Непрочитано 09.02.2011, 12:52 #1
замечание экспертизы
новый проектировщик
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68

Всем привет, получил замечание от эксперта к разделу "Конструктивные и объемно-планировочные решения".
"Для фундаментов сооружений, распологающихся на ВМГ, не предусмотрены мероприятия по наблюдению за состоянием грунтов (п. 1.5 СНиП 2.02.04-88).
Подскажите где прочитать про эти мероприятия, поделитесь опытом...
Просмотров: 2904
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:26
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Если не изменяет память то наблюдение за состоянием ведет эксплуатирующая компания по договору со специализированной фирмой, работающей в этом городе. для этого должны быть установлены около геологических скважин специальные трубы с термодатчиками, с которых снимают показания температур грунтов и заносят в журнал
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 14:33
#3
новый проектировщик


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68


так скорее всего и присходит, но согласно п. 1.5 СНиП, в проекте должны быть прописаны мероприятия и т.п. Ищу что писать
новый проектировщик вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 15:01
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Мы пишем вот так и экспертизу устраивает:

"1. Во время эксплуатации в основании зданий,не реже, чем два раза в год - в апреле и октябре месяцах, должны измеряться температуры грунтов до глубины заделки свай. Измерения производить в термометрических скважинах с помощью термометров сопротивления, заленивленных спиртовых термометров или терморезисторов, смонтированных в виде термоплетей с шагом термодатчиков не более 1,0 м. Результаты измерений заносятся в эксплуатационный журнал. Если измеренные температуры отличаются в сторону повышения расчетных более чем на 10% следует установить и устранить причину такого повышения (например, возможны утечки техногенных или коммуникационных вод, нарушение поверхности отмостки), в случае необходимости дополнительно охладить (проморозить) грунты растепленной зоны основания.
2. Эксплуатация парожидкостных замораживающих устройств должна осуществляться в соответствии с паспортом данного типа СОУ.
3. Зимой во время сироительства и эксплуатации следует проводить регулярную очистку снега с поверхности земли по периметру здания, проверять конденсаторные (находящиеся над поверхностью бетонного покрытия в подполье) части термоустановок (СОУ) на целостность и герметичность. Не менее 2-х раз в год осматривать целостность и уклоны покрытия в подполье и отмостки. Результаты фиксируются в эксплуатационном журнале, при необходимости производится ремонт.
4. Для проведения наблюдений за осадками здания в процессе строительства и эксплуатации здания необходимо установить нивелировочные марки в конструкции монолитной плиты-ростверка.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 15:11
#5
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195


Температурные трубки устанавливать вместе со сваей.
Вот и все что мы писали в Норильскпроекте в примечаниях к схеме расп. свай
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 16:26
#6
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,407


новый проектировщик, просьба изменить название темы

Цитата:
Заголовок темы должен отражать суть и конкретику вопроса, т.е. в заголовке должен содержаться вопрос, который вы задаёте.
Как переименовать тему?
Admin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > замечание экспертизы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Замечание экспертизы - нужна не доска, а рейка! Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 21 05.07.2010 10:03
Замечание экспертизы по энергосбережению AVS Прочее. Архитектура и строительство 6 25.02.2009 19:57
Замечание экспертизы нужны пояснения dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2007 20:18