02.09.2011, 11:09 | #1 | |
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
||
Просмотров: 22024
|
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
а в СНиП 21-01-97 написано: Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2—4-го типов класса К1. Так что еще придется доказать что К1 допускается
Хотя в серии 1.031.9-2.07 Перегородки ГКЛ. в.1 РЧ написано что на мет. каркасе и с утеплителем НГ имеют К0. Так что каркас поменяйте на металлич. Тогда первый эскиз, думаю пройдет Последний раз редактировалось maks-ufa, 02.09.2011 в 11:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
спасибо maks-ufa, честно говоря насчет К1 и противопожарная преграда упустил, но потом внимательней прочитал оба снипа и сделал следующие выводы:
СНиП 21-01-97 написано:Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2—4-го типов класса К1 СНиП 31-02-2001 написано: Смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее R Е I 45 и класса пожарной опасности не ниже К1. Следовательно, будем считать, что это специально оговоренный случай в СНиП 31-02-2001 и можно принять для этих стен класс К1. Правильный ли ход рассуждений? Подскажите пожалуйста, на какую нормативную или другую литературу можно сослаться, чтобы подтвердить, что стенка с двойной обшивкой из ГКЛ по деревянному каркасу имеет класс не ниже К1? В серии, которую предложил посмотреть maks-ufa в явном виде показано К0 для стены на металлическом каркасе, а в пособии ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ,ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ есть информация только об 45 R,I. Подскажите пожалуйста, а чем хуже вариант см. картинки 3_01_800х600, 4_01_800х600? Дело в том, что нам не очень удобно технологически делать по варианту 1_01_800х600 или 2_01_800х600? Примет ли инспектор вариант исполнения противопожарной стены по 3_01_800х600 или 4_01_800х600? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
Спасибо maks-ufa, посмотрел.
Во еще что нарыл, сертификаты об испытаниях: http://w3.knauf.ru/download/?id=69# К0(45) http://w3.knauf.ru/images/catalog/download/7.pdf (там есть и для деревянного каркаса) EI(60) http://w3.knauf.ru/images/catalog/download/6.pdf Опять подниму свой вопрос Примет ли инспектор вариант исполнения противопожарной стены по 3_01_800х600 или 4_01_800х600? Понятно, что в испытаниях стена глухая с обшивками с обоих сторон, а при исполнении по по 3_01_800х600 или 4_01_800х600, внутренняя обшивка стены разрывается перекрытием. Но мне нужна огнестойкость снаружи внутрь, а с этой сторны сплошная защита в 2 слоя ГКЛ. Имеет ли право на жизнь решение 3_01_800х600 или 4_01_800х600? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Оптимальная конструкция стены для загородного дома. | Vitush Kraft | Архитектура | 62 | 22.04.2016 13:35 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Конструкция стены сталинского дома | EVK | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.02.2009 15:25 |