Для чего нужен дренажный слой под ростверк?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.02.2012, 20:46
Для чего нужен дренажный слой под ростверк?
eugenmax
 
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,283

Дренажный слой под ростверк, например из песка, 50-100мм. Для чего он служит? Ну понятно, что слово дренаж - сооружение для отвода воды. Ну я понимаю когда устраивают дренажную систему в земле для понижения УГВ, так же понятно, когда на строительной площадке устраивают зумпфы, делают отводящие каналы для сбора и отвода воды. А здесь, под ростверком, что этот песок дренирует? По сути, под ним будет протекать вода от атмосферных осадков, но зачем это? Ведь мы например наоборот, устраиваем ГИ фундамента, а тут на тебе, дренажный слой.
Просмотров: 26831
 
Непрочитано 27.02.2012, 15:14
#41
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Tyhig


Цитата:

Вообще это похоже на некую пластиковую губку с изолированными порами заполненными воздухом


Видимо лучшее решение узла такое :
сверху ростверк
ниже слой неведомого науке упругого водонепроницаемого материала
ниже слой песка 10 см (хотя не уверен, что он тут пригодится в таком случае)
Прямо в точку.
В качестве неведомого науке упругого водонепроницаемого материала применяют всем известный пенопласт низкой плотности.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG R14
T04009-100CC05-02.dwg (620.2 Кб, 2183 просмотров)
Тёпа вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 15:16
#42
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
kruz
а на фото где домкраты, это что? (и к чему).
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 15:24
#43
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
а на фото где домкраты, это что? (и к чему).
Два боченка упертых одним концом в ростверк (сверху), другим в сваю (внизу).
Это для Tarbar, который думает, что так ростверк поднимают для осмотра слоя песка. А это так сваи испытывают в уже готовых фундаментах. И есть песок, или нет его - для несущей способности такого фундамента все равно (это к тому, что
Цитата:
Ростверк в данном случае будет передавать часть нагрузки на грунт
.)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 15:40
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


kruz не, слушайте, так сваи нельзя испытывать. Это что же за сваи такие ?
Там опорная площадка домкрата, мне думается, должна быть намного больше. Ведь утонут домкраты то... о_О
Ну или сваи такие маленькие совсем были...

И потом ростверк то обычно на эти силы не рассчитывают...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 16:06
#45
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это что же за сваи такие ?
Там опорная площадка домкрата, мне думается, должна быть намного больше
сваи 420 мм, да ведь и домкрат ставится не сразу на сваю...
Короче, мы уже ушли от песка...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 16:21
#46
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
мы уже ушли от песка
А как вы это сделали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 18:09
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
... В качестве неведомого науке упругого водонепроницаемого материала применяют всем известный пенопласт низкой плотности.
Polystyrene foam - пенополистирол,
Plain concrete: С10 - бетонная подготовка, видимо В10.
Интерсно, какой конкретно пенополистирол? В проекте нет подробностей?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Морозное пучение.JPG
Просмотров: 263
Размер:	32.7 Кб
ID:	75563  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 07:09
#48
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Тощий бетон - бетон с пониженным содержанием цемента и увеличенным заполнителей.
Соответственно с повышенным В/Ц отношением.
Цитата:
происходит сразу кальматация
Даже при частичной кольматации слой песка толщиной 50-100 мм не может служить дренажным слоем.
Цитата:
Какую часть?
По данным, приводимым Грутманом М.С. в "Свайных фундаментах" - до 50%.
Цитата:
упертых одним концом в ростверк (сверху), другим в сваю (внизу).
Если не секрет, каким боком этот способ относится, например, к ГОСТ 5686-94?
__________________
В ГОСТ верую

Последний раз редактировалось Tarbar, 28.02.2012 в 08:05.
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 11:38
#49
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Ильнур

Интерсно, какой конкретно пенополистирол?

Ключевое слово - низкая плотность пенопласта и соответствено модуль упругости и прочность на сжатие, что позволяет демфировать вертикальные перемещения грунта от морозного пучения. А какой пенопласт применять полистерольный или карбамидно-формальдегидный это определяется экологией, с учетом того что долговечность этой подушки не принципиальна и разрушение даже желательно.

