| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > "Опускные" сваи

"Опускные" сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2011, 13:10 #1
"Опускные" сваи
Lorens
 
Учусь
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 624

Ноу-хау от заказчика:
В грунте пробуривается лунка диаметром 800 в нее погружается свая 500х500 пазухи начеканиваются песком. Окружающий грунт песок, глубина 4 м, свая висячая.
Ваше мнение господа???
Просмотров: 8223
 
Непрочитано 21.02.2011, 13:19
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
В грунте пробуривается лунка диаметром 800 в нее погружается свая 500х500 пазухи начеканиваются песком. Окружающий грунт песок, глубина 4 м, свая висячая.
Всмысле начеканиваются? Как этот процесс происходит и оценивается качество работы?
А в чем задумка то? Уйти от стандартного метода погружения свай?
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 13:20
#3
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Хрень какая-то. Это не висячая свая, а столбчатый фундамент.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 13:34
#4
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Передай Заказчику- это о-счень круто.
Следует запатентовать.
ИЛИ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 13:38
#5
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Я то понимаю, но моего красноречия не хватает
А как вы проконтролируете на глубине 4 метра???

Задумка в том что копра у них нет, буронабивные делать не хотят…
Самое весёлое, что свае предложено работать на выдергивание
Я поговорил с ним, взял тайм-аут обхватил голову руками и крепко задумался, ни чего не надумал и вот прошу совета – как объяснить человеку на простом языке что это «ХРЕНЬ»???

Последний раз редактировалось Lorens, 21.02.2011 в 13:45.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 13:45
#6
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Так а что тут объяснять то?
Мол технология не опробированна, никак ее расчетами не подтвердить. Надо мол исследования делать, испытания и т.п.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 13:49
#7
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
как объяснить человеку на простом языке что это «ХРЕНЬ»???
Ну таких обычно авторитетом давят. Но если нет авторитетного товарища на примете, можно попробовать выкатить ему расчет такой "сваи" без учета трения по боковой. И предложить выполнять обязательные статические испытания, на выдергивание в том числе. На основании их уже проектировать.
А еще заказчики (подрядчики) любят "бурки" глубиной 1,5м сваями называть.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 13:56
#8
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Решение еще ноу-хаустей – заполнить пазухи тощим бетоном…

Offtop: Ребята, что посоветуете застрелится или повеситься???
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 13:58
#9
a-alex

конструктор
 
Регистрация: 05.03.2007
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
И предложить выполнять обязательные статические испытания
Статика или динамика вы хотели сказать.
Согласен, нужен расчет сваи-стойки.
a-alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 14:01
#10
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


a-alex, на выдергивание???? И без учета трения по боковой поверхности?
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 14:08
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от a-alex Посмотреть сообщение
Статика или динамика вы хотели сказать.
Нет, я хотел сказать только статика. А динамика в этом случае - это как?

Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Ребята, что посоветуете застрелится или повеситься???
Застрелить заказчика.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 14:23
#12
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Ноу-хау от заказчика:
В грунте пробуривается лунка диаметром 800 в нее погружается свая 500х500 пазухи начеканиваются песком. Окружающий грунт песок, глубина 4 м, свая висячая.
- а почему нет?! Клименко Ярослав в вопросе разбирается.
Несущая способность такой чудо-сваи принимается только по результатам статических испытаний вдавлив./выдергив. нагрузкой.
Еще обрадуйте заказчика необходимостью обсадной трубы.
Для предварительного/оценочного подбора:
на вдавл. нагр.- учет сопротивл. только под острием как для буровой сваи;
на выдергив. нагр. - учет только с.в. сваи.

Последний раз редактировалось olf_, 21.02.2011 в 14:29.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 14:28
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Я вот только не пойму... Вот эти сваи 500х500 длиной 4м - их заказчик откуда хочет взять?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 14:30
#14
a-alex

конструктор
 
Регистрация: 05.03.2007
Сообщений: 64


Да что вы привязались к выдергиванию, не улетит.
a-alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 14:34
#15
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Клименко Ярослав, с местного заводика. Еще вопрос, что там за сваи.

olf_, в таком случае мы окажемся сваями у центра земли. Но идея здравая – прописать испытания и на месяц забыть, а там «или шах помрет или ишак сдохнет».
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 17:42
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


... или подрядчик и заказчик испытания фальсифицируют...

Мне тут на работе местные гении тоже предлагают всё в скале так же делать сборные сваи. Но то хоть в скале...

Единственное чем отбиться пока вижу только экономическим обоснованием и авторитетом.
Ну нигде же не написано, что так нельзя...

Можете зайти со стороны производства работ.
Уплотнение песка в зазорах скважины будет невозможно сделать и измерить. Тощий бетон там же на прочность также невозможно будет проверить, хотя это уже не факт... Ведь как-то буронабивные сваи делают...

Также при снятии обсадной трубы всё равно потребуется копёр, т.к. краном мёртвые грузы поднимать нельзя.

Также если в зазор засовывать тощий бетон, то у острых углов зазора будут пустоты из-за крупности заполнителя и сложности работ.

Кто гарантирует коэф. трения между тощим бетоном и сваей ?

Думаю вопрос с заказчиком решается с помощью ТЭО. Сделайте его за свой счёт и представьте заказчику два-три варианта и их цену. Мне кажется вопрос со сваями отпадёт...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 09:53
#17
zey


 
Регистрация: 15.12.2007
Сообщений: 18


из руководства по проетированию свайных фундаментов
п.2.7 Буроопускные сваи подразделяются на:
а) сваи-столбы, устраиваемые в предварительно пробуренных скважинах путем установки в них готовых железобетонных цилиндрических или призматических элементов сплошного сесения со сторонами или диметром 800 мм и более и последующего заполнения зазора между стенкой скважины и этими элементами ( шириной 5-10см) песчано-цементным раствором
zey вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2011, 20:22
#18
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


"Опускная" свая - это конечно бред чистой воды, не расчитываемый НИКАК, потому как нет гарантий в качественном уплотнении окружающего грунта. Считать на выдёргивание - только собственный вес. Никак иначе.
Даже результаты испытаний я бы не взял в расчёт, если только все 100% свай под личным надзором проектировщика не испытаны.

Если нет копра, но нужно сделать конструкцию на выдёргивание работающую - ну так сделайте ВСЁ ПО УМУ:
- не сваю, а грибовидный фундамент, который держит выдёргивающую нагрузку за счёт веса грунта на свесах фундамента. И будут и заказчики довольны, и подрядчики с инженерами целы.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2011, 20:53
#19
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Да, уж.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 22:33
#20
Дмитрий_М


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 36


Замените песок на бетонную смесь и забейте в нее сваю - получится нормальная буроопускная свая.
Правдо не понятно зачем это нужно - лучше посчитайте длину сваи с учетом морозного пучения и заложите их в проект.
Дмитрий_М вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > "Опускные" сваи

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51