| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите пожайлуста с подбором м/к балки, балка 9 м с двух сторон опираются пустотки 1,5*6 у меня получилась 60Ш3 балка

Помогите пожайлуста с подбором м/к балки, балка 9 м с двух сторон опираются пустотки 1,5*6 у меня получилась 60Ш3 балка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2014, 17:55 #1
Помогите пожайлуста с подбором м/к балки, балка 9 м с двух сторон опираются пустотки 1,5*6 у меня получилась 60Ш3 балка
Миняева Любовь Сергеевна
 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 5

не могу собрать нагрузку вообще не могу понять, запуталась
Просмотров: 4166
 
Непрочитано 02.05.2014, 18:28
#2
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287


ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА.....................и главное очень понятная для всех!!!!!!!!!
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2014, 18:30
1 | