Непрочитано 24.06.2012, 18:40 #1
Укладывание пустотных плит на металлические балки
Yuzer
 
Мозговой штурм
 
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705

Возник вопрос: нужно ли делать подушку из раствора при укладывании пустотной плиты на металлическую балку?

Последний раз редактировалось Yuzer, 24.06.2012 в 18:47.
Просмотров: 3158
 
Непрочитано 24.06.2012, 18:46
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


нужно. она обеспечить равномерность опирания и передачи нагрузки.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 18:47
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Хз.... Где-то на форуме встречал, что не нужно....
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2012, 18:49
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
нужно ли делать подушку из раствора при укладывании пустотной плиты на металлическую балку?
Как-то приходилось укладывать антисептированую доску дюймовку. Это была вынужденная мера - заполярье, дед мороз.

Последний раз редактировалось Регистр, 24.06.2012 в 18:55.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2012, 21:02
#5
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


если бы вам приходилось монтировать плиты думаю такой вопрос не возник т.к. идеально ровного
ничего нет, тем более плит.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 10:50
#6
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


см.СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ"
п.3.21. Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 11:33
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Спасибо.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 12:28
#8
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


Слышал еще, на рубероид укладывали.
VNKTOP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Укладывание пустотных плит на металлические балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Доп нагрузка от замоноличивания швов пустотных плит. Евдокия Конструкции зданий и сооружений 6 28.04.2012 11:18
Усиление торцов пустотных плит перкрытия Евгений Д. Конструкции зданий и сооружений 3 27.11.2011 14:20
Опирание пустотных плит ILIYA Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2011 18:29
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15