КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
AntonKo, Вы выразились вот так: типа надо "..утеплить фундамент..", и тогда "..промерзания грунтов не будет..".
Я про то, что Вы вообще-то собираетесь утеплять ПОДУШКУ и грунт под ней. Ну в смысле четче выражайтесь. Утепление применяют на практике. Причем "все на глаз", с запасом. Если интересно, куда и как кладется "пенопласт", попросите форумчан, Вас засыплют...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Ильнур, все же кой-какие формулы, по расчету слоя теплоизоляции с целью нивилирования фронта промерзания, есть.
AMS, проигнорировали "вертикальные подушки"(назавал так полушутя-полусерьезно)? А как насчет отсекания (рассекания) общего массива грунта (пучащегося, посадочного)? Ваше мнение.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
"Размывание" давления не поможет, если вода попрет снизу, метров так с ...дцати. Сядет все вместе, да так шустро, что за холку поймать не успеешь... От пучения желудка самое радикальное средство - клизма, после использования по назначению перевернутая и вставленная по второму разу. Вот тогда уже точно - не туда ни сюда ... Подушка вертикально по периметру - отсечка от соседей ? - если, скажем выполнить ее из глины... Спать не очень удобно, и не очень мягко но можно не бояться за остальные части тела... (з.ы. главное здесь, чтоб канализацию не прорвало).... Вполне серьезно |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
AMS , спасибо...
А секущимися песчаными столбами в вытрамбованных (при помощи пневмоснаряда) полостях? Насчет глины согласен, но не будет ли уплотненый песок лучше исходя из пучинистых свойств и фильтрации влаги из-под здания. Интересен ли сам принцип- не вдоль, а вглубь (относительно неглубко)? Вопрос не в тему- а почему вода "попрет снизу"- мы же не о водопонижении говорим??..
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.11.2008 в 13:38. |
|||
|
||||
Armin
Цитата:
|
||||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Armin - вопрос так понял в замене ИГЭ 2 и 3 на подушку из непучинистого материала - щебня толщиной 1,5 м. И есть опасение, что может происходить морозное пучение суглинков, расположенных в основании подушки вследствие оттока в нее тепла.
Действительно, нормативная глубина промерзания грунта зависит от вида грунта в силу различия их теплофизических характеристик. В разделе "глубина заложения фундамента" СНиП (или СП) есть эмпирическая формула, из примечания к которой следует, что нормативные глубины промерзания для крупнообломочных грунтов и суглинков соотносятся как 0,34/0,23 = 1,5 раза. Т.е логически можно предположить, что с учетом теплофизических особенностей щебня толщину подушки необходимо увеличить в 1,5 раза (до 2,25 м). У гравелистых и крупных песков соотношение к суглинкам 0,30/0,23 = 1,3. Но определяющим вопросом явлется, безусловно конструктивное решение и расчеты на деформации пучения. Попутно вопрос - это что, реально, здание расположено на скрытом, крутопадующем откосе скального грунта ?... Порфириты - магматические породы в сильновыветрелом состоянии даже при низкой для класса скальных и полускальных горных пород прочности имеют по сравнению с элювиальными суглинками значительно большие величины деформационных и прочностных характеристик. Для них как правило, дается только Rсж и уд.вес... Это действительно, реальная проблема в конкретной ситуации. Возможно, что она решена. Но это к слову ... |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Про разную глубину сжимаемой толщи вопрос (в смысле очень разная толщина хорошо сжимаемого суглинка под разными концами фундаментной плиты, выход скалы ИГЭ 6а) => неравномерность осадок/крен? Не переживайте, это учитывается. Разрез приложил для примера (не совсем удачный в плане вопроса по подушкам, из-за того что скала так себя "ведёт"). К тому же возникают вопросы в соответствии данного геологического разреза действительности (но это вобще отдельная тема) Подушка делалась не из-за пучения (здание 16-ти этажное, перекрёстно-стеновая система, нагрузка от несущих стен по верху фундамента до 120 т/пог.м), а из-за других различных факторов: - торф местами залегает => выторфовка; - опять же сжимаемого грунта добавлено (в месте выхода скалы), чтобы осадки немного выровнять (это не единственная мера); - если обратили внимаение, то уровень планировки сильно поднят => устройство подушки (по объемам материалов и работ) незначительно по сравнению со всей площадкой => экономим на Ж/Б. ну и ряд других причин. Выполнятся работы по устройству фундаментов будут зимой (допустим само основание подушки не проморозим, не будет долго стоять котлован "открытым"). Вопрос в том, какое влияние оказывает "холодный" щебень на грунт основания подушки (суглинок). Сильно ли отразится это влияние на характеристиках суглинка. Цитата:
Вот это и напрягает.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.11.2008 в 16:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Armin
Удивила смелость вашего решения даже для выполнения работ в летнее время, не говоря уже о зиме. Все таки хоть и считают программы поведение грунтовых оснований, но это только приблизительно, относительно, касательно к реальности. А самое главное что геологи по своим отчетам тоже перестраховываются, но в Вашем случае такие перестраховки могут оказать медвежью услугу. А почему Вы не приняли плитно-свайный фундамент? P.s. Если делать зимой можно конечно утеплить заранее котлован и потом участками выполнять фундамент, убрал утеплитель на участке - выполнил конструкцию -утеплил ее - перешел на следующий участок. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Armin - деформации, происходящие после оттаивания промерзшего грунта как правило возвращаются по той же траектории, что и деформации подъема при пучении. Учитывая жесткость надземной части здания + фундаментную плиту, неравномерные деформации оттаивания будут практически выровнены.
