| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > "Журнал забивки свай" Ф-36 как правильно заполнить?

"Журнал забивки свай" Ф-36 как правильно заполнить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2018, 09:43 #1
"Журнал забивки свай" Ф-36 как правильно заполнить?
cncecdc
 
Регистрация: 23.04.2018
Сообщений: 2

1. количество залогов выбирается на 1м больше длины сваи? (есть ли ссылка на стандарт в котором это прописано)
2. высота подъема молота всегда одна и та же или различна?
3. как правильно выбирается количество ударов для залога?
Просмотров: 2150
 
Непрочитано 23.04.2018, 10:09
#2
olden


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 20


может глупый вопрос задам, но все же. У вас обязан быть на площадке ППР и вы обязаны выполнять по описанной в нем технологии. Что в ППР написано?
olden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 11:27
#3
cncecdc


 
Регистрация: 23.04.2018
Сообщений: 2


В ппр нет информации которая бы помогла при заполнении журнала

----- добавлено через 56 сек. -----
Тема заполнения этого журнала уже тут поднималась но толковых ответов ни кто не дал
cncecdc вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2018, 22:14
#4
olden


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 20


я не знаю как у Вас составлен ППР, но в ППРе должна быть описана полностью технология согласна норм. Так же в ППР должны быть описан контроль качества выполняемой работы. Если у Вас в ППРе нет этой информации, запросите ее у своего технолога - это его обязанность все прописывать как вам выполнять работу. На основании этой технологии вы и выполняйте работу. Нет этой информации - пишите как делали, по факту.
olden вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > "Журнал забивки свай" Ф-36 как правильно заполнить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как заполнить акт ООК? S2dent Прочее. Архитектура и строительство 7 26.10.2015 18:16
Как правильно заполнить акт освидетельствования ГРО по РД 11-02-2006? cfif999 Технология и организация строительства 1 31.05.2014 00:41