| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.03.2013, 08:46 | #1 | |
Помогите разобраться с расчетом фундамента под газгольдер
КЖ
Ростов-на-Дону
Регистрация: 27.03.2013
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2680
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
С газгольдерами ранее не сталкивался, но предполагаю, что у вас газгольдер в варианте без днища, т.е. в виде купола, который крепится герметично по периметру. Внутри газгольдера давление. Т.е. на днище действует давление газа, и оно же давит на на стенки газгольдера, пытаясь оторвать его от фундамента, следовательно на сваи будет действовать отрывающая нагрузка, если вес газгольдера меньше этой отрывающей силы (нет цифр у меня). При этом, если у вас единая плита, то ее толщина должна быть достаточна, чтобы не сломаться (с учетом несущей способности сваи, или в запас без учета) по периметру на границе, где давление газа на плиту вниз встречается с выдергивающими усилиями передаваемыми на сваю через эту же плиту. Может у вас маленькое давление и не будет такого случая. Помимо этого плиту можно принять как опертую по контуру с равномерно распределенной нагрузкой на нее в виде давления газа. Как то так.
|
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 27.03.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 17
|
Спасибо за ответ.
В газгольдере будет сжиженный газ, 1,2 кг/м3 вес самого газгольдера 2,8 т, даже если и есть отрывающая нагрузка, думаю веса газгольдера должно быть достаточно в итоге пришли к плите толщиной 400мм, форма 6-ти гранника, сторона которого равна 5,136 м. Сваи - труба, диаметр 400 мм, заделка в плиту на 100мм, длина сваи 5,6м Как-то так получается, снег брала по СНиПу для арок |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) | Алексей В. | SCAD | 1 | 18.04.2012 12:20 |
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD | Stingry | SCAD | 9 | 04.01.2012 14:41 |