Выход кровли скальных пород под частью фундаментной плиты для 16-ти этажного здания - достаточно серьезная проблема. В нашей практике в таких ситациях после предварительного изучения данных ИГИ заказываем доп. исследования (геофизику, как правило ВЭЗ) для того, чтобы отбить кровлю скальных пород. По результатам изучения 3D- модели залегания кровли скалы определяем направление возможного крена по наклонному пласту. Не факт, что крен будет иметь место вдоль разреза - его граница здесь отсечена явно условно. Наклон пласта может быть по диагонали, но он может иметь и седлообразное очертание. На конкретном разрезе расстояние от подошвы до скалы изменяется примерно от 2 до 5 метров. Как понял, вопрос с неравномерными осадками (креном) предполагаете решать вариацией характеристик и мощности непосредственно прилегающих к подошве пластов. Дело за малым - наложить эту идею на объемную модель кровли скальных пород. P.S. Экспертиза полагаю так просто не отстанет. КСП или ростверк - плита как запасной вариант. Почему решили на плите, возможно, на это есть причины... Последний раз редактировалось AMS, 28.11.2008 в 20:34. Причина: P.S. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 20
|
да сами посудите.когда копает эксковатор большую территорию,он не может точно выкопать до отметки дна котлована,выемки или траншеи.а в ручную добор грунта просто умудохаешься копать,сколько надо для этого потратить сил и средств.поэтому землеройная техника обычно копает на 15-20 см ниже проектной отметки дна котлована.ну а далее делается песчаная подготовка,которая трамбуется.соответственно мы выходим на нужную отметку.да и грунт уплотнен.
|
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
AMS
Цитата:
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Гоша - так думаю, для зданий с малой удельной нагрузкой на грунт величина подъема при пучении больше. Если при оттаивании мерзлого грунта он будет находится в текучем или текучепластичном состянии, то осадка может и превышать деформаций подъема. Оределяющим здесь, как всегда является вид и состояние грунта.
Механика процесса пучения и последующей деформируемости грунтов при оттаивании отличается из-за различия физики процесса. Траектория деформаций подъема и осадки при оттаивании может иметь различные очертания, в этом полностью согласен. В конкретном случае неравномерность деформаций подъема и осадки при оттаивании выравнивается фундаментной плитой и жесткостью надземной части здания. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
AMS, интерсно Ваше мнение- зависит ли состояние распученного грунта от нагрузки?...или все же определяющим является влажность и миграция?
Может тут и не парадокса- больше нагрузка- меньше мирация-меньше осадка, соответственно наоборот. Роль подушки- подсыпки- увеличение скорости миграции в этом случае? Если вертикальные дрены (я их назвал подушки.))).) могут работать на это, то будет ли их влияние на общую величину выпучивания? Кроме того, вроде известны работы по отсечению массива пучащегося грунта с целью снижения пучения. Есть ли интерес открыть тему?
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150
|
Песчаные подушки обладают относительно малой и равномерной сжимаемостью, благодаря чему уменьшается общая осадка основания и здания.
Песчаные подушки распределяют давление от веса здания на боольшую площадь подстилающего слабого слоя грунта, уменьшая на него напряжения до намеченного предела-до нормативного на слабый грунт. Думаю достаточно...
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Особенно, через полтора года.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Для чего односторонние связи в SCAD? | Drulya | SCAD | 5 | 08.06.2021 04:32 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Нужна прога для расчета валов | Гость | Расчетные программы | 2 | 02.03.2004 12:02 |
Нужна прога для преобразования ВСЕХ примитивов в полилинии | timurka | AutoCAD | 4 | 25.11.2003 05:15 |