Ж/б перекрытие с профнастилом
VBA
 
Проектируем потихоньку
 
USSR
Регистрация: 19.10.2008
Сообщений: 60

Устраивается ж/б плита по профнастилу. Профнастил, укладываемый на металлические балки, крепится к ним вертикальными арматурными анкерами, привареваемыми в процессе монтажа через лист настила к верхней полке стального прогона. Судя по рис.18,а также п.3.6"Рекомендаций по проектированию монолитных ж/б перекрытий со стальным профилированным настилом", в профнастиле не делают предварительных отверстий для пропуска анкеров.

Вопрос:
1. Какой тип сварки нужно применить в этом случае, чтобы избежать прожига профнастила и при этом надежно приварить анкер к балке. Какие виды сварки возможны в даннном случае.

2. Если у кого есть "Рекомендации по технологии приварки в тавр под флюсом стержней и оцинкованного профилированного профнастила к стальным конструкциям" (М. НИИЖБ, 1984), то может скините на общий доступ.

P.S. Неужели все так сложно.

Вложения
Тип файла: doc Рис18.doc (240.0 Кб, 370 просмотров)

Просмотров: 3612
 
Непрочитано 30.01.2009, 17:36
#2
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


VBA,

На вашем рисунке анкера служат не для крепления профлиста к двутавру (профлист крепится саморезами), а для обеспечения совместной работы металл. балки и ЖБ плиты. Отверстия в настиле не делают, а прожигают в процессе сварки. Нагрузки на анкера не хилые, колличество немалое, поэтому рекомендуется применять для сварки спец оборудовани (см. например HILTI).
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 18:35
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Эти анкера также включают профлист в совместную работу с бетоном плиты в качестве внешней арматуры. Без них профлист - несъемная опалубка, и данный нормативный регламент не пригоден для расчета.

Кстати, на форуме мульён тем по часторебристым перекрытиям. Юзайте поиск.
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ж/б перекрытие с профнастилом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие dimarez Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.07.2008 00:30
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45