Непрочитано 28.02.2013, 11:47
Общая устойчивость конструкции
Romegv
 
км
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 546

Вообщем имеется конструкция фонаря (см. вложение) состоящая из поперечных рам. Ригель со стойкой соединенны жестко, стойка с основанием шарнирно, крайняя рама крепится к Ж/Б стене с шагом 1,5 м, связей нет. Интересует устойчива ли данная система. Коэффициент запаса устойчивости в SCADе 1,31.
Более опытные коллеги, что думаете?

Вложения
Тип файла: pdf фонари01.02.pdf (1.09 Мб, 762 просмотров)

Просмотров: 19390
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 17:04
#21
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
Да и стойка по прочности не проходит примерно Wтр=500 см3 от распора
Не понял
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 17:12
#22
drum


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29


Стойка в верхней части не раскреплена изг. момент 108 кНм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 261
Размер:	38.7 Кб
ID:	98143  
drum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 17:17
#23
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
Стойка в верхней части не раскреплена изг. момент 108 кНм
Не совсем понял расчетную схему, у меня снизу шарнир, сверху жестко, момент там ~4 т*м, откуда 10 не понял, и не понял, что за N=2,7т?
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 17:29
#24
drum


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29


Наверное ошибся в расчетной схеме, но если вдуматься какая в конечном итоге получится схема может и такой вариант имеет место
drum вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2013, 05:16
#25
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вот нормотворцы говорят, что если КЗУ<1.3, то поэлементная проверка бессмысленна - проверка покажет, что не проходит. А вы следом пишите что "1,3 для таких систем - ни о чем", то есть только 1 очем, а 1,3 уже не очем?
В Евракоде немного другие зависимости. Расчет по теории первого порядка может применяться для конструкции, если увеличением соответствующих внутренних сил или моментов или любым другим изменением работы конструкции, вызванными деформациями, можно пренебречь. Это условие считается выполненным, если соблюдается следующий критерий: отношение расчетной и критической нагрузки больше или равна 10 в упругой стадии, и 15 в пластической. Если же условие не соблюдается, то необходимо учитывать еффекты второго порядка, которые в свою очередь учитываются в соответствии с типом рамы одним из следующих способов: 1. с помощью статического расчета(геометрический нелинейнй расчет с учетом несовершенств и т.д.) 2. частично с помощью статического расчета и частично с помощью проверки устойчивости отдельных элементов 3. для основных видов напряженно-деформированного состояния — проверкой устойчивости отдельных элементов, с использованием расчетных длин, соответствующих форме общей потери устойчивости конструкции(найболее часто используемый).
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2013, 11:59
#26
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Еще раз: 1,3 для таких систем - ни о чем.
Приветствую Вас Ильнур.

В п. 4.3.2 есть очень важная часть текста - "Отношение критической силы к расчётной...". Вы полагаете, что многие определяют критическую силу в расчёте на устойчивость?
Вся тема исписана таким образом, чтобы всеми мыслинными путями добиться согласия на заложение в скаде 30% сверху именно в КЗУ. И только Вы обмолвились по энергетической теории.
Или Вы тоже про энергетический анализ в скаде?

Сопротивляется народ всеми частями теоретической подготовке и ручному расчёту
Подгоняет ноги под сапоги.


