Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Витраж в зоне диформационного шва-подскажите как

Витраж в зоне диформационного шва-подскажите как

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.06.2012, 13:41 #1
Витраж в зоне диформационного шва-подскажите как
besteav
 
Регистрация: 24.06.2012
Сообщений: 2

Подскажите как сделать правильно навесной стоечно-ригельный фасад (холодная серия татпроф) в зоне вертикального деформационного шва 17 этажного жилого здания?

Подробности: жилой дом, состоит из 3х секций разделенными этими самыми швами. Конструкция витража закрывает балконные зоны, на 2х смежных секциях.
надо ли делать разрыв в витраже в зоне стыка монолитных секций здания? какие могб быть смещения каркасов здания друг относительно друга по шву?

Подскажите выход из этой ситуации. Благодарю
Просмотров: 7006
 
Непрочитано 24.06.2012, 14:01
#2
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


Нужно!
Как правило деформационный шов в витражах должон быть подвижным, вот и пляшите от данного.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2012, 14:04
#3
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Цитата:
Сообщение от besteav Посмотреть сообщение
Подскажите как сделать правильно навесной стоечно-ригельный фасад (холодная серия татпроф) в зоне вертикального деформационного шва 17 этажного жилого здания?

Подробности: жилой дом, состоит из 3х секций разделенными этими самыми швами. Конструкция витража закрывает балконные зоны, на 2х смежных секциях.
надо ли делать разрыв в витраже в зоне стыка монолитных секций здания? какие могб быть смещения каркасов здания друг относительно друга по шву?

Подскажите выход из этой ситуации. Благодарю
смещения вполне могут быть до 2...3 см
конструктора подскажут более точно, а конструктора которые проектировали этот монолит еще точнее
+ есть ли там сейсмика?

если витраж холодный, то это будет два отдельных витража, а зазор чем нибудь закрыть, если надо
не видя планировки трудно что-то сказать

зенон меня опередил

zenon
а бывают не "подвижные" деформационные швы?? ))))))
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 14:17
#4
besteav


 
Регистрация: 24.06.2012
Сообщений: 2


да, при таких смещениях -2-3см, навесной каркас витража сдеформируется, если крайние стойки соединить ригелями по обычной схеме, а значит и стекла полопаются.
Есть ли тут конструкторы светопрозрачники которые уже решали эту проблему??
besteav вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2012, 16:44
#5
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
а бывают не "подвижные" деформационные швы?? ))))))
это как?
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2012, 20:50
#6
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
это как?
вот и я не понял - как
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Витраж в зоне диформационного шва-подскажите как

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство перекрытия в зоне осадочного шва nevada Конструкции зданий и сооружений 6 19.10.2010 07:20
Подскажите решение деформационного шва styepashka Прочее. Архитектура и строительство 1 11.07.2010 02:57