| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.11.2008, 18:57 | #1 | |
Будет ли образовываться снеговой мешок
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510
|
||
Просмотров: 8865
|
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Да, так как возможен перенос снега вдоль кровли на эркер, можешь прикинуть по стандартной схеме не учитывая что примыкающая кровля под углом 35 град. В данном случае лучше перебдеть. А так как площадь эркера небольшая, то и общая нагрузка будет незначительная
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
224/0,90 = 250 кг/куб.м ? Откуда информация?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 10.11.2008 в 10:58. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
может немного не в тему, но вот http://www.mvkniipr.ru/kniga2/Kniga2gl3.htm
|
|||
|
||||
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84
|
Всем здрасте!
Попробую обосновать величину 1 м снега. Если в схеме 10 табл.3 СНиП2.01.07 (покрытие с парапетами) в формуле мю=2h/s0 принять предельно минимальное значение мю=1, что соответствует высоте парапета равной высоте слоя снега, и h=1м, то получим s0=2кПа. То есть 1 м снега дает нормативную нагрузку 200 кГ/м2 (старое значение до введения изменения №2 2003 года, которое как бы отменило нормативное значение снеговой нагрузки, но чтобы сохранить номы приличия, скорректировали и пункт 5.7, изменив его суть, то есть ввели обратный коэффициент на вычисление нормативной нагрузки, чтобы не переписывать весь раздел (ЯТД)). Эта величина логично увязывается с ограничениями применения мю в схемах 8 этой же таблицы, в самом деле снеговой мешок не может быть выше перепада по высоте. Поэтому ЯТД что ответ на вопрос в первом посте – максимально возможная высота снегового мешка – перепад по высоте 2,14м, что более 400 кГ/м2. В 5 снеговом вполне спокойная цифра, самое главное, такие картинки нависающего снега обязательно наблюдаются на подветренных сторонах (преимущественного направления зимних ветров). Поэтому не надо сомневаться в возможности таких значений. Соответствует практике. Во всяком случае, у нас на западном Урале, где выпадают практически все осадки, прилетевшие с запада, тк. никак не перелезут через уральские горы. В Уфе чуть южнее, но там тоже бывает хорошо. Николай. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Определяю снеговую нагрузку на 1-этажную пристройку, схема 8 по приложению 3 - здания с перепадом высот. У меня вопрос: будет ли перенос снега с кровли 4-этажного здания на пристройку? какое значение брать для L1?
есть ли ответ на этот вопрос? Картинка: snow.pdf |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Для L1=35м - мю=2,6, а S=240 кгс/м2. Много получаетася, не будет там столько снега. Для надо чтоб было снега в рост человека, даже больше, а там же окна квартир
Добавил две картинки, может кому пригодится: фасад и схема для определения мю. В итоге: мю=1,7, мю1=0,4, мю2=1,0. Последний раз редактировалось SetQ, 29.12.2008 в 15:47. Причина: добавил две картинки |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по снеговой нагрузке. | IgorSYS | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 28.01.2020 08:56 |
нужна помощь! ВЕСТ и снеговой мешок! | студент | Прочее. Программное обеспечение | 36 | 10.09.2008 15:48 |
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? | Startrek | Разное | 89 | 24.04.2008 12:49 |