Проектировали.
Перекрытия по металическим балкам, по профнастилу толщиной от 120 и более, колонны железобетонные или сборные, пролеты от 9 до 12 м, для свободной планировки. все соединения в узлах балок на высокопрочных болтах, само перекрытие считалось как стале железобетон, в остальном все как обычно. Кто знает Тишинский рынок в москве, он сделан нами (гл. проекта инж. Павел Ильич Френкель, архитектор Скреденас Александр Владиславович)
__________________
Молчание -это один из великих способов вести беседу |
||||
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
|
>> Concreteb30
Просмотрел чертежи, все в норме и несколько своих соображений. 1. Выдавить из заказчика бетон В30 у нас достаточно проблематично. Завидую. 2. Для таких пролетов я применяю плиту 22 см при бетоне В25. 3. Мы избегаем применения арматуры соседних диаметров в конструкции и на строительстве (например ограничиваемся ф 10,12,16,20,25), чтобы не было путаницы. Арматура ф8A-III на нашем рынке не существует. Ни разу не видел в жизни. 4. Учитывая скудность наших бюджетов на проектирование, приходится упрощать рабочие чертежи и уменьшать количество арматурных позиций. Это ведет к незначительному перерасходу, но упрощает чтение чертежей малограмотным подрядчиком, для которых схема армирования, как для меня схема телевизора. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Sinuss->
Я тебе отправил проверь мыло Prokurat-> Смотри про толщину плиты я писал выше мы хотели сделать не 220, а даже 250-300, заказчик не захотел, а в остальном они покряхтели и все сделали по проекту (Объект Российский).
__________________
Молчание -это один из великих способов вести беседу |
||||
|
||||
VV->
ну во первых де факто оно сделано 200мм, во вторых мы хотели избежать поеречной арматуры над колоннами , вот собственно и все, простое облегчение поставленной задачи. Dmitri-> Профнастил мы не учитываем. А подробнее мне просто надо будет собрать пару расчетиков, и я тебе пришлю, но попозжа на работе очередной аврал. Кстати глянь СНиП мостовы и трубы, это единственное место где дан расчет в Советских и пост Советских нормах для сталежелезобетона
__________________
Молчание -это один из великих способов вести беседу |
||||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 15.10.2003
Украина Донецк
Сообщений: 23
|
2 Concreteb30
Возник вопрос - верхние и нижние сетки раскрепляются только вертикальными шпильками? Не было ли проблем в процессе строительства? Может быть лучше было бы поставить "лягушки" или пространственные каркасы? Да и в районе опор я бы поперечную арматуру поставил. |
|||
|
||||
micle5->
Начнем с поперечной арматуры, она есть если ты внимательно посмотрел чертежи, а там где она по расчету не нужна для чего ее устанавливать? просто так в запас? не думаю что это разумно, тем более, еще раз повторюсь, для каждой из опор был выполнен расчет на продавливание, и еще проверен по Европейским нормам, а в них требования вообще драконовские, по сравнению с Российскими нормами. Насчет раскрепления даже не ракрепления, а здесь просто необходимо обеспечить неизменное положение сеток при бетонировании и в бухивать арматуру на пространственные каркасы где они не нужны это неразумный перерасход материалов
__________________
Молчание -это один из великих способов вести беседу |
||||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
А как обстоят дела с консольными свесами плит перекрытий... Ну там балкончики всякие, эркеры. Какой максимальный пролет реально можно сделать (чтоб потом не упало)? Ваше мнение.
Вот, к примеру (слышал, что вроде что-то у них потом отвалилось :wink. "Крылья" справа особо впечатляют... [ATTACH]1079514862.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Думаю, в случае больших консолей наиболее критично 2-е предельное состояние: прогибы (даже по упругому расчету они обычно близки к предельным) и раскрытие трещин. Даже используя современные расчетные проги, точно оценить эти вещи проблематично...
Кстати, как Вы поступаете в случае наличия в плите больших отверстий (типа 500х1500, 500х2000)? |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
|
200мм на такую сетку (6х7,5), без капителей- маловато... храбрые вы... Слегка пожарники прижмут с защитным слоем- и будэ вэсэло... Да и на опоре повылазите в диаметры около 20-25 шагом 100-150.. А там длины анкеровок поползут... потери арматуры... Расход стали на куб получите 160-180... Нехорошо.... Это ж у вас там плечо максимум милиметров 150 будет... немного ведь, особенно на опоре.. Я бы на чистую сетку 6х6 постарался миллиметров 220-230 выкрутить... А на 7,5- там ведь и 250 много не будет... без капители... Там просто уже может пирамиды продавливания на установку арматуры сверху колонн не хватить...
ЗЫ. Можем проще поступить- скажи площади верха/низ, диаметры/шагм верха/низа... Вот многое и понятно будет.. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
У меня возникла точно такая же проблема как у Serz,когда он попросил пример проекта безбалочного перекрытия. Не могли бы Вы и мне выслать пример такого проекта с целью проверки своего по аналогу(e-mail: [email protected]). Очень интересует поперечное армирование у колонн, а также анкеровка арматуры у края плиты.
Один проект аналог у меня есть, но он несколько не согласуется с «Рекомендациями…» выложенными на сайте, к тому же он еще не реализован в натуре. Заранее, спасибо. (e-mail: [email protected]) |
|||
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
|
Гость,