Непрочитано 21.04.2014, 16:51 #1
Как избавиться от подкосов
dmitrykit
 
Регистрация: 21.04.2014
Сообщений: 5

Помогите избавиться от подкосов. Планирую использовать часть чердака под жилую комнату.
Конструкция стропил бревенчатая. Диаметр бревна 120-150 мм. Шаг стропил 1200-1300 мм.
Снеговая нагрузка 1.7 кН\м2. Избавиться от подкосов требуется только на одной половине здания.

Изображения
Тип файла: jpg IMG_0559.JPG (682.3 Кб, 442 просмотров)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Drawing2.dwg (76.9 Кб, 1487 просмотров)

Просмотров: 3848
 
Непрочитано 22.04.2014, 13:03
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Никак (если не считать усиление металлом).
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 22:10
#3
dmitrykit


 
Регистрация: 21.04.2014
Сообщений: 5


Давайте обдумаем этот категоричный ответ, на фотографии виднеються верхние окончания стен, брусовые 100х150. Пролеты между поперечными стенами 5.5 и 3.5 метров. А по поводу укрепления металлом можно поподробней?
dmitrykit вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 22:25
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


думай-не думай, а стропила наверняка подбирали с учетом подкосов.
Уберете подкосы - увеличите расчетную длину и изгибающий момент. Это надо чем-то компенсировать.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 22:29
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Поставить дополнительные стропила в промежутке существующих и усилить стыки
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 22:41
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


увеличиваем пролет в 2 раза - увеличиваем момент в 4 раза. Т.е, для сохранения изгибающего момента - в 4 раза надо уменьшить грузовую площадь. Т.е, на каждую существующую стропилину поставить еще 3 дополнительных.

цифра взята без учета работы существующей стропилины как неразрезной двухпролетной балки. Также не учтена работа на сжатие с увеличением расчетной длины (внизу, как я понимаю, в плоскости рамы горизонтальный брус, на который крпятся стропилины, образуя треугольную ферму со сжато-изгибаемым верхним поясом?)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 22:45
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Проверить надо расчетом, по обследованиям таких стропил в них запасы в 2- 3 раза
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 07:15
#8
dmitrykit


 
Регистрация: 21.04.2014
Сообщений: 5


Нижний брус, как я понимаю в работе мало участвует, он скорее там просто лежит, как окончание стен. Просто стропильное бревно при длинне 6.6 непроходит по прогибам. же прикидывал на глазок. Вечером попробую набросать 3д модельку, чтоб было понятней
dmitrykit вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 10:54
#9
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Усиливайте подстропильную конструкцию (балку + стойки), и ,как рекомендуют igr и Бармаглотище, дополнительные стропила в промежутке существующих в Вашей зоне.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 11:41
1 | #10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Проще снести крышу и по новой сделать...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 11:50
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от dmitrykit Посмотреть сообщение
Нижний брус, как я понимаю в работе мало участвует, он скорее там просто лежит, как окончание стен. Просто стропильное бревно при длинне 6.6 непроходит по прогибам. же прикидывал на глазок. Вечером попробую набросать 3д модельку, чтоб было понятней
набросайте.
А заодно подумайте - что не дает распору от стропил разломить ваш домик на 2 части?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 18:31
#12
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Я так понимаю, этим стропилам лет 50 где-то.
Или новый фрагмент стропильных конструкций, или лучше не трогать, а вписать в интерер.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 21:15
#13
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


а если в новой стене скрыть новые элементы усиления?
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2014, 11:26
#14
dmitrykit


 
Регистрация: 21.04.2014
Сообщений: 5


Прошу прощенияб все нехватает времени уделить автокаду. Да стропилам около 50 лет. Вписать в интерьер полностью все подеосы невыходит. малая высота чердака. нехваттает пространства. Необходимо удалить как минимум. 3-5 подкосов.
Нащет почему дом неразваливаеться на две части. то думаю что перевязка продольных и поперечных стен. По факту на чердаке только одна поперечная балка скрепленна скобами с мауэрлатом и центральной балкой. остальные несчем несвязанны.
dmitrykit вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 12:04
#15
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


вместо подкосов пустить прогон, а крайние подкосы усилить
bigden вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как избавиться от подкосов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как избавиться от сырости на потолке во влажном помещении? Билдер Прочее. Архитектура и строительство 19 05.03.2012 04:25
Не могу избавиться от "Прыгающих размеров" LLIMuT AutoCAD 1 24.05.2010 15:12
Educational product - как избавиться Данила123456 AutoCAD 4 14.12.2009 20:58
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 31 01.12.2009 08:16
как избавиться от лишних записей в командной строке? Александер Программирование 6 07.09.2005 17:43