Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке?
Nina_BM
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89

Добрый день,уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь.
Проект здания -холодный склад,высотой 13,45 метров в коньке. Шаг колонн (соответственно,ферм -8 метров в коньке). Ферма из гсп,колонны из двутавра. Заказчик требует все узлы выполнить на сварке,в т.ч.опррный узел примыкания фермы к колонне (ферма опирается сверху на колонну через самостоятельную стойку). Причём с обоснованием,почему нельзя.
Расчёт колонны и фермы выполнен в пространственной постановке в лире, колонна и сечения фермы при жестком закреплении проходит...
Фундамент -свая диаметром 600 длиной 6 метров не проходит по наклонным сечениям (это единственная зацепка). Коэффициент превышения 20 процентов(в скад 1,2).
Интуитивно кажется что такой узел дБ на болтах,но это не конструктивно, скажите можно ли на сварке опррный узел?
Проблема в том что здание уже построили,и все сварили,но если это неправильно,будем требовать демонтажа. Акты приемки документации не подписывают(
Просмотров: 7026
 
Непрочитано 24.03.2019, 13:30
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сварной стык, жесткое закрепление, жесткий стык колонны с фермой - может означать принципиально разные вещи. Нужны картинки с поперечным разрезом и узлом стыка.
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
ферма опирается сверху на колонну через самостоятельную стойку
- можно предположить, что это шарнирный стык колонна-ферма.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 16:18
#3
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Фундамент -свая диаметром 600 длиной 6 метров не проходит по наклонным сечениям (это единственная зацепка). Коэффициент превышения 20 процентов(в скад 1,2).
В смысле расчет на поперечную силу? какие М и Q в оголовке фундамента?

Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
(ферма опирается сверху на колонну через самостоятельную стойку).
Тоже малость не понял, как это выглядит. Дайте разрез и узел стыковки колонны с фермой.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 17:15
#4
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Vovas_91В смысле расчет на поперечную силу? какие М и Q в оголовке фундамента?
Да,расчёт поперечного сечения сваи как жб элемента в приложении Скад Арбат. Момент 8,46 т*м, поперечная сила 7,18 т. В уровне обреза фундамента

Последний раз редактировалось Nina_BM, 24.03.2019 в 17:17. Причина: Опечатка
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 17:33
#5
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Я новичок на сайте
вложения ниже-разрез,опорный узел,как я предполагаю его сделать,и фото уже изготовленной фермы,только на фото она ещё «на земле»,сейчас ее уже установили на колонну и приварили к оголовку(фото нет,к сожалению)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1D0548B1-E9C2-4524-A44E-7D8F93A4285D.jpg
Просмотров: 401
Размер:	96.4 Кб
ID:	212204  
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 17:38
#6
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


----- добавлено через ~33 мин. -----
[quote=eilukha;1791380
- можно предположить, что это шарнирный стык колонна-ферма.[/QUOTE]
В проекте предполагаю так,посмотрите узел 3
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04FAA410-7CD4-4591-8BB6-8E9502F33946.jpeg
Просмотров: 415
Размер:	266.6 Кб
ID:	212207  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4D94CE4E-A6F7-4B85-8834-137B8744AECF.jpg
Просмотров: 392
Размер:	130.9 Кб
ID:	212208  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3A01FCE6-86AA-46A6-8BCE-94052C3A84A0.jpg
Просмотров: 301
Размер:	96.4 Кб
ID:	212209  

