Как измерить вертикальность стойки или трубы?
nlo740
 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242

В общем задача.

Есть помещение (условно цилиндрическая труба высотой 50 метров с входом внизу), к потолку которой подвешена некая конструкция (корпус - условная труба, точеная по наружной поверхности) или направляющий рельс (трос).

Задача измерить прямолинейность и вертикальность данной конструкции с точностью до 0.3 мм.
Высота изделия 3...20 метров.

Пока смотрю на теодолиты и прочие приборы вертикального проектирования (ссыль не дам, чтоб не реклама). Но чисто физически внутри помещения очень мало места, не уверен что на углах порядка 89-90 градусов будет работоспособен.
В общем если есть у кого удачный опыт решения подобных задач - отпишите.

Тип и марку можно в эту тему, либо в личку (чтоб не реклама была).

П.С. Опыта работы с подобными изделиями нет.
Пока писал, подумал о системе тросов и калибре.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
Просмотров: 14114
 
Непрочитано 14.01.2016, 15:43
#2
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от nlo740 Посмотреть сообщение
подвешена некая конструкция
Описали помещение как то...если некая конструкция подвешана на гибком элементе, то это отвес, а он вертикален по определению
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 16:35
#3
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


шахта пусковой установки Урюпинск-Вашингтон.
диаметром 3 метра высота 50.

Технологическое изделие подвешивается к куполу.
Надо повесить его и кое-какое навесное оборудование вертикально.
Очень вертикально. ЧТоб не в Челябинске упало...

Шутка.

Но по факту шахта лифта, мы в ней шабашим. Но задачка есть нестандартная, вот выход нужен из положения.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 18:20
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


nlo740, боюсь вам придётся придумывать уникальную технологию определения вертикальности.

1) Существует технология измерения вертикальности отвесом. Погрешность около 1 см/10 м.
2) Существует технология передачи координат в плане с отметки на отметку с помощью приборов вертикального проектирования (ротационный лазерный нивелир Leica Roteo 35G, точность построения ± 3 мм на 30 м).
3) Непонял отличий, но вроде какой-то третий метод http://geodesist.ru/forum/threads/by...h-vyshe.24839/
4) В принципе, можно. наверное, и просто тахеометром сбоку каждый раз смотреть 2 раза. Не уверен.

В любом случае ваша точность крайне сложно достижима. Подозреваю, что и резко завышена раз так в 10. Особенно, если вы измеряете строительную конструкцию с допусками порядка сантиметров.

В принципе, всегда остаётся возможность использовать зеркало воды с суперпупердатчиками. Но не надо. Надо конструктивно исключить требуемую точность.

Учтите, что сама шахта лифта в здании от одного ветра будет испытывать горизонтальные ускорения до 0,08 м/с2 и перемещения порядка 10-20 мм.
+ тепловые деформации здания.
+ сам лифт будет деформироваться при езде.
+ подпор воздуха, ветер, в самой шахте
Как вы в движущемся здании измерите +-0,3 мм ?


Как вы описали конструкцию, так она вообще никуда и не уедет. Застрянет просто и всё сразу по изготовлению. Это если ещё смонтировтаь удастся.
Стены то у лифтовых шахт будут с погрешностью +-3...5 см в плане...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.01.2016 в 18:27.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 19:13
#5
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


0,3 мм на 10м, это примерно 6 квалитет, крутовато однако...
Попробуйте на астрономическом форуме задать вопрос, у них там свои методы. Например, возможно удаться привязаться к полярной звезде или что-нибудь типо этого.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 19:56
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Offtop: Liukk, я твой отец...

Ну кстати, ещё вот нашёл за 60 штук...
RGK V200
Точность ±1 мм на 100 м
http://www.soges.ru/lazernii-pribor-...anija-rgk-v200
Хрен его знает, может приблизиться к вашей точности и можно... Хотя чего-то сомневаюсь я в этом 1 мм...

Правда и там далее пишут.
Точность надирного проектирования ± 1мм/1,5м
То есть уже 1+1=2 мм...

Ну так 60 тыр. это небось ещё до кризиса. А сейчас все 120 тыр. А их ещё, может быть, два надо.
Ваш лифт сколько стоит ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.01.2016 в 22:14.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 06:00
#7
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