От предложенного выше известного способа устройства под ростверком воздушной прослойки - выгодно отличается существенным упрощением конструкции опалубки под ростверк, а также каким никаким а всеже утеплением фундамента, что тоже не лишнее по разным соображениям, в том числе снижает силы морозного пучения.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 12:31
#50
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377


Цитата:
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
Даже при частичной кольматации слой песка толщиной 50-100 мм не может служить дренажным слоем.
Вы про что? Какой дренаж? Что слой песка под ростверком не дренаж уже с самого начала было сказано.

Цитата:
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
По данным, приводимым Грутманом М.С. в "Свайных фундаментах" - до 50%.
50% это не Грутман, это Бартоломей. Вообще то можно и до 95% довести, если правильно выбрать ширину ростверка и длину сваи.
А вообще на нормальных свайных фундаментах, если росверк подкапываешь осадка фундамента не превышает 1-2 мм (не то, что у Грутмана) .

Цитата:
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
Если не секрет, каким боком этот способ относится, например, к ГОСТ 5686-94?
Если не секрет, Вы о чем подумали. Если увидели слова домкрат и сваи - это сразу грунты испытывают?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 12:47
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Ключевое слово - низкая плотность пенопласта и соответствено модуль упругости и прочность на сжатие, что позволяет демфировать вертикальные перемещения грунта от морозного пучения. А какой пенопласт применять полистерольный или карбамидно-формальдегидный это определяется экологией, с учетом того что долговечность этой подушки не принципиальна и разрушение даже желательно.
Промерзание и оттаивание грунта - явление сезонное, пучение происходит периодически. Разрушенная прослойка означает образование пустоты. Пустота с годами заполнится (свято место не бывает пусто) занесенными частицами грунта, а так же попавшая туда вода образует лед, и однажды сооружение приподнимется и треснет.
Так не пойдет.
Ключевое требование - материал должен восстанавливать форму. Обычные пенопласты нихрена не восстанавливаются как надо.
Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
От предложенного выше известного способа устройства под ростверком воздушной прослойки - выгодно отличается существенным упрощением конструкции опалубки под ростверк, а также каким никаким а всеже утеплением фундамента, что тоже не лишнее по разным соображениям, в том числе снижает силы морозного пучения.
Но не решает основную задачу - долговечное и надежное устранение сил пучения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 13:02
#52
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Вы про что? Какой дренаж?
О котором спрашивал автор темы.
Цитата:
50% это не Грутман, это Бартоломей.
А я и не говорил, что первоисточник - Грутман.
Цитата:
Если не секрет, Вы о чем подумали.
Не секрет:
Цитата:
СП 24.13330.2011
7.3.2 Испытания свай статической и динамической нагрузками и испытания грунтов эталонной сваей следует производить, соблюдая требования ГОСТ 5686
Т.е. я правильно понимаю, что Вы с данным ГОСТом не знакомы?
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 13:18
#53
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377


Цитата:
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
Не секрет:

Цитата:
СП 24.13330.2011
7.3.2 Испытания свай статической и динамической нагрузками и испытания грунтов эталонной сваей следует производить, соблюдая требования ГОСТ 5686
Т.е. я правильно понимаю, что Вы с данным ГОСТом не знакомы?
Да знаете, я внимательно читаю нормативы, и когда там пишут
Цитата:
Настоящий стандарт распространяется на талые и вечномерзлые (используемые по принципу I) дисперсные грунты и устанавливает методы их полевых испытаний сваями (натурными, эталонными, сваями-зондами), проводимых при инженерных изысканиях для строительства, а также на контрольные испытания свай при строительстве.
а у меня строительства нету (ну блин еще 15-150 лет назад все построено), значит.....
Offtop: И вообще, если хотите поговорить об испытаниях, работе сваи под нагрузкой и что такое ростверк - откройте другую тему, зачем эту засорять
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 14:28
#54
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Ильнур

Цитата:
и однажды сооружение приподнимется и треснет.
В принципе согласен, но когда это произойдет ? Ни как не быстрее чем полость ограниченная досками.

