| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.05.2019, 13:12 | 1 | | #1 |
Как учитывается ширина подвала при определении расчетного сопротивления грунта?
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
||
Просмотров: 3506
|
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Единственная книга, где видел подробности по теме учета ширины подвала, расстояний между фундаментами и нагрузок на них: А.В.Пилягин, "Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений", Уч.пос., 2006
Она, конечно, к старому СНиПу, зато с выводом формул и ехидными замечаниями. Позволяет проектировать не по СНиП, а гораздо лучше! |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Почему в СП убрали приписку про 20 м для меня загадка. Раньше не обращал внимание |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Тема то обсуждалась не раз...
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=21 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...5&postcount=29 |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Видел эти тему. Мой вопрос там не обсуждался. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Мне интересно, что делать если подвал 100х100 м? Тоже для внутренних фундаментов брать заглубление от планировки? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
То есть получается, что при меньшей ширине подвала до 20 метров - для всех фундаментов учитывается заглубление от планировки независимо от их расположения лент - параллельно длинной стороне подвала или перпендикулярно.
По СП получается так. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Получается как-то нелогично. В зоне желтого прямоугольника грунт обратной засыпки в пазухах препятствует выпору, а в зоне голубого прямоугольника - нет?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение характеристик насыпного грунта для определения расчетного сопротивления. | krikskirk | Основания и фундаменты | 17 | 09.10.2018 09:27 |
Увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамент | assa | Основания и фундаменты | 9 | 07.11.2017 08:34 |
Коэффициенты условий работы для определения расчетного сопротивления древисины | VAV | Деревянные конструкции | 11 | 24.08.2017 10:08 |
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию | Данил Медведев | Основания и фундаменты | 28 | 10.04.2014 10:54 |
Как правильно объяснить формулу расчетного сопротивления грунта по СП | Ivan-Ivan | Основания и фундаменты | 9 | 11.01.2013 10:15 |