Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Отметки низа и верха монолитных плит перекрытия в комплектах КЖ

Отметки низа и верха монолитных плит перекрытия в комплектах КЖ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2019, 19:18 #1
Отметки низа и верха монолитных плит перекрытия в комплектах КЖ
oksana_fima
 
Регистрация: 22.10.2018
Сообщений: 15

Есть в доме 15 этажей, выносной элемент - узел - одинаков для каждого, только отметки верха/низа плит отличаются. Шаг отметок одинаковый.
Подскажите, можно ли отметки на одном узле, относящемся к разным этажам, указать через (...), обозначив только крайние отметки по этажам?
Или необходимо на флажке указывать все отметки?

В примере значения отметок не имеют смысла - главное, как правильно оформить.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 179
Размер:	5.9 Кб
ID:	211399  

Просмотров: 2228
 
Непрочитано 26.02.2019, 22:33
#2
RuDimka81

вечно молодой специалист
 
Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40


Ну конечно надо указывать все отметки во избежание лишних вопросов.
К сожалению, еще не все строители ясновидящие! Поэтому не все смогут понять, какие Вы отметки подразумевали.
__________________
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она?
RuDimka81 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 08:43
#3
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


можно на узлах/сечениях написать - отм. в.плиты/отм.н. плиты соответственно и дать таблицу со всеми отметками
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 09:21
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Думаю, на сечениях можно и через (...) во избежание нагромождения информации. Но где-то надо дать дополнительную схему или, как сказал MiSchu, таблицу где все отметки и кол-во типовых этажей будут указаны полностью.
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Отметки низа и верха монолитных плит перекрытия в комплектах КЖ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Какова несущая способность плит перекрытия в современных ЖК Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 5 29.02.2012 00:53
маркетинговое исследование рынка плит перекрытия в России swt109 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 24.12.2011 20:39
Перепад уровней перекрытия из пустотных плит konsi Конструкции зданий и сооружений 6 15.06.2009 11:50