Как снизить напор воды дёшево и сердито?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2016, 00:46
Как снизить напор воды дёшево и сердито?
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,604

Проблема достаточно распространённая - когда сливаешь воду в туалете, из душа идёт кипяток.
Пробовал не до конца закрыть (шаровый) кран на толчок - жуткая кавитация и шум. Редуктор ставить как-то сложно и дорого.
Трубы - металопластик. Может просто трубу смять как-нибудь?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 24762
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:44
#21
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


? Как это поможет? Допустим было по две атмосферы и в горячей и в холодной трубе, мы поставили смеситель в среднее положение и радовались тепленькой водичке. Тут открылся клапан на унитаз и давление холодной воды упало до одной атмосферы. Если бы не было излива и обратных клапанов, кипяток бы двинул к унитазу по "холодной" трубе, но у нас вода выливается (с некоторым сопротивлением) и есть ОК. Чего получим? Не откровенно кипяток, но уже и не ту теплую воду что имели до этого. Я прав?
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:44
#22
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


[quote=Сергей Юрьевич;1507118]это перед лейкой что-ли?

аха, имел ввиду после всех остальных отводов труб (на унитаз, смесители в раковины), конечно ПЕРЕД смесителем
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:50
#23
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Давай начнём "от печки", раз при появлении допрасхода на бачёк, тебя обдаёт кипятком, значит этот расход вызывает падение давления холодной воды перед смесителем в ванной.
Тут есть два варианта: падение давления во всём стояке и локальное падение давления в квартире.
Если просадка идёт в стояке - обращаться в управляющую компанию.
Если проблема у тебя - искать сопротивление (забитый фильтр, не открывшийся обратник, смятая труба и т.п.).
Offtop: Термостатические смесители сейчас работают без проблем, на старых моделях, да, были запаздывания, но я уже года три о таком не слышал, главное со стороной подвода горячей воды не ошибиться))
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:05
#24
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Заметил что после смены смесителя, 2 недели работало отлично, значит аэратор забивается... а я то думал просто везло что соседи не пользовались водой в данной момент.
Вопрос от неспециалиста: можно ли обратный клапан поставить и на горячую и на холодную, непосредственно перед душем? Поможет ли?
Я сам до аэратора добрался в последнюю очередь - сначала смеситель разбирал, думал регулирующие отверстия забились. Потом понял, что причина самая простая - аэратор. У меня передавливала горячая вода.

Обратный клапан можно поставить хоть где - современные ОК есть очень простой конструкции, даже в муфтовый разъем поставить можно (у счетчиков такие). Надо просто определиться с назначением. ОК на входе (после счетчика) - чтобы предотвратить влияние на другие квартиры. Этот же ОК и не даст передавливать через смеситель. У меня так и получилось - после установки ОК передавливания уже нет, даже при загрязненном аэраторе, просто регулирование менее чувствительное.

Но "кипяток в ванну" при подаче воды в бачок говорит, что в другом ответвлении (на смеситель) на холодной воде есть какой-то засор. Когда клапан бачка открывается, давление в квартирной системе ХВ немного падает, и горячая вода в смесителе передавливает холодную.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 11:12
#25
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


давление воды у меня: горячая ~6атм, холодная ~4атм.
бачёк (инсталяция grohe) набирается ооочень быстро. т.е. буквально секунд за 30. можно ли в ней хоть что-то подрегулировать - сомневаюсь.
думал изначально поставить два редуктора и отрегулировать их на 3 атмосферы каждый. но жаба задушила, решил сэкономить.
теперь вот с толчком маюсь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-26.jpg
Просмотров: 405
Размер:	161.3 Кб
ID:	166035  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:15
#26
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Тогда, как тебе и говорили, шайбу под муфту сгонную десять копеек и просверли в них дырочку в два миллиметра
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:17
#27
Brain Murder

