Добрый день.
По проекту индивидуального теплового пункта были получены замечания от теплоснабжающей компании среди которых говорилось.
"Присоединение системы отопления по зависимой схеме предусмотреть в соответствии с требованиями п. 3.5, п. 3.7 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». Обосновать установку корректирующих насосов на обратном трубопроводе пьезометрическим графиком работы тепловых сетей." Тот кто проектировал систему отопления, "фрисосер" не хочет делать этот график,а тот кто проектировал ИТП "тоже фрилансер" говорит что это должен делать ОВшник.
Может ли кто поделиться примером расчета и построения пьезометрического графика внутренних систем отопления?
Подсказать каким ПО лучше воспользоваться?
Подойдет ли для этих целей программа "Поток"?
Просмотров: 4099
 
Непрочитано 17.10.2013, 21:52
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Никакого пьезометрического графика для внутренних систем не делают. В замечаниях ясно говорится о пьезометрическом графике тепловых сетей. Из этого графика известны давления в подающем и обратном трубопроводах на вводе в здания. В зависимости от этих давлений насосы могут быть установлены или на подающем или на обратном трубопроводе или на перемычке.

Вот и просят обосновать - почему установили именно на обратном. Видимо есть сомнения. Не всегда это возможно. Давления на вводе здания должны быть указаны в технических условиях.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Пьезометрическим график внутренних систем отопления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Монтаж систем отопления жилого дома FREE_RAIDER Отопление 3 07.08.2006 19:36