| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Чем отличается арматура А500С от арматуры А3 ?

Чем отличается арматура А500С от арматуры А3 ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2011, 10:35
Чем отличается арматура А500С от арматуры А3 ?
drill_man
 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695

Приввет !
У меня в проекте - А500С написано. А по накладным на объект привезли А3.
Могу ли я использовать А3 ?
Просмотров: 137376
 
Непрочитано 03.04.2018, 00:05
#61
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,618


Интересно же.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 00:14
#62
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 26.04.2020 в 22:04.
TK вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 08:42
#63
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Интересно же.
Так получается, согласно ГОСТам, задан только химсостав и физические свойства стали. А какую сталь подгонят под это дело - ноухау производителя
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 13:27
1 | #64
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


35ГС имеет ограничения по сварке и по температуре: п. 5.36 старого СНИП 2.03.01. Новая такого недостатка лишена.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 04:53
#65
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Для данной арматуры в ГОСТе прописан хим состав вот ему и должна соответствовать сталь.
Кстати 35ГС не удовлетворяет требованию по содержанию углерода, а вот 25ГС вполне подходит.
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 04.04.2018, 08:52
1 | #66
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Арматура А500с есть и горячекатанная (25Г2С) и термомеханически упрочненная (Ст3 или Ст5, точно не помню, но точно не 25Г2С), был на испытаниях сварных соединений С1-Ко и той и другой арматуры, в принципе и та и другая усилие на разрыв показывает больше чем требуется по ГОСТ (т.е. >600МПа), но допустим в пособии КТБ Железобетон (по факту тот же НИИЖБ) есть оговорка, что временное сопротивление в сварных соединениях из термомеханической арматуры составляет 550МПа, т.е. небольшое разупрочнение имеет место быть.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 04.04.2018 в 11:34. Причина: переформулировал последнее предложение
hentan вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 10:59
#67
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 26.04.2020 в 22:05.
TK вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 11:19
#68
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Нас опять наеобманывают?
Нет, на испытаниях это хорошо видно, что площадка текучести реально выше (на тех испытаниях, что был я, это конечно, касается конкретных партий, площадка текучести болталась в районе 530-550МПа). Каким образом они этого добились, честно говоря не знаю, в общем случае можно поднять площадку текучести, например, упрочнением вытяжкой, а прочность в целом введением легирующих добавок, но что применили в конкретном случае для создания данного вида арматуры я не знаю.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 11:41
#69
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


А кто-нибудь видел сертификат на А500С горячекатанную. У нас есть только либо с надписью "т.м. упрочненная" либо вообще не указан способ производства. Если есть, выложите сюда
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 11:48
#70
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Г2С более дорогая и большинство предпочитают выпускать из Ст3 например. Упрочная термомеханически. В интернете даже не смог найти сходу где можно купить горячекатанную А500С. Видимо, спросом не пользуется при более высокой цене и той же марке.
Тут вопрос насколько А500С имеет право носить букву С в своём названии у разных производителей. Не может быть такого, что её проверяют только в чистом виде, но не проверяют, сколько она теряет после сварки?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 11:59
#71
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А кто-нибудь видел сертификат на А500С горячекатанную. У нас есть только либо с надписью "т.м. упрочненная" либо вообще не указан способ производства. Если есть, выложите сюда
с просторов интернета http://comsnabmetall.ru/d/859062/d/s...0s)ot25-06.jpg
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 12:50
#72
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
с просторов интернета http://comsnabmetall.ru/d/859062/d/s...0s)ot25-06.jpg
Такой у нас тоже есть. Я ж про это и говорю - не указан способ производства
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 14:35
#73
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Такой у нас тоже есть. Я ж про это и говорю - не указан способ производства
Ну как бы очевидно, похоже, что горячекатанный по хим. составу.

По марганцу похоже, что 25Г2С, а вот кремния чего-то маловато.. (хотя опять же по СТО АСЧМ до 0.9%, на что намекает С в названии марки стали)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 04.04.2018 в 14:42.
hentan вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 15:33
#74
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Ну как бы очевидно, похоже, что горячекатанный по хим. составу.

По марганцу похоже, что 25Г2С, а вот кремния чего-то маловато.. (хотя опять же по СТО АСЧМ до 0.9%, на что намекает С в названии марки стали)
Получается не уверены. И я о том же. Это же неправильно? Мы же не технологи и химики, а всего лишь проектировщики. На авторском надзоре должны четко понимать, с чем имеем дело.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 19:15
#75
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,618


Мда. Дела.
Что же говорить, если спросят из каких именно говна и палок я всё рисую...
Плохо не знать материал, который применяешь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 20:11
#76
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Мда. Дела.
Что же говорить, если спросят из каких именно говна и палок я всё рисую...
Плохо не знать материал, который применяешь.
Имхо, худший вариант из 2 -термомеханически упрочненная арматура и судя по теме, ее большая часть на рынке, поэтому смело говорить, что она (если вдруг горячекатанная, хуже сварные соединения точно не станут), у мостовиков правда требования только 25Г2С сталь. Просто у горячекатанной арматуры по ГОСТ 52544 содержание марганца 1.6, кремния 0.9%, т.е. на эти цифры и надо ориентировать, можно принимать во внимание старый ГОСТ 5781-82*, где сказано про 1.2-1.6% марганца и 0.6-0.9% кремния. А если по-хорошему, то каждую партию испытывать надо и смотреть величину предела текучести и временного сопротивления, а не только верить сертификату...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 04.04.2018 в 20:33.
hentan вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 21:15
#77
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А если по-хорошему, то каждую партию испытывать надо и смотреть величину предела текучести и временного сопротивления,
Так и у т.м. упрочненной и у горячекатаной эти показатели - одинаковые
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 21:58
#78
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А если по-хорошему, то каждую партию испытывать надо и смотреть величину предела текучести и временного сопротивления, а не только верить сертификату...
Полностью согласен. И еще добавлю, что помимо самих стержней, их свариваемость тоже надо испытывать.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 22:43
#79
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Так и у т.м. упрочненной и у горячекатаной эти показатели - одинаковые
Как сказать, есть такая штука http://files.stroyinf.ru/Data1/56/56582/

11.14.6. Предел прочности стыковых сварных соединений стержней

арматуры при механических испытаниях должен быть не ниже:
- для арматуры А400С - 500 Н/мм2;
- для горячекатаной арматуры А500С - 600 Н/мм2;
- для термомеханически упрочненной арматуры А500С - 550 Н/мм2;
- для холоднодеформированной арматуры Б500С - 550 Н/мм2.


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
И еще добавлю, что помимо самих стержней, их свариваемость тоже надо испытывать.
Конечно, т.к. у сваренных по идее и должна быть самая заметная разница.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 10:00
#80
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 26.04.2020 в 22:05.
TK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Чем отличается арматура А500С от арматуры А3 ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? AL Железобетонные конструкции 37 03.09.2014 12:52
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD ander AutoCAD 7 21.05.2007 10:03
Чем отличается команда уровень ELEV от св-ва FedoZZZ AutoCAD 25 03.04.2007 17:36
Чем отличается Custom от Oversize? Anastasia AutoCAD 1 30.03.2005 21:23