21.02.2011, 13:10 | #1 | |
"Опускные" сваи
Учусь
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 624
|
||
Просмотров: 8223
|
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
А в чем задумка то? Уйти от стандартного метода погружения свай? |
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Я то понимаю, но моего красноречия не хватает
А как вы проконтролируете на глубине 4 метра??? Задумка в том что копра у них нет, буронабивные делать не хотят… Самое весёлое, что свае предложено работать на выдергивание Я поговорил с ним, взял тайм-аут обхватил голову руками и крепко задумался, ни чего не надумал и вот прошу совета – как объяснить человеку на простом языке что это «ХРЕНЬ»??? Последний раз редактировалось Lorens, 21.02.2011 в 13:45. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну таких обычно авторитетом давят. Но если нет авторитетного товарища на примете, можно попробовать выкатить ему расчет такой "сваи" без учета трения по боковой. И предложить выполнять обязательные статические испытания, на выдергивание в том числе. На основании их уже проектировать.
А еще заказчики (подрядчики) любят "бурки" глубиной 1,5м сваями называть.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Нет, я хотел сказать только статика. А динамика в этом случае - это как?
Застрелить заказчика.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Несущая способность такой чудо-сваи принимается только по результатам статических испытаний вдавлив./выдергив. нагрузкой. Еще обрадуйте заказчика необходимостью обсадной трубы. Для предварительного/оценочного подбора: на вдавл. нагр.- учет сопротивл. только под острием как для буровой сваи; на выдергив. нагр. - учет только с.в. сваи. Последний раз редактировалось olf_, 21.02.2011 в 14:29. |
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Клименко Ярослав, с местного заводика. Еще вопрос, что там за сваи.
olf_, в таком случае мы окажемся сваями у центра земли. Но идея здравая – прописать испытания и на месяц забыть, а там «или шах помрет или ишак сдохнет». |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
... или подрядчик и заказчик испытания фальсифицируют...
Мне тут на работе местные гении тоже предлагают всё в скале так же делать сборные сваи. Но то хоть в скале... Единственное чем отбиться пока вижу только экономическим обоснованием и авторитетом. Ну нигде же не написано, что так нельзя... Можете зайти со стороны производства работ. Уплотнение песка в зазорах скважины будет невозможно сделать и измерить. Тощий бетон там же на прочность также невозможно будет проверить, хотя это уже не факт... Ведь как-то буронабивные сваи делают... Также при снятии обсадной трубы всё равно потребуется копёр, т.к. краном мёртвые грузы поднимать нельзя. Также если в зазор засовывать тощий бетон, то у острых углов зазора будут пустоты из-за крупности заполнителя и сложности работ. Кто гарантирует коэф. трения между тощим бетоном и сваей ? Думаю вопрос с заказчиком решается с помощью ТЭО. Сделайте его за свой счёт и представьте заказчику два-три варианта и их цену. Мне кажется вопрос со сваями отпадёт...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2007
Сообщений: 18
|
из руководства по проетированию свайных фундаментов
п.2.7 Буроопускные сваи подразделяются на: а) сваи-столбы, устраиваемые в предварительно пробуренных скважинах путем установки в них готовых железобетонных цилиндрических или призматических элементов сплошного сесения со сторонами или диметром 800 мм и более и последующего заполнения зазора между стенкой скважины и этими элементами ( шириной 5-10см) песчано-цементным раствором |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
"Опускная" свая - это конечно бред чистой воды, не расчитываемый НИКАК, потому как нет гарантий в качественном уплотнении окружающего грунта. Считать на выдёргивание - только собственный вес. Никак иначе.
Даже результаты испытаний я бы не взял в расчёт, если только все 100% свай под личным надзором проектировщика не испытаны. Если нет копра, но нужно сделать конструкцию на выдёргивание работающую - ну так сделайте ВСЁ ПО УМУ: - не сваю, а грибовидный фундамент, который держит выдёргивающую нагрузку за счёт веса грунта на свесах фундамента. И будут и заказчики довольны, и подрядчики с инженерами целы. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования | kRAN | Основания и фундаменты | 17 | 16.10.2015 18:24 |
Определение расчетной длины буронабивной сваи | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 12 | 28.02.2013 20:46 |