Расчетные длины элементов решетки не указанные в СНиП II-23-81 / СП 16.13330.2011
avonder
 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72

Доброго.

В СП 16.13330.2011 в пункте 10.2 есть указание по назначению расчетных длин элементов пространственных решетчатых конструкций.
Однако для более сложных схем таких указаний нет.
Вот пример. Прикрепляю 2 схемы.

Вопрос 1. Какие расчетные длина назначать раскосам по первой и второй схемам?

Вопрос 2. Вообще имеют ли смысл вспомогательные раскосы в схеме 2? Они ведь фиксируют основной раскос только в одной плоскости тогда как уголок равнополочный. Уменьшается ли для него расчетная длина. Просто видел башни именно такой схемы и задумался.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 86
Размер:	54.3 Кб
ID:	82769  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 74
Размер:	49.5 Кб
ID:	82770  


Последний раз редактировалось avonder, 25.06.2012 в 13:34.
Просмотров: 4315
 
Непрочитано 25.06.2012, 12:07
#2
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Ну вы же сами понимаете, что сокращать расч длину сжатого элемента в одной плоскости нет смысла, т.к. его выпрет в другой плоскости. НО, одно такое большое НО. Если эти раскосы работают на растяжение, то пред гибкость ограничивается только в верт плоскости(дабы не провисали) и тогда смысл есть.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 12:41
#3
tokhot

Проектирование
 
Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328


http://dwg.ru/dnl/1907

схема а)
tokhot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 13:10
#4
avonder


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72


tokhot
Спасибо. Хороший источник.
Не думал применять пособие по ЛЭП для башен телекома но выходит что тут информации больше чем в СП.
Пункт 4.12 похоже дает ответ на мои оба вопроса.

Цитата:
если стержень закреплен только по концам, расчетная длина принимается равной геометрической, а расчетный радиус инерции i = imin;
если стержень имеет промежуточные закрепления, препятствующие перемещениям закрепляемых точек в плоскости как одной, так и второй полки, расчетная длина принимается равной максимальному расстоянию между закреплениями, а расчетный радиус инерции i = imin;
если промежуточные закрепления препятствуют перемещениям закрепляемых точек только в плоскости одной полки, расчетная длина принимается равной расстоянию между концевыми закреплениями, а расчетный радиус инерции i = ix;
если одно промежуточное закрепление препятствует перемещению в плоскости только одной полки и делит закрепляемый стержень на участки неравной длины, необходимо выполнить две проверки устойчивости стержня:
а) в плоскости нераскрепленной полки, принимая расчетную длину равной расстоянию между концевыми закреплениями, при этом расчетный радиус инерции i = ix;
б) на длине, равной максимальному расстоянию от промежуточного закрепления до концевого, при этом расчетный радиус инерции i = imin.
Выходит что действительно вторая из приведенных мною схем не имеет смысла.

Novich
Цитата:
Если эти раскосы работают на растяжение, то пред гибкость ограничивается только в верт плоскости(дабы не провисали) и тогда смысл есть.
Откуда такое утверждение? Есть источник? По мне так гибкость в обе стороны нужно учитывать. Тем более учитывая выше указанный пункт пособия.
avonder вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 13:15
#5
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Из нашего общелюбимого СНиПа/СП. В СНиП табл. 20 Примечание 1. Хотя там оговорка имеется про динамические воздействия, а значит не ваш случай.
Novich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 13:40
#6
avonder


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72


ОК. С основным вопросом разобрались. Новый вопрос.
Рассмотрим башни где в качестве раскосов используют прутки (профиль круглого сечения).
Как для таких прутков обеспечивают условие гибкости? У них маленький радиус инерции а длина приличная. В чем фокус?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: раскосы круглого сечения.JPG
Просмотров: 109
Размер:	60.2 Кб
ID:	82781  
avonder вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 13:45
#7
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от avonder Посмотреть сообщение
В чем фокус?
считать их односторонними связями, работающими только на растяжение, с выключением сжатого элемента из расчетной схемы
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 13:47
#8
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Опять возвращаемся к примечаниям табл. 20. На этот раз пункт 2. Правда не понятно где здесь преднапряжение. Но возможно.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 13:53
#9
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


для сечения связей имелось в виду табл. 33 СП 16.133330.2011 п. 5.
для стоек башни в примере #6 раскреплением служат трубы, а не эти прутки
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 14:00
#10
avonder


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72


хмм...А тут есть еще вот такой пункт:
Табл. 33 СП 16.133330.2011 п. 3.
Цитата:
3 Гибкость растянутых элементов, подвергнутых предварительному напряжению, не ограничивается.
Следовательно если пренебречь сжатием и рассчитывать только на растяжение + добавить предварительное натяжение то можно спокойно забыть о гибкости...
Вот и фокус Спасибо всем за участие.
avonder вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 14:02
#11
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


А при чем тут п 5 табл. 33 СП? Там же про подкрановые балки и фермы.
Раскреплением служат И трубы И прутки.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 14:07
#12
Serega_Li


 
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125


Так как такие раскосы будут работать только на растяжение и при сжатии будут выключатся из работы, то и проверять гибкость, нужно тоже как для растянутых элементов, при этом в примечании 3 к таб. 33, СП 16.13330.2011 указано, что для предварительно напряженных растянутых элементов, предельная гибкость не ограничивается!!!
Что касается схем 1, 2 то эффективней и экономичней будет схема 2, но при этом обычно устанавливается дополнительная распорка связывающая грани, которая при этом уменьшит расчетную длину раскоса из плоскости грани.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: shema.jpg
Просмотров: 80
Размер:	174.0 Кб
ID:	82787  

Последний раз редактировалось Serega_Li, 25.06.2012 в 14:51.
Serega_Li вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетные длины элементов решетки не указанные в СНиП II-23-81 / СП 16.13330.2011

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
расчетные длины решетки башни rualex Конструкции зданий и сооружений 4 13.08.2007 22:24