| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с усилением ж/б ригеля

Помогите разобраться с усилением ж/б ригеля

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2019, 14:33 #1
Помогите разобраться с усилением ж/б ригеля
Alexey Miles
 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 56

Доброе время суток. Сделали нам проект усиления ж/б ригелей подведением под них двутавра. Пролет ригеля 5,5 метров, шаг 6 м. Ригель - по обследованию фундаментная балка ФБ 6-23. Их пихнули как балки перекрытия. Поверх балок ребристые плиты. По обследованию: вес пола, плит плюс полезная нагрузка (400 кг/м2) - 5,5 т на п.м. балки. Прогиб сверхдопустимый - 34 мм, согласно расчету несущая способность не обеспечена (максимальное значение коэффициента использования, равное К= 4,547 > 1). С одной стороны балка опирается на кирпичную стену 510 мм (опирание 270 мм), с другой входит в кирпичный столб 510х760 мм (опирание 250 мм). Это предыстория. Проектом предусмотрели под ригель двутавр 35 Ш1 с опиранием где кирпичный столб на опорный столбик по металлической обойме столба, а в стене штроба 500х300 мм и опорная подушка армированная. Получается они просто исключили из работы эти балки и всю нагрузку переносят на этот двутавр. Но ничего не пишут про чем заполнять зазор между ж/б балкой и стальной балкой. Расклиновка ж/б ригеля нужна, если мы вообще его убираем из работы или достаточно между ними зазор заполнить безусадочным раствором? Вот как-то так. Спасибо заранее за помощь

----- добавлено через 42 сек. -----
Извините, что не перевернул картинки) Забыл

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Яхтклуб Model (1).jpg
Просмотров: 159
Размер:	128.7 Кб
ID:	213446  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Яхтклуб Model (2).jpg
Просмотров: 135
Размер:	79.7 Кб
ID:	213447  

Просмотров: 1665
 
Непрочитано 23.04.2019, 14:43
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
Получается они просто исключили из работы эти балки и всю нагрузку переносят на этот двутавр.
это нормально
Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
Но ничего не пишут про чем заполнять зазор между ж/б балкой и стальной балкой.
надо им об этом сказать/спросить про решения, внести изменения в проект
Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
Расклиновка ж/б ригеля нужна, если мы вообще его убираем из работы или достаточно между ними зазор заполнить безусадочным раствором?
достаточно заполнение раствором
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 14:44
#3
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 56


Спасибо большое
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 14:52
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
Расклиновка ж/б ригеля нужна, если мы вообще его убираем из работы или достаточно между ними зазор заполнить безусадочным раствором?
судя по чертежу клинья как раз и показаны
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
достаточно заполнение раствором
но для начала клинья, иначе балка жб прогнётся и толку от раствора мало будет
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2019, 01:57
#5
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
максимальное значение коэффициента использования, равное К= 4,547 > 1
Не многовато? по идее рухнуть должно уже было...
И еще вопрос - как в проекте предполагается вывешивать ж.б. ригель перед тем как выбить одну опорную площадку для установки двутавра?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2019, 07:05
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Либо домкратить что-то из балок - либо ж/б ригель (в центре), либо двутавр (по краям, прижимая его к балке).
Либо предположить, что заложена избыточная жесткость двутавра и усиление работает на принципе превращения пролётной двухопорной балки ригеля в трехопорную - типа балка посередине получает опору, а двутавр несёт только сосредоточенную нагрузку в середине.
Либо считать, что двутавр тут только для страховки. Или что он включается в работу только после исчерпания несущей способности железобетонной балки.
Надо смотреть, какое задание и пожелания давались проектировщикам, учитывая технические возможности исполнителей.
P.S. Хотя да, учитывая маловразумительный (в плане практического выполнения) опорный узел слева, общая продуманность реализации под вопросом.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с усилением ж/б ригеля

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 540 12.04.2024 23:02
Помогите подобрать серию для ригеля lahomie Обследование зданий и сооружений 0 13.12.2016 20:01
Помогите пожалуйста разобраться с узлом монорельса и подкрановой балки Луи Металлические конструкции 6 23.05.2016 07:25
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28