Какую нагрузку выдает Скад в сателите ЗАПРОС?
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100
|
||
Просмотров: 2050
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Запрос выдает Несущую способность сваи. Там даже указано "Fd" и т .д.
Делением на коэффициент надежности (1,4 и т. д.) мы получаем допускаемую нагрузку на сваю. В любом случае расчет по 1 предельному состоянию.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2013
Сообщений: 6
|
Понимаю, что тема совсем свежая (и 4-х лет нет) - всегда считал, что Запрос при определении "несущей способности сваи" выдавал результат, которые надо было потом делить на 1.4.
Но тут случилось странное - буровая свая с уширением: диаметр 250 мм, длина 2 м, уширение 600 мм. Грунты - суглинки тугопластичные, JL=0.36, e=0.64 Здание без подвала, котлована нет, воды нет, грунты однородные. Запрос выдал-13,7 т; пересчитал руками - 19,1т; усомнился в руках, взял фундамент(base) - 19,23т. Если поделить 19,1/1,4=13,64т. Получается что он все таки делит? Убрал уширение, увеличил длину сваи до 5 м, диаметр увеличил до 300 мм - результаты запроса, фундамента и "рук" практически сошлись. Прошу помощи, в данном вопросе. Для тех, кто решить проверить запрос лично, недостающие данные для него: удельный вес -1,99 т/м.куб, угол внутреннего трения 19. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2013
Сообщений: 6
|
Такое ощущение, что запрос игнорирует таблицу 15.3 СП 24.13330.2011 (для буровых свай заглублением 2-3 м), т.е. для запроса еще есть ограничение по длине свай - не менее 3 м (в справке к нему данного ограничения не нашел, или плохо искал).
Сопротивление грунта под подошвой фундамента (при рассмотрении данного фундамента как столбчатого, не надо кидать в меня камни, но другого способа оценить результаты не нашел) - 37,6т/м.кв., значит сопротивление сваи в зоне уширения -10,63т/м.кв (а данное сопротивление уменьшать на 1.4 не надо, т.е, для возможности сравнения с результатами запроса 10,63*1,4=14,88т/м.кв-почти совпадает с ручным расчетом - сопротивление под нижним концом сваи), что превышает полную несущую способность сваи по "запросу". Для себя решил - программу "запрос" при глубине свай до 3 м не использовать. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую нагрузку выдержит закладная? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.04.2018 11:36 |
Расчет подземных гаражей, какую нагрузку прикладываете? | krdroma | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 16.05.2011 23:51 |
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после | dextron3 | Железобетонные конструкции | 3 | 05.12.2009 09:19 |
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 18.10.2007 11:23 |
Какую нагрузку принять на летний тент?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.12.2006 17:31 |