Последний раз редактировалось Nina_BM, 24.03.2019 в 18:12.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 18:37
1 | #7
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Узел с небольшими изменениями можно оформить примерно так, как показано в приложении. Для большей шарнирности наружные болты по возможности не использовать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.PNG
Просмотров: 270
Размер:	18.9 Кб
ID:	212211  
Левша вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 19:44
| 1 #8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
можно ли на сварке опррный узел?
Думаете это основная проблема? По проекту должен быть опорный раскос - а его нет! Страшно предположить что в остальных решениях. А вы о болтах печетесь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 310
Размер:	251.5 Кб
ID:	212214  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 20:40
| 1 #9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Ой как всё смело, совсем без страха
Сооружения рушатся по причине одновременно нескольких факторов, прям как здесь.
Поперечник с узлами и одинокой сваей 600 план выполнили.. Интересно что там из плоскости?!
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 21:29
| 2 #10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Всё плохо: и в проекте, и в реале. Найдите нормального проектировщика МК и усиляйте (если это будет рационально).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 21:37
#11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
вложения ниже-
......
Я правильно понял, что вы делаете проект на построенное без проекта здание?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 21:45
#12
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


А собирали пространственными блоками на земле и потом поднимали? А-ля Кисловодск
На фото и прогон "плашмя". Или это трубы так выставили...
Интересно на узел 1 еще посмотреть
Че т никто про БСК не говорит
And_T вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 21:56
#13
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Да, смелые ребята, да еще в Хабаровске! Экспертиза была?
svg вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 23:21
#14
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Нельзя по тому, что ненадёжно, узел шарнирный и лучше работает на болтах, неправильно выполнено ВСЁ здание, начиная с проекта и заканчивая качеством выполнения (ферма от проектной лавочки "Тупой и Ко..сой")))). У вас там все поголовно контуженые?
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 01:08
#15
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Скорее всего,так и останусь новичком. Попросила помощи-в ответ-только замечания,что проект плохой,строители тоже.Конструктивно Ответил только левша! Думаете, никто не пытался отстаивать свои решения? Хорошо сидеть на тёплом месте в проектном отделе, не общаться с заказчиком и проектировать как полагается. А вы попробуйте уже по построенному зданию придумать так,как должно быть правильно,ещё и каждое решения обосновать заказчику, почему нельзя, причём не просто словами, а ссылками на нормативы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Нельзя по тому, что ненадёжно, узел шарнирный и лучше работает на болтах, неправильно выполнено ВСЁ здание, начиная с проекта и заканчивая качеством выполнения (ферма от проектной лавочки "Тупой и Ко..сой")))). У вас там все поголовно контуженые?
Можно было обойтись без оскорблений. Если нечего помимо этого сказать -пройди мимо.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Да, смелые ребята, да еще в Хабаровске! Экспертиза была?
Нет,здание не подлежит экспертизе по ГкРф.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
А собирали пространственными блоками на земле и потом поднимали? А-ля Кисловодск
На фото и прогон "плашмя". Или это трубы так выставили...
Интересно на узел 1 еще посмотреть
Че т никто про БСК не говорит
Собирали на земле блоками,совершенно верно. Только ещё до нас.
БСК мы и так слушаем каждый день,и без вас хватает.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
......
Я правильно понял, что вы делаете проект на построенное без проекта здание?
Да.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Всё плохо: и в проекте, и в реале. Найдите нормального проектировщика МК и усиляйте (если это будет рационально).
Других нет.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ой как всё смело, совсем без страха
Сооружения рушатся по причине одновременно нескольких факторов, прям как здесь.
Поперечник с узлами и одинокой сваей 600 план выполнили.. Интересно что там из плоскости?!
Вертикальные связи по фермам и колоннам, горизонтальные связи по низу и верху ферм. Ещё профилированный настил как жесткий диск(в расчёте не учитывался).

