| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требуется ли коэффициент консолидации в простых случаях проектирования ?

Требуется ли коэффициент консолидации в простых случаях проектирования ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2019, 20:40 #1
Требуется ли коэффициент консолидации в простых случаях проектирования ?
Itoshii
 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144

Проектирую длинное сооружение на неоднородной геологии.
Под объектом отсыпается большая насыпь из песка.
По всему объекту очень изменчивая плохая геология.
Почти везде есть разные (глубокие после новой насыпи) но относительно мощные слабые слои из текучепластичного суглинка с Е=7 МПа, IL=0,65.
УГВ практически на поверхности рельефа, участок подтопляемый, всё ниже новой насыпи постоянно в воде.
Рядом водный объект, мощные плохие суглинки не так уж и глубоко. В геологии не выдали данных по содержанию биологических остатков в плохом суглинке, но очевидно, что они там есть. Не просто же так он такой бука.

В пособии и иных нормах рассматривается процесс консолидации торфов, илов, биогенных или заторфованных грунтов.
Вопросы.
1) Можно ли назвать процесс осадок моего слабого суглинка консолидацией ? И считать как консолидацию по пособию к СНиП 2.02.01-88 применительно как к торфам, например по главе 5 (больше интересует п.5.37) ?
2) Ведь для плохих суглинков даже нет своей теории (теории есть для супесей, торфов, илов и т.п.) ?
3) Можно ли воспользоваться в данном случае пунктом 5.37 пособия о "Величина конечной осадки биогенного грунта или ила в стабилизированном состоянии, вызванной отсыпанным слоем песка ..." ?
4) Зачем нужно знать время консолидации для строителя ПГС-ника ? Мне ведь важно здание и конечные осадки, а не через сколько десятилетий это всё случится.
Велик соблазн отказаться от дополнительной геологии по коэффициенту консолидации cv и не считать сроки консолидации.
Чем это чревато для простого проектировщика ?
Конечные осадки не маленькие, только консолидация одного слабого слоя порядка 50-60 мм + ещё сами фундаменты + прочие хорошие слои...
5) Как посчитать осадку всей насыпи на слабом слое при консолидации ? В Пособии дана только конечная осадка от сжатия самого слабого консолидированного слоя. А как учесть нижние и верхние слои ?
Для фундаментов есть глубина сжатого слоя. А для насыпей есть похожая методика ? Или считать осадки до самого ада ?
Естественно плаксисов нет и не умею.

Спасибо.
Просмотров: 1245
 
Непрочитано 06.05.2019, 23:57
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


А что за сооружение?
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 09:16
#3
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144


Стальной рамно-связевый каркас с распором.
Itoshii вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2019, 11:30
#4
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Для фундаментов есть глубина сжатого слоя. А для насыпей есть похожая методика ? Или считать осадки до самого ада ?
Глубина сжимаемой толщи для основания насыпи + сжатие самой насыпи.
Вам необходимо посчитать основание насыпи, возможно с учетом скорости отсыпки.
Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Зачем нужно знать время консолидации для строителя ПГС-ника ? Мне ведь важно здание и конечные осадки, а не через сколько десятилетий это всё случится.
Вам нужно понимать разность осадок конструкций в любой момент времени и быть уверенным, что эта разность осадок не погубит, скажем, плиту пола.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 21:14
#5
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144


Спасибо.
Itoshii вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требуется ли коэффициент консолидации в простых случаях проектирования ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется исполнитель для проектирования ремонтно-механической мастерской при хим. комплексе naskasy34 Поиск исполнителей 0 25.11.2015 20:16
Нормативная документация для проектирования Постов Охраны viking1963 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 14.11.2015 20:55
СП 52-104-2006 коэффициент kor - коэффициент ориентации mhctpk Конструкции зданий и сооружений 3 20.04.2012 14:47
Коэффициент учитывающий характер шероховатости Ded_M03ay Инженерные сети 1 25.03.2012 13:12