Первоисточник темы. Для удобства.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.03.2013 в 13:59.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 15:42
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Приветствую....В п. 4.3.2 есть очень важная часть текста - "Отношение критической силы к расчётной...". Вы полагаете, что многие определяют критическую силу в расчёте на устойчивость?
Приветствую. В первоисточнике (СП) вообще-то говорится не "силы", а "нагрузки".
ВСЕ определяют именно это отношение (КЗУ), работая с системами как с указанными в первоисточнике идеализированными системами в предположении упругих деформаций. Т.е. линейные расчеты без геомнелин и физнелин. Т.е. например СКАД.
Под нагрузкой подразумевается ЗАГРУЖЕНИЕ (какое-либо сочетание) системы.
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Вы тоже про энергетический анализ в скаде?
Именно так. Речь именно о "идеализированных системах в предположении упругих деформаций".
Все подобные анализы под собой имеют одну и ту же теорию - энергетическую. Теорий-то много, но наиболее "употребимой" и "вменяемой", как всегда, оказывается теория, основанная на фундаментальных законах физики. По крайней мере, мне так кажется.
Полный "физический" анализ поведения конструкций - это уже совершенно другие методы...
Вложения
Тип файла: doc Первоисточник..doc (27.0 Кб, 157 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2013 в 07:46.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 09:31
#28
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Всем спасибо. Решил сделать затяжку с обеих сторон ригеля. По левому краю вертикальные связевой блок. Жалко что не получается по покрытию связи.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2024, 17:22
#29
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Коллеги, подскажите пожалуйста. Если у меня рассчитана вся конструкция. каждый элемент проверен на устойчивость, все проходит. мне все равно нужно делать общий расчет конструкции на устойчивость? нужно ли делать пространственный расчет в обязательном порядке?
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2024, 17:56
| 1 #30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите пожалуйста. Если у меня рассчитана вся конструкция. каждый элемент проверен на устойчивость, все проходит. мне все равно нужно делать общий расчет конструкции на устойчивость? нужно ли делать пространственный расчет в обязательном порядке?
Не обязательно. Но желательно - иногда анализ на общую устойчивость выявляет какой-нибудь косяк в схеме, например мгновенную ГИС. Но в большинстве случаев КЗУ<1 говорит об нераскрепленности стержней, которые в модели и не раскреплены, а при поэлементной проверке раскрепления задаются принудительно. Например прогон из швеллера сжат, и не очень устойчив из плоскости. А на деле там профлист-диафрагма. И т.д. Или фермы "крутятся" вокруг опор. В-общем, нужно смотреть формы потери. Для основных сочетаний.
Меня лично КЗУ<1 раздражает, пока не выясню, по КОТОРОЙ конкретно причине так. А это требует времени и нервов. СКАД в протоколе может сообщить номер элемента - типа наименьший лок.КЗУ у него...на деле причина общей неустойчивости необязательно в нем. А в каком-нибудь шарнирчиге...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 03:41
| 1 #31
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
каждый элемент проверен на устойчивость
Простой пример: составное сечение на планках. Если гибкость ветвей между планками 40, то они устойчивость не теряют. Но колонна в целом может терять устойчивость запросто. Так что местная устойчивость не гарантирует автоматически общую. Если есть время и желание - всегда можно прогнать и пространственную схему. Иногда сложные схемы могут подсказать места с совершенно неожиданными неприятностями.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 10:15
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Если у меня рассчитана вся конструкция. каждый элемент проверен на устойчивость, все проходит. мне все равно нужно делать общий расчет конструкции на устойчивость?
Зависит от вида конструкции. Например, общая устойчивость ферм конструктивно обеспечивается системой связей, а о сквозной колонне этого сказать нельзя.
Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
нужно ли делать пространственный расчет в обязательном порядке?
Для отдельных конструкций, например решетчатых башен, такой расчёт обязателен. Для других - возможны варианты, для третьих он вообще противопоказан. Давным-давно я довольно подробно высказывался на данную тему - поищите.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если гибкость ветвей между планками 40, то они устойчивость не теряют.
Это далеко не так, прекрасно теряют. При соблюдении данного ограничения сквозная колонна может рассматриваться как единый стержень, ни больше ни меньше, но это не избавляет от необходимости расчёта отдельных ветвей. В случае a>40 при планках и a>80 при решетке необходимо моделировать решетку, а формулы для проверки устойчивости колонны в целом не применяются.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 11:07
#33
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В случае a>40 при планках и a>80 при решетке необходимо моделировать решетку
Это же для стержней с числом панелей менее шести.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 11:37
#34
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это же для стержней с числом панелей менее шести.
Не очень понял о чем речь. Ссылочку приведите, пожалуйста.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 11:48
#35
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


П. 7.2.2 СП 16.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 12:34
#36
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
П. 7.2.2 СП 16.
Открываю и вижу указания как действовать в случае количества панелей n <= 6 n > 6. Не вижу ограничений 40i и 80i.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 13:14
#37
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не вижу ограничений 40i и 80i
Я имел в виду, что тот же прием используется, а не само ограничение 40/80.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 04:32
#38
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
сквозная колонна может рассматриваться как единый стержень
Для этого сначала надо конструкции дать имя "сквозная колонна". А то я такую конструкцию в одной теме про расчетные длины по приколу назвал "рама", а в другой - "ферма", так там что-то массово стали рассказывать, что результаты расчета в Скаде неправильные, потому что в фермах так не бывает, и надо общую устойчивость в таком случае, например, игнорировать. Как вы раму назовете - так она и упадет (с).
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 09:55
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Как вы раму назовете - так она и упадет (с).
"Назову себя Гантенбайн» (c) .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 12:14
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Типа "Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу".(с)?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая устойчивость конструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тип конструкции крыши индивидуального дома (КД) dwgviewer Конструкции зданий и сооружений 2 10.02.2013 22:49
Общая устойчивость стены из керамзитобетонных блоков Zloy Конструкции зданий и сооружений 4 05.05.2010 09:31
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53