19.05.2019, 09:29 | #1 | |
Как распределяется нагрузка
Регистрация: 04.05.2019
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1889
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Если с точки зрения прочности всё может и пройти. То к технологии ТХ и АР много вопросов. Самый первый - технология, где ты, ау ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875
|
Бассейны обычно на первом этаже бывают, и опираются на свои фундаменты, а не на дополнительные балки, так что примеров под конкретно эту задачу, скорее всего, не найдется.
На неразрезные балки - примеры в учебниках сопромата. Балка, на которую опирается бассейн, на который опираются плиты - в учебниках строймеха (главы про поэтажные балки). Эпюры в неразрезных балках при различных вариантах частичного загружения пролетов - в справочниках (Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. 1960 г. Уманский А.А., Раздел таблиц для расчета балок ). На практике легче загнать схему в любую расчетную программу, чем выносить себе мозг распределением опорных реакций в неразрезных балках при частичном загружении. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 20.05.2019 в 06:56. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875
|
Тоже вариант. В шарнирной балке опорная реакция 0.5qL, в защемленной с одной стороны - 0.625qL. По грузовой площади можно потерять до 25% нагрузки на фундамент. Отсюда практический вывод:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Какая там заделка? Шарнир.
А если для себя, то можно заложить КСС = 1,5.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка на ребро SHELL элемента меняет направление при запуске расчета | IAM90 | ANSYS | 5 | 27.05.2015 13:01 |
Распределяется ли нагрузка на плиты от стойки в этом узле? | NoName123 | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 18.04.2010 17:28 |
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля | ProFe | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 05.12.2009 13:33 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |