Господа конструкторы, сталкивавшиеся с сейсмикой в 9 баллов, вопрос к вам. Нужен комментарий к пункту актуализированного сНиПа II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" п.6.7.9 - Цитирую: Во внецентренно сжатых элементах, а также в изгибаемых элементах, в которых учитывается продольная сжатая арматура, при сейсмичности 8 и 9 баллов шаг хомутов должен устанавливаться по расчету, но не более: при Rsc меньше или равно 450 мПа - 400 мм, а также 12d для вязанных каркасов и т.д.
Вопрос: У меня железобетонная стена дома высотой в 20 м. - она тоже считается сжатым элементом, а также изгибаемым. Продольная арматура сеток диаметром 12 мм, все вязанное. Получается, что мне нужно устанавливать хомуты, либо шпильки с шагом не менее 12х12=144 мм. в обоих напрвлениях? или я не прав и этот пункт все же не относится к стенам? объясните мне пожалуйста кто сможет! Буду очень благодарен!
Просмотров: 3246
 
Непрочитано 26.06.2012, 12:35
#2
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


ну начнем с того что читайте чуть внимательнее про шаг написано"устанавливаться по расчету, но не более: при Rsc ...." при сейсмике 8 баллов шпильки принимались(по опыту) с шагом 150мм, проект экспертизу прошел.
второй момент все вязанное тогда как можно применить фразу что вы цитируете"вязанных каркасов ", а у вас скорее всего все сделано на вязальной проволоке и отдельными стержнями, так что примите шаг 150, если расчет не очень хочется делать.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 14:28
#3
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Чертеж.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 16:23
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Арматура по расчету? Или просто, что бы была?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 16:31
#5
mzu


 
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 24


Не я, к сожалению делал проект, знаю , что особых усилий в стене кроме как от собственного веса и сейсмикм там нет. Так все же мне принять во внимание установку шпилек с шагом 140 мм? И почему никто не акцентирует внимание на том, что при расчете стены как изгибаемого прямоугольного элемента, мне скорее всего, не понадобится сжатая арматура. А если я ее не учитываю, то можно ли пренебречь этим пунктом?

Последний раз редактировалось mzu, 26.06.2012 в 16:38.
mzu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > необходимость применения хомутов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость применения кремнийорганической эмали КО-174 в строительстве. Гобар Прочее. Архитектура и строительство 10 04.04.2012 16:37
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
Необходимость применения сетки при внутренних штукатурных работах по кирпичу Builder Технология и организация строительства 2 03.02.2010 15:30
Необходимость разработки некоторых разделов проекта alexhach Организация проектирования и оформление документации 2 17.09.2008 17:55