IMHO: заказывайте услугу, а не прибор - оно реально дешевле если постоянно этим не заняты. Нам МНЛЗ когда выставляли, то опорные шипы проверяли на перекосы спецы из фирмы и таких фирм не богато. Машинка эта 18х9х50 метров, а точность практически под сотки. Чего и как они делали я не видел, только изометрии облачные давали и размеры на них проставленые. Сдается мне что трехмерный сканер, а непосредственно контактные поверхности измерялись контактным уголковым отражателем (этакий шарик со срезаным основанием и тремя зеркалами сверху - тычешь им по всем поверхностям, а прибор бдит за ним своим дулом как привязаный).
А так, книги по монтажу рекомендуют натянуть стальную струну, вертикальность ее обеспечить не проблема, а зазор между струной и контролируемой поверхностью можно и придумать как измерить, причем и точнее десятых долей миллиметра.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 07:53
#8
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Нихрена со струной с такой точностью на такой длине не выйдет. То есть вы будете думать, что да а на самом деле... Струну натянуть можно, а когда вы этот зазор тем же штангелем мерять будете - чуть струны коснулись - размер ушел. Только что-то бесконтактное, оптическое. Обычные строительные приборы для этого не годятся, выдумывать специальный - ну если получится, дай бог. То есть получится, но столько на это уйдет времени и энергии...

----- добавлено через ~4 мин. -----
А скорее всего, как я понимаю, это игра ума и не больше?
ratay вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 08:03
#9
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


Монтажили же со струнами агломашины и ничего, соблюдали точность. А бесконтактный метод можно и придумать - фотоаппарат, штатив на магнитах к измеряемой поверхности, фотографируем струну. Помнится с полуметра фичическое разрешение объектива "мыльницы" 0,05мм (надо бы посмотреть, бо у меня гдето в градусах это расписано), все прочее от матрицы. Надо найти ведь относительные смещения, посему никаких проблем - на том же микрометре откалибровали фотографии и вперед... Да и контактный тоже - батарейка, светодиод и... металический клин с хорошей конусностью. Ме-е-едлено вдвигаем клин между натянутой проволокой (ессно изолированой) и измеряемой железякой до тех пор покуда светодиод не вспыхнет, смотрим докуда вдвинули - это не штангель, усилие не возникает.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 08:08
#10
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Цитата:
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
А скорее всего, как я понимаю, это игра ума и не больше?
отнюдь, это задача.

2 Fogel

Задача стоит в аттестации стенда с поверенным прибором из росреестра, которым мы этот стенд периодически будем поверять, достраивать, перенастраивать и тыды.
Ну и это бабло на оборудование, а не на з/п. Его никогда не считают.
Пока вот нечто похожее есть
http://www.gskgeo.ru/catalog/pribory...ya_jc100_foif/

Ну или чуть покруче тахометры:
http://www.gfk-leica.ru/katalog/tahe...500_1_sw_viva/

П.С. ПО допуску я думаю договоримся до 1мм/10м. Это пока предпроект ТЗ прорабатываем и стоимость оборудования подбираем.

П.П.С.

Леска, струна, отвес все замечательно. И что важно - работоспособно.
Я тут от теоретиков про маятник Фуко попутно узнал
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 08:43
#11
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


Вопрос: а как от луча до измеряемого объекта с точностью в 0,1мм измерить, при этом само пятно это некий размытый объект размером с отпечаток пальца?
Тахеометр это круто, есть оно у нас, но... заметьте - точность 1мм+1,5 ppm, тоесть сразу меньше чем надо и чем дальше, тем хуже, да и в наклонную точку прицелиться довольно сложно. Короче, наши ребята с такими девайсами задачу решить не смогли - миллиметра три гарантировали.
Думаю что все же только следящие системы или то, что предложил. "Вам шашечки или ехать?" Если постоянно используемое, то нужно бесконтактную систему контроля ваять - каретку и индуктивные датчики в двух осях на ту же проволоку или лазерный луч (тогда оптика)
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 09:16
#12
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Вот видите, Fogel, вы все-таки тоже согласны, что нужна бесконтактная система. Кстати, струной мы меряем не вертикальность, а стрелу прогиба. Что, конечно, тоже нужно, но нужно еще и проверить вертикальность самой струны. А еще лазить вверх-вниз на высоту 50м. Все-таки оптика была бы приятнее. Если это действительно практическая задача, то там бы и посоветоваться, где эту оптику делают. На том же ЛОМО, или как они сейчас называются.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Да, это помещение у них 50м, а мерять нужно до 20, что тоже радость невеликая.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 09:45
#13
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


Что "не круглость" что "радиальное биение" Геометрию вымерять надо, а уж как интепретировать потом это другой вопрос. Может КИМ какой приспособить, если уж очень надо. Контактный предложил лишь как "Дешево, быстро и достаточно точно" (хотя и геморойно). Тут заказчику надо решать.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 10:32
#14
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Оптика со снятием геометрии есть.
Не аттестованная.
Она даже свое абсолютное смещение учитывает от стартовой точки(если по кривой рельсе едет).

Надо задачу корректировать.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В любом случае ваша точность крайне сложно достижима. Подозреваю, что и резко завышена раз так в 10. Особенно, если вы измеряете строительную конструкцию с допусками порядка сантиметров.

