Непрочитано 28.03.2018, 07:55 #1
Испытание огнезащитного покрытия металлических конструкций по завершении работ - требуется ли?
zenija2007
 
Регистрация: 18.09.2015
Сообщений: 120

Здравствуйте. Не могу найти информацию, требуется ли обязательно вызывать лабораторию для проведения испытаний огнезащитного покрытия по завершении работ, или достаточно приложить к ИД сертификат пожарной безопасности на используемое покрытие? Вроде всю нормативку по теме перелопатил, но так и не нашел.

Последний раз редактировалось zenija2007, 28.03.2018 в 08:11.
Просмотров: 5472
 
Непрочитано 28.03.2018, 08:17
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Ага, ага, "просто сертификат"...
Проект, где указана марка огнезащиты и толщины, входной контроль на приёмку материалов огнезащиты, АОСР, акты на послойный контроль толщины огнезащиты, акты выполненных работ, ППР, где расписана технология нанесения огнезащиты, сертификат общий и паспорт на партию. Мож ещё чего забыл, на каждой стройке свои приколюхи у принимающих...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 08:34
1 | #3
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
но так и не нашел
Огнезащиту сдаете МЧС, побеседуйте с ними и по их требованиям готовьте документы.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 08:39
#4
zenija2007


 
Регистрация: 18.09.2015
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
акты на послойный контроль толщины огнезащиты
не подскажите, в каком нормативном документе прописано, что производитель работ обязан проводить данные испытания? как я понимаю, это требует вызов лаборатории с соответствующей лицензией.

----- добавлено через ~8 мин. -----
как я понимаю, исчерпывающая информация дана здесь
http://67.mchs.gov.ru/dejatelnost/Go...kah_proverok_i
раздел Проверка качества огнезащитной обработки металлических конструкций.

Единственное - опубликовано для Смоленской области, есть ли региональные отличия?

Последний раз редактировалось zenija2007, 28.03.2018 в 08:58.
zenija2007 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 08:58
1 | #5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Цитата:
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
не подскажите, в каком нормативном документе прописано, что производитель работ обязан проводить данные испытания? как я понимаю, это требует вызов лаборатории с соответствующей лицензией.
Тэкс, врать не буду, возился с ИД давненько, и сейчас решил проверить те нормативы. В общем, та самая форма по контролю толщины огнезащиты была приложением №20№14 к Административному регламенту МЧС. В 2012-ом этот регламент отменили (хотя формы актов оттуда вполне себе принимались проверяющими и в 2014, и в 2015-ом), а в новом, введённом в 2016-ом, осталась только общая форма приёмки (соответствует/не соответствует). Поэтому да, вам единственный реальный выход, с учётом бардака, связанного с вводом новых форм АОСР, это обратиться в местное отделение МЧС и согласовать список документов (И ИХ ФОРМУ!).
Испытания может проводить (во всяком случае, мог проводить) любой сотрудник, умеющий пользоваться толщинометром, засада в том, что огнезащиту должна была наносить аккредитованная в МЧС организация (имеющая сертификат на данный вид работ).
Новую форму заполнения бланка можете посмотреть, скачав (именно скачав) новый Административный регламент (на сайте МЧС, ссылка для скачивания справа с образцами бланков)
http://www.mchs.gov.ru/law/Normativn.../item/33076588

P.S. Старая форма Регламента, намного более понятная (и, к сожалению, отменённая), можете посмотреть там приложение №20 №14
http://docs.cntd.ru/document/902134193

Последний раз редактировалось Komplanar, 28.03.2018 в 09:06.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 09:15
#6
zenija2007


 
Регистрация: 18.09.2015
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Испытания может проводить (во всяком случае, мог проводить) любой сотрудник, умеющий пользоваться толщинометром
все же там нет информации, что эти испытания лежат на производителе работ. как я понял, проводить их должен заказчик, если иное не предусмотрено договором. или все же ошибаюсь?
zenija2007 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 09:55
2 | #7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Цитата:
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
все же там нет информации, что эти испытания лежат на производителе работ. как я понял, проводить их должен заказчик, если иное не предусмотрено договором. или все же ошибаюсь?
Если исходить из последовательности и логики актов, то получается такая картина - заказчик захотел построить стальной каркас. Начал делать это либо сам, либо, что вероятнее, привлёк подрядчика. Подрядчик смонтировал каркас, но не имеет лицензии на выполнение работ по выполнению огнезащиты. Для этого привлекает субподрядчика. Далее всё стандартно по форме отношений субподрядчик-подрядчик. Комиссия в составе утверждённых приказами лиц от субподрядчика и подрядчика, а так же представителя заказчика (в зависимости от формы актов), принимает работы, выполненные субподрядчиком. "Лицо, выполнившее работы, отображённые в данном акте". Соответственно, кто-то из комиссии тыкает толщинометром в краску, а остальные наблюдают с умным видом. В акте ставятся подписи всех (впрочем иногда отдельно ставят непосредственного проверяющего, если это приглашённый сотрудник МЧС, но их обычно вызывают в случае разовой приёмки больших объёмов, чтобы минимизировать геморрой потом. Типа объект 1 уровня ответственности да на федеральные деньги), в итоге получается, что испытание провела КОМИССИЯ, а не какое-то конкретное лицо, и пришли к выводу, что всё ок, фирма задачу выполнила, фирма может получить деньги (деньги она, кстати, только после этого акта и получит).
Собственно, дичайшее количество бумажек для того и нужно, чтобы не проводить реальные испытания. В теории огнезащита проходит многоступенчатый контроль, на заводе (сертификат), на заводе же или у оптового поставщика (крупная партия), входной контроль (а не поддельная ли хренотень пришла?), лицензия фирмы, выполнившей огнезащиту, контроль заказчика и и генподрядчика (которые типо несут ответственность за весь объект), соответственно, инспектор проверяет только СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ЭТИХ ФОРМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. И без него там уйма народу, которая должна нести ответственность - либо краска фуфло, и это производитель, либо нанесено неправильно, и это вина субподрядчика и сговор с генподрядчиком, плюс ненадлежащий контроль над всеми этими лицами со стороны заказчика. Дотошный проверяющий может заставить отодрать кусок обшивки и показать ему эту самую огнезащиту, а то и провести испытания, но только если засомневается... Короче, в теории всё красиво.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Испытание огнезащитного покрытия металлических конструкций по завершении работ - требуется ли?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Ищу книги по изготовлению металлических конструкций ЛАО Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 17.12.2015 16:04
Требуется литература по изготовлению металлических конструкций (в частности - технология изготовления отправочной марки и двутавра) Narin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2015 12:01
Примеры расчета металлических гофрированных труб и арок из металлических гофрированных конструкций AlexVak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.04.2013 17:14
Расчет балки покрытия в здании из металлических конструкций типа Орск-2 Oxana123 Металлические конструкции 1 08.07.2009 17:23