Непрочитано 30.11.2007, 11:21 #1
Армирование зоны продавливания в монолитной плите
Ната14
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62

Товарищи, подскажите, пожалуйста, как выполнить пункт СНиПа по ж.б. конструкциям номер 5.29. «Поперечная арматура в плитах в зоне продавливания устанавливается с шагом не более 1/3h.» У меня высота плиты 200мм. Следовательно шаг поперечной арматуры должен быть 200:3=66.6мм. Вначале я хотела уложить сетку с шагом 50х50мм. И на пересечениях арматуры установить хомуты с шагом 50х50. Требования СНиП я бы выполнила но как такую плиту сделать!!! Между арматурай даже руку тяжело просунуть будет для закрепления хомута. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Просмотров: 79159
 
Непрочитано 30.11.2007, 11:38
#2
SergGL

инженер
 
Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
Сообщений: 113


2 Ната14

Ставьте сварные каркасы с шагом хомутов 50мм.
__________________
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 11:48
#3
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


Если я буду ставить сварные каркасы, то они хорошо установятся в одном направлении, например по оси х. А как их просунуть по оси у? Ранее установленные каркасы будут мешать.
Ната14 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 11:59
#4
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


как то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q.jpg
Просмотров: 3505
Размер:	80.4 Кб
ID:	1199  
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 12:21
#5
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


Спасибо за ответ и за чертеж. Но зона продавливания будет где-то 800х800мм. Следовательно, СНиП требует покрыть поперечной арматурой всю этоу область(800х800) А на чертеже арматура стоит только в скрытых балках, а в углах между ними вообще нет арматуры.
Ната14 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 12:37
#6
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Забудьте про этот СНиП. См. п.8.3.15 СП 52-101-2003
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 13:02
#7
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Мы выходили из такой ситуации следующим образом-армировали плоскими каркасами, изогнутыми в нечно, напоминающее по форме круг, раставленные с нужным шагом от колонны
Dorogon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 13:08
#8
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


Интересно. У меня и документа такого нет. У нас старый СНиП действует. Я с Украины. Сейчас попробую поискать. Спасибо!!!!
Ната14 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 13:18
#9
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


shnn, скрытыми балочками балуетесь?
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 13:30
#10
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
shnn, скрытыми балочками балуетесь?
Играются
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 13:43
#11
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


Подскажите, пожалуйста, где скачать СП 52-101-2003. На сайте есть только проект и пособие.
Ната14 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 13:44
#12
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Проще здесь процитирую:
8.3.15 Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3h0 и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе h0/3 и не далее h0/2 от этого контура. При этом ширина зоны постановки поперечной арматуры (от контура грузовой площади) должна быть не менее 1/5 h0
Расстояния между стержнями поперечной арматуры в направлении, параллельном сторонам расчетного контура, принимают не более 1/4 длины соответствующей стороны расчетного контура.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 14:03
#13
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


Ну так ничего не изменилось!!! "Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3h0" Или я не так контур продавливания определили? Я от контура колонны провела линию вверх под углом 45 градусов (пирамида продавливания) и получила контур 800х800. А как понимать "Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе h0/3 и не далее h0/2 от этого контура." Это что в области колонны вообще арматуру не ставить? Я думаю, что наоборот на стыке колонны и плиты самое опасное сечение!!!
Ната14 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 14:03
1 | #14
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


См. пример
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Пример.dwg (77.0 Кб, 5960 просмотров)
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 14:08
#15
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


Люди!!! Скиньте СП 52-101-2003. У кого есть пожааааааалуйста.
Ната14 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 14:15
#16
stekhov


 
Регистрация: 01.07.2005
Вавилон
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Ната14 Посмотреть сообщение
Товарищи, подскажите, пожалуйста, как выполнить пункт СНиПа по ж.б. конструкциям номер 5.29. «Поперечная арматура в плитах в зоне продавливания устанавливается с шагом не более 1/3h.» У меня высота плиты 200мм. Следовательно шаг поперечной арматуры должен быть 200:3=66.6мм. Вначале я хотела уложить сетку с шагом 50х50мм. И на пересечениях арматуры установить хомуты с шагом 50х50. Требования СНиП я бы выполнила но как такую плиту сделать!!! Между арматурай даже руку тяжело просунуть будет для закрепления хомута. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Не понял почему нельзя, как советуют выше, установить каркасы длиной в зону продавливания с шагом поперечных стержней (которые в плите будут установленны вертикально) 50 мм. Шаг каркасов 50 мм. В итоге шаг поперечной арматуры будет 50 мм в любом направлении. Руку туда просовывать не нужно.
stekhov вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 14:23
#17
stekhov


 
Регистрация: 01.07.2005
Вавилон
Сообщений: 42


СП 52-101-2003
http://dwg.ru/dnl/1226
stekhov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 14:26
#18
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


Устанавливаем каркасы с шагом 50 и с шагом поперечных стержней 50. Это очень хорошо получится в одном направлении. Например по оси у (с севера на юг) И все там стоят каркасы. И в другом направлении готовые каркасы уже не установишь!!! Можно пытаться только вязанные с изготовлением на месте. Сначало укладывать рабочую арматуру, а потом вязать хомуты. А вязать их, наверно, не очень удобно будет.
Ната14 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 14:28
#19
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


http://dwg.ru/dnl/1226
У меня по этой ссылке не открывается что-то ничего
Ната14 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 14:34
#20
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от Ната14 Посмотреть сообщение
Устанавливаем каркасы с шагом 50 и с шагом поперечных стержней 50. Это очень хорошо получится в одном направлении. Например по оси у (с севера на юг) И все там стоят каркасы. И в другом направлении готовые каркасы уже не установишь!!! Можно пытаться только вязанные с изготовлением на месте. Сначало укладывать рабочую арматуру, а потом вязать хомуты. А вязать их, наверно, не очень удобно будет.

По оси X сделайте каркасы короче чем по оси Y. Шаг то поперечных стержней останется 50 мм.
Al-dr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование зоны продавливания в монолитной плите

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
армирование монолитной плиты Stanislavmg Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 09:31
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Отверстие в монолитной плите Sanyok Прочее. Архитектура и строительство 2 23.10.2006 19:28
Устройство дефшвов в монолитной плите stim Прочее. Архитектура и строительство 2 01.05.2006 21:17
перерыв бетонирования в монолитной плите Drulya Железобетонные конструкции 4 01.04.2006 12:53