В принципе, всегда остаётся возможность использовать зеркало воды с суперпупердатчиками. Но не надо. Надо конструктивно исключить требуемую точность.

Учтите, что сама шахта лифта в здании от одного ветра будет испытывать горизонтальные ускорения до 0,08 м/с2 и перемещения порядка 10-20 мм.
+ тепловые деформации здания.
+ сам лифт будет деформироваться при езде.
+ подпор воздуха, ветер, в самой шахте
Как вы в движущемся здании измерите +-0,3 мм ?
Точность по ТЗ у объекта испытаний 0.5мм на 3 метра (планируют довести до 10 метров), на кой черт - не знаю, пока догадки.
Лифтовая шахта - не совсем лифтовая.
Это отдельное стоящее строение, высотой 50 метров. Да, там есть и лифт и металлоконструкции (этажи).
Засада в том, что полезная площадь - квадратик 3*3.
Вход в это здание (к этому квадратику) только снизу.
Объект вешается на высоте от 10 до 40 метрах.

Нафига там вертикальность 0,5 ( при том что конструктивно она явно не обеспечивается), это вопрос второй. Один ученый с другим ученым так свои границы проектирования поделили. Если просто, то там стакан в стакан входит (10-и метровый).
Изделия сами по себе очень уникальные, их нужно испытать и проверить отклонения. Завод пообщался сделать (уже делает) сие творение (внутреннюю часть). При том, что как их вертикально разместить - тоже та еще задача. (до смешного, думал бак с водой на 10-ый этаж загнать и поплавком базу сделать) . Пока на уровне маразматических идей.
Плюс параллельно хотелось мониторинг рынка приборов для измерения вертикальности, биения провести для понимания а реально ли это в принципе.

Вот как то так.
КИМ с лазером, а почему бы и нет.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:17
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


nlo740, упрощённый рисунок в студию !
Я уже ничего не понимаю чего вам там надо.

Склоняюсь к тому, что проще изменить ТЗ, чем применять космические технологии. Ради чего ? Оно хоть того стоит ?
Задача приближается к невозможной или возможной силами всего человечества.
В лаборатории и термоядерный синтез вроде бы уже доступен. А в жизни всё не так просто.

Если точность нужна только ради монтажа. То там десятки вариантов можно придумать без неё.

Вот и вопрос. Зачем нужна такая точность ?
"Требование ТЗ" не отвечайте, всему должна быть причина.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 12:44
#16
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Конечно проще ТЗ поменять.
Кабы было моё

Примерно по этому пути уже давно идем.

А параллельно озвучить цифру.
Например 12 лямов прибор. + 12 лямов за стенд.
http://www.gfk-leica.ru/katalog/laze...anstation_p40/
Что также будет способствовать прозрению заказчика.

Ну и между тем, а вдруг у кого-то есть готовое решение.
Смех смехом, а корпуса реакторов, высотой по 30 метров с точностью до десятки делают и мерят ведь это как-то.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 13:02
#17
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


Я же сразу написал, что есть ребята которые именно этим и занимаются. Вот кадрик с их отчета по тому пятидесятиметровому девайсу что я писал и стояли они не вплотную, а где-то на рабочих площадках и народ разогнали чтоб ничего не шевелилось
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: измерение.JPG
Просмотров: 129
Размер:	137.3 Кб
ID:	163684  
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 13:36
#18
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


2 Fogel
Если есть контакт, скиньте.
Можно в личку. Тыкнусь, а там поглядим.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 15:11
#19
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


А есть что-нибудь вроде лазерного дальномера для малых расстояний? Точность у него должна быть приличная, чего лучше и желать, если есть что-то подобное.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 15:33
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


ratay, так это... Точность и я вам могу вместо прибора в автокаде нарисовать. Хотите 0,001 а хотите и 0,00000001 мм... Какие тут проблемы то ?

Если это облако точек, то это называется лазерный 3д сканер. Точность порядка 1-2 мм. Много контор этим занимаются. Но цель такого сканирования - получение строительных исполнительных схем или обмерных чертежей с учётом отклонений, а не сверхточность 1 точки.

nlo740, вы рисуйте. Я не понял о чём речь : о оборудовании, где реально достичь чего-то похожего или о сооружении, где нереально оное. Хотя бы в паинте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как измерить вертикальность стойки или трубы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как укрепить стойки щита при том, что нагрузка на стойки повысится, потому как повесят еще бегущую строку с обеих сторон? JennyCoffein Металлические конструкции 11 01.04.2015 12:18
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Рамный узел соединения стойки из трубы и ригеля Сеченов Конструкции зданий и сооружений 3 04.10.2009 10:17