Здравствуйте! проектирую пристройку к существующему магазину.
Магазин располагается на расстоянии 6 м от еще одного магазина.

Оба существующих здания явно не С0, у них деревянные крыши. Значит требования таблицы 1 СП4 не выдерживаются.

Что делать с существующим неправильным положением дел?
Получается мое новое здание я пристраиваю к существующему и противопожарные расстояния не соблюдаются и для нового здани тоже
Просмотров: 2011
 
Непрочитано 31.03.2015, 14:14
#2
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Может это вам подойдет:
Цитата:
Сообщение от СП4.13130.2013
4.12*Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.
randum вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 19:28
#3
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Смотрите внимательно таб. 22 в конце фз 123-фз
А отнесение элементов конструкций к несущим в СП2
Деревянная кровля может быть у здания С0
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 10:59
#4
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
Деревянная кровля может быть у здания С0
СП 2.13130.2012 ч. 5.4.5 В зданиях I – IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащит-ными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.

ч. 5.4.3 Не допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния.

По хорошему, чтобы периодически менять огнезащитное покрытие деревянной обрешетки нужно периодически снимать покрытие (например, металлопрофиль).

----- добавлено через ~2 мин. -----
При реконструкции вы должны привести реконструируемое здание в соответствие с требованиями действующего законодательства. Согласен с randum, просчитайте.. И не забудьте учесть площадь между зданиями..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Правила соблюдение противопожарных разрывов в условиях реконструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
Соблюдение норм противопожарной безопвасности при реконструкции жилого дома в гостевой дом Alekseeva Архитектура 2 03.12.2012 21:11