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ой как всё смело, совсем без страха
Сооружения рушатся по причине одновременно нескольких факторов, прям как здесь.
Поперечник с узлами и одинокой сваей 600 план выполнили.. Интересно что там из плоскости?!
Вертикальные связи по фермам и колоннам, горизонтальные связи по низу и верху ферм. Ещё профилированный настил как жесткий диск(в расчёте не учитывался) по покрытию и по стенам.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Думаете это основная проблема? По проекту должен быть опорный раскос - а его нет! Страшно предположить что в остальных решениях. А вы о болтах печетесь
Эту ферму,что вы видите на фото,усиляли путём удвоения сечений,и опорный раскос вварили.
Да много о чем пекусь,просто все другие решения получается отстоять путём ссылок на снип /гост,а именно опорный узел фермы на болтах нет. Переписку с заказчиком конечно же выкладывать не буду, но суть еее в том,что -если нет четких указаний в нормативах,то неубедительно.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Узел с небольшими изменениями можно оформить примерно так, как показано в приложении. Для большей шарнирности наружные болты по возможности не использовать.
Спасибо Вам. Коротко и по сути

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Да, смелые ребята, да еще в Хабаровске! Экспертиза была?
К слову сказать,фирма,которая строит и заказчик-Москвичи. Это крупный холдинг,Причем связанный со строительством. А собирались вообще без проекта строить.

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
А собирали пространственными блоками на земле и потом поднимали? А-ля Кисловодск
На фото и прогон "плашмя". Или это трубы так выставили...
Интересно на узел 1 еще посмотреть
Че т никто про БСК не говорит
А,про прогоны-это были трубы,но их тоже заменили уже на швеллера (не плашмя) путём долгих препирательств и тряской расчетом перед носом ))
Да-да,а как вы хотели работать с заказчиком? Я же говорю, хорошо проектировать в тёплом месте, и с нуля. А у нас тут всякие заказы бывают, не нравится-сиди голодным (в буквальном смысле этого слова),найдём других. И найдутся же. Так и живём тут,в Хабаровске, и вам завидуем.
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 01:42
#16
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Вообще узел 3 выглядит вот так, после усиления, так как пролёт фермы меньше расстояния между колоннами на метр. В первоначальном варианте, нет никаких косынок,так как вопрос стоял о том, правомерно ли заменить болты на сварку.
Жду новую волну критики)

----- добавлено через ~20 мин. -----
Самим страшно за это здание,с такой фермой. Но приходится делать. Поэтому и за помощью обратилась.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: E7766547-95B6-4E15-9E59-09FC6D25AFB9.jpg
Просмотров: 304
Размер:	158.7 Кб
ID:	212215  
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 02:58
#17
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Я снова не понял Получается пролет уменьшился и вы консоли по колоннам выполнили? Как себя колонна стала чувствовать?

Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Эту ферму,что вы видите на фото,усиляли путём удвоения сечений,и опорный раскос вварили.
получается двойная ферма что ли?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 03:39
#18
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я снова не понял Получается пролет уменьшился и вы консоли по колоннам выполнили? Как себя колонна стала чувствовать?
Изначально были изготовлены фермы, сварены в блоки на земле, отдельно смонтированы колонны. После замеров выяснили,что расстояние между колоннами больше,чем пролёт колонн. Поэтому было принято решение о консоли.
А Чем плоха консоль? Ведь подкрановые балки на такую же консоль монтируют?
Колонна стоит,отклонения замеряли,не изменились после монтажа.сечение колонны-сварной двутавр 400 *300, из пластин толщиной 8.
получается двойная ферма что ли?
Да,все верно.две фермы,сваренные между собой на накладках.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 03:41
#19
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Как себя колонна стала чувствовать?
Еще раз... )) Всё нормально там с доп консолью в 0.5 метра?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 03:50
#20
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Еще раз... )) Всё нормально там с доп консолью в 0.5 метра?
Теперь и не знаю,что ответить . Лично на стройке не была(не пускают), на словах говорят все нормально.
Что делать?Брать нивелир и рваться на стройку любыми путями?я серьёзно.
Радует то,что это сооружение носит сезонный характер- по окончанию строительства другого объекта, его скорее всего демонтируют.
Nina_BM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы к колонне (всё из труб) Alexandr_27 Металлические конструкции 27 19.07.2018 12:17
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме leon12 Железобетонные конструкции 3 07.03.2014 12:12
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06