Никакого пьезометрического графика для внутренних систем не делают. В замечаниях ясно говорится о пьезометрическом графике тепловых сетей. Из этого графика известны давления в подающем и обратном трубопроводах на вводе в здания. В зависимости от этих давлений насосы могут быть установлены или на подающем или на обратном трубопроводе или на перемычке.
Вот и просят обосновать - почему установили именно на обратном. Видимо есть сомнения. Не всегда это возможно. Давления на вводе здания должны быть указаны в технических условиях. |
|||
|