Каково количество эвакуационных выходов с этажей здания для МГН? И должны ли они эвакуироваться на сцену?
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 4531
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Вопрос, конечно, любопытный. Ничего по сути не подскажу — не знаю. Сама мысль о равном количестве эв. выходов и зон безопасности для меня, если честно, — откровение. Стало интересно: это личное мнение конкретного эксперта или официальная трактовка норм. Проверяется письмом с просьбой разъяснить пункты СП в профильное министерство. Путь небыстрый. Но иногда единственно возможный. Знаю случаи, когда годами тянется подобная переписка и "прения сторон": проектировщики и заказчик пишут запрос в министерство, потом эксперт пишет…
Если не трудно, отпишитесь по результату прохождения экспертизы. И ведь курс взят партией и правительством на обеспечение доступа мгн во все учебные заведения… В торговых центрах холявят бывает и рисуют доступ инвалидов только к части площадей (вокруг зоны безопасности) — встречала такое в проектах, вопроса о равном количестве выходов там точно не возникало ни в экспертизе ни после. Но в школе доступ не ограничишь… т.е. даже такой кривой вариант —не вариант Последний раз редактировалось kobza, 07.11.2018 в 19:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 5
|
Экспертизу еще проходим. В результате по зонам безопасности для МГН эксперт сам предложил следующее решение:
Сославшись на п. 15 статьи 89 ФЗ №123-ФЗ эксперт все же смог нас убедить, что зоны безопасности необходимо принять по расчету, как и количество эвакуационных выходов с этажей для здоровых людей. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Что касается площади зон безопасности для МГН... тут вообще полный абсурд. По расчету у нас 26 человек МГН всех категорий (М1-М4). При этом по расчету только 16 из них имеют затруднения при эвакуации, а именно: 1 человек М4, 1 человек М3, 1 человек М2 и 13 человек М1. Эксперт сказал, что для расчета площади необходимо их количество разделить на 4 (по количеству зон безопасности за минусом одной из них - 16 человек / 5-1 зоны безопасности = 4 человека) и площадь принять по 2,4 м2 на человека (это площадь на одного инвалида с коляской, хотя среди этих 16 человек только один из них на коляске). Итог: 5 эвакуационных выходов - 5 зон безопасности площадью каждая 9,6 м2 и вся планировка к чертям. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не Московская, а какая не буду говорить, чтоб эксперта не разозлить, не дай Бог)) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Эвакуация маломобильных, зоны безопасности в проектирование вошли относительно недавно. Нормы на эту тему, конечно, сырые. Применительной практики еще толком не сложилось. Отсюда масса пробелов и недоработок в нормах и необъятный простор для трактовок. Пока оно все еще сложится и устаканится.
Вы первопроходцы, ну одни из. Вам удачи. Возможно вопрос на электронную почту министерства все-таки имел смысл, хотя бы с точки зрения всеобщего движения вперед. Чем быстрее у них накопится база вопросов и нестыковок, тем скорее пойдет процесс доведения норм до нормального вида и каких-то общепринятых трактовок. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Просто в Мосгос похожие требования, и не могу сказать, что они неправильные. Обычным людям обеспечиваются разные эваковыходы (есть альтернатива, куда бежать), значит, и для МГН логично то же самое сделать. При этом разночтения в ФЗ123 и СП59 тоже имеют место быть, пока приходится ориентироваться на ФЗ - он "главнее".
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как подобрать количество и тип лестничных клеток для здания | Гузель1992 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 10.04.2018 15:24 |
Количество эвакуационных выходов из торгового зала | Tanich | Пожарная безопасность | 8 | 02.02.2018 06:11 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Количество выходов из детского сада | Anaksogor | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 31.03.2015 15:44 |
Количество эвакуационных выходов из помещения для приема пищи. | KseniaSan | Архитектура | 20 | 25.03.2013 19:20 |