Инженер
 
Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446


swell{d}, ну жаба душит Халивелы ставить по 6000-8000р каждый, поставьте КФРД за 1000-1500р. У вас на горячей давление выше. Когда слив начинается разница давлений становится еще больше. В этом и проблема. Возможно у вас даже подмес в этот момент начинается, когда в холодный стояк через смеситель горячаяая вода начинает поступать. А лезть в бачок инсталляции и химичить там - только портить.
__________________
YouTube Titan [email protected]
Brain Murder вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:27
#28
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
бачёк (инсталяция grohe) набирается ооочень быстро. т.е. буквально секунд за 30. можно ли в ней хоть что-то подрегулировать - сомневаюсь.
Тогда, как уже писали выше, седловой кран перед бачком, он будет нормально регулировать и не будет свистеть и трещать, можно даже такой, как на отопление ставят без прокладки, если он не будет единственным, конечно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:52
#29
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Странно...у тебя же коллектор с разделением на потребителей,должен нормально распределять. Я себе поставил редуктор давления "Висман" после счетчика, проблем нет.Но у меня 1 стояк ХВС только и при сливе унитазика давление само перераспределяется на котле
П.С.
У тебя как-то странно "узлы" ввода собраны. Я сфоткаю свой, не говорю что идеал,наоборот у меня "минималка" как он должен быть организован

Последний раз редактировалось Schmurgeff, 26.02.2016 в 12:00.
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:02
#30
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,642


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Я себе поставил редуктор давления "Висман" после счетчика, проблем нет.Но у меня 1 стояк ХВС только и при сливе унитазика давление само перераспределяется на котле
я бы удивился, если бы у тебя возникла проблема с перетоком горячей в холодную
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:13
#31
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
давление воды у меня
Глядя на фото в этом посте и соседнюю тему про фильтр (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128750&pp=10000), спрошу: а нормально фильтр стоит - вбок?
engngr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 12:33
#32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


engngr, какая разница? Эти фильтры только от мелких камушков защищают =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 12:36
#33
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


нормальные фильтры у меня стоят в соседнем помещении =)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-26_12-36.jpg
Просмотров: 299
Размер:	225.6 Кб
ID:	166044  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:48
#34
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
нормальные фильтры у меня стоят в соседнем помещении =)
вот это хорошо!а то глядя на прошлую картинку,слеза наворачивается
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 13:03
#35
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Ну вот, отошли от темы "дешево и сердито"
Это я, так понимаю, фильтры на горячую и холодную воду?
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 13:10
#36
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
я бы удивился, если бы у тебя возникла проблема с перетоком горячей в холодную
ну это я так...неудачно поумничал
Schmurgeff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 13:18
#37
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


vl74, да. И они не дорогие. Всё про всё в районе 5.000 рублей мне обошлось. Правда, до повышения цен дело было.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 17:30
#38
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Коли в этой ветке столько профессионалов, может мне кто подскажет:
На входе воды в квартиру (сразу после счетчиков) стоят манометры.
Горячая вода - 2,1...2,2 атм, Холодная вода 2,2...2,4 атм. Наши ВК-шники говорят что напор нормальный, но даже из за такой разницы может быть передавливание. Этаж самый верхний.
Включаю душ, периодически вода то горячее то холоднее, остальные домашние потребители специально не включал. Я правильно понимаю, что это проблема в доме (а не у меня в квартире) и лучший выход это ставить редукторы скажем на 1,5...1,8 атм.?
И еще, насколько критично то что разводка труб холодной воды по квартире из разных диаметров (наружные диаметры 22 и 32 мм)?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 17:52
#39
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Коли в этой ветке столько профессионалов, может мне кто подскажет:
На входе воды в квартиру (сразу после счетчиков) стоят манометры.
Горячая вода - 2,1...2,2 атм, Холодная вода 2,2...2,4 атм. Наши ВК-шники говорят что напор нормальный, но даже из за такой разницы может быть передавливание. Этаж самый верхний.
Включаю душ, периодически вода то горячее то холоднее, остальные домашние потребители специально не включал. Я правильно понимаю, что это проблема в доме (а не у меня в квартире) и лучший выход это ставить редукторы скажем на 1,5...1,8 атм.?
И еще, насколько критично то что разводка труб холодной воды по квартире из разных диаметров (наружные диаметры 22 и 32 мм)?
У меня в прошлой квартире такое было. Контрастный душ. Вызвали местного сантехника, он чота поворчал, ушел в подвал и через час все наладилось и год было все нормально. А потом мы съехали.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 19:54
#40
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что это проблема в доме (а не у меня в квартире) и лучший выход это ставить редукторы скажем на 1,5...1,8 атм.?
Да, или редукторы, или вызывать сантехника.
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
насколько критично то что разводка труб холодной воды по квартире из разных диаметров (наружные диаметры 22 и 32 мм)?
Вообще не принципиально.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как снизить напор воды дёшево и сердито?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление Tyhig Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2013 15:31
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51