30.01.2009, 16:57 | #1 | |
Ж/б перекрытие с профнастилом
Проектируем потихоньку
USSR
Регистрация: 19.10.2008
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 3612
|
|
||||
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343
|
VBA,
На вашем рисунке анкера служат не для крепления профлиста к двутавру (профлист крепится саморезами), а для обеспечения совместной работы металл. балки и ЖБ плиты. Отверстия в настиле не делают, а прожигают в процессе сварки. Нагрузки на анкера не хилые, колличество немалое, поэтому рекомендуется применять для сварки спец оборудовани (см. например HILTI). |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Эти анкера также включают профлист в совместную работу с бетоном плиты в качестве внешней арматуры. Без них профлист - несъемная опалубка, и данный нормативный регламент не пригоден для расчета.
Кстати, на форуме мульён тем по часторебристым перекрытиям. Юзайте поиск. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надстройка над существующим ж/б каркасом | Artiznov | Железобетонные конструкции | 22 | 04.12.2008 19:40 |
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие | dimarez | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.07.2008 00:30 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |