
| \ / *|
| / ** |
| / \ *|
|-----|

P.S. Надоело уже велоизобретательством заниматься, может есть какие-нибудь "сарайные" серии?...
Просмотров: 3899
 
Непрочитано 24.05.2005, 19:02
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Chief
Вы не сказали, какого сечения прогоны из которых вы делаете,
как я понял, горизонтальные крестовые связи. Но влюбом случае, связь создаёт геометр. неизменяемость системы. И не обязательно, чтобы все элементы связи могли работать на сжатие. Та пара элементов, которая не в состоянии воспринять сжатие выключается из работы и работает пара, с напряжением растяжения. Это вполне допустимая схема.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2005, 19:15
#3
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Chief
Прошу пардону.( не обратил внимания на вопрос в схеме)
Распорку всё же следует или расчитать на сжатие с изгибом, или выполнить отдельно, как элемент связи.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2005, 10:31
#4
Vitali


 
Регистрация: 29.04.2005
Tallinn
Сообщений: 21


Если у нас есть связи по покрытиям, то тогда прогоны не будут работать на сжатие. А в крестообразной схеме сечение расчитываем по растянутому элементу + на сжатие работает распорка.
Vitali вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2007, 13:44
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Обычно совмещают функцию прогона и распорки в одном элементе. Крайние прогоны часто выполняют сварными из швеллера с уголком, приваренным встык к нижней полке швеллера.
 
 
Непрочитано 26.10.2007, 07:59
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Chief Justice, если у Вас расчетная схема 3D, то, при соответствующем конструировании можно и ползун в прогоне сделать. А если Вы вручную считаете или плоскую схему, то при нормальных связевых блоках и специально поставленных распорках нет необходимости учитывать работу прогона на сжатие.
ander вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2007, 00:50
#7
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Chief Justice Посмотреть сообщение
Позвольте задать вопрос.
В общем, ситуация такая:
есть металлокаркас сарая из 10x18, шаг рам 3м, прогоны через 2,5м рама из 30 двутавра...
И вот надо расположить крестовые связи по покрытию...
Связи располагаю по верхнему поясу двутавра...
По прочности все нормально - прогон все стерпит, но как-то не хорошо изгибаемый элемент заставлять работать на сжатие...
Как на самом деле делается?...


[FONT="Century Gothic"][FONT="Garamond"][FONT="Times New Roman"][FONT="Fixedsys"][FONT="Comic Sans MS"]|-----|
| \ /* |
| / ** |
| / \ *|
|-----| - здесь надо под прогоном распорку или прогона достаточно?
| \ / *|
| / ** |
| / \ *|
|-----|[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]

P.S. Надоело уже велоизобретательством заниматься, может есть какие-нибудь "сарайные" серии?...
Осмелюсь предположить,
что Вас интересует не проблемма "что такое хорошо, и что такое плохо", а именно "сарайные" серии. Так в них в этом месте (и по краям) ставят вертикальные поперечные связи.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2007, 08:50
#8
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


В расчетной 3D схеме в прогонах всегда присутствует продольное сжатие-растяжение незначительной величины. Если оно получается большим, значит что-то не так со связями, не так поставили, закрепили и т.д.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 241
Размер:	77.0 Кб
ID:	352  
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  