Применял такое решение для легкого складского ангара пониженного уровня ответственности, под фундаментной балкой. Фундаментная балка ничего кроме низкого цоколя не несет
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 17:38
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
.. когда это произойдет ? Ни как не быстрее чем полость ограниченная досками.
Даже может позже. Но немного не то это. Вы выложили китайские чертежи - они ведь что-то там как-то думали наверно, или у запада подсмотрели. Наверно где-то конкретно-подходящий материал имеется. Например, у финнов или у канадцев что грунт не пучинится что ли. Не могут же они пустые пустоты проектировать.
Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
.. Применял такое решение для легкого складского ангара пониженного уровня ответственности, под фундаментной балкой. Фундаментная балка ничего кроме низкого цоколя не несет
Я вот завтра применю для забора. А хотелось бы иметь надежное решение на все случаи пучений под сооружениями любой степени ответственности
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 23:33
#56
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Коллеги, все эти вопросы отражены в старом Руководстве по проектированию свайных фундаментов НИОСП ( в новых бумагах не так подробно):
Глубину заложения подошвы ростверков зданий и сооружений (кроме мостов) необходимо назначать с учетом следующих положений:
а) в жилых общественных каменных зданиях при отсутствии подполья, а также при наличии двухтраншейного подполья подошва ростверка должна быть на 0,1 - 0,15 м ниже планировочных отметок. При глинистых грунтах под ростверком наружных стен следует предусматривать укладку слоя щебня, шлака или крупнозернистого песка толщиной не менее 0,2 м, а под внутренними стенами - слоя щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0,1 м. При песчаных грунтах ростверк под наружные и внутренние стены нужно укладывать по слою щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0,1 м;

б) в жилых и общественных зданиях при наличии подвала или технического подполья под всем зданием ростверки под наружные стены закладываются с отметкой подошвы, равной отметке пола подвала; а под внутренние стены - с отметкой верха, равной отметке пола подвала;

в) в крупнопанельных жилых и общественных зданиях с техническим подпольем отметки подошвы ростверка под наружными стенами должны назначаться с учетом высоты цокольных панелей и необходимости обеспечения технического подполья от промерзания; ростверки под внутренние стены, как правило, рекомендуется закладывать выше пола технического подполья, доведя отметку верха ростверка до уровня низа перекрытия над подпольем;

г) в производственных зданиях глубина заложения подошвы ростверка при наличии подвала и примыкающих к ростверку технологических каналов или приямков назначается с таким расчетом, чтобы отметка верха ростверка соответствовала отметке пола подвала или примыкающих заглубленных помещений, а при отсутствии вблизи ростверков заглубленных помещений верх ростверка назначается от уровня планировочных отметок;

д) если свайный фундамент проектируется на сильнопучинистых грунтах, то между грунтом и подошвой ростверков, под которыми грунт в процессе эксплуатации здания или сооружения может промерзнуть, необходимо предусмотреть воздушный зазор не менее 0,2 м, причем сохранность этого зазора должна быть предусмотрена на все время эксплуатации здания.

А о вреде воды под ростверком, но без дренажа, разумеется- далее по тексту.....
TVN вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 09:02
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
...в старом Руководстве.. предусмотреть воздушный зазор не менее 0,2 м, ... сохранность этого зазора должна быть предусмотрена на все время эксплуатации здания...
Вот это "на все время эксплуатации" и хотелось бы гарантировать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 12:36
#58
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


TVN

Спасибо за ссылку большое.

Ильнур

Сказал уже все что знаю. Больше добавить нечего.
Чертеж попал ко мне случайно.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 14:40
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
..Сказал уже все что знаю. Больше добавить нечего.
Чертеж попал ко мне случайно.
И на том спасибо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 17:45
#60
smeshnoy


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38


Подниму темку...
Как обосновать, что этот самый воздушный зазор под подошвой компенсирует силы морозного пучения? Может расчетом? В нормах нигде не написано (может написано?) полностью ли воздушный зазор устраняет нормальные силы морозного пучения под подошвой...
Вот заказчик требует подтверждение (нормы), что этот самый зазор (пенополистирол 200 мм) обеспечит устойчивость фундамента. У меня есть только рекомендации по проектированию, и те старые....
smeshnoy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Для чего нужен дренажный слой под ростверк?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв Theodora AutoCAD 7 16.03.2020 13:20
И всетаки для чего нужен строительный объем? serdgius Архитектура 19 15.02.2019 04:35
Для чего нужен футляр, и где из какого материалла применять dextron3 Инженерные сети 53 23.01.2018 00:03
Для чего нужен СНиП 31-02-2001? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 18 04.10.2010 20:15
Для чего нужен Attribute Extraction? Borikv AutoCAD 7 18.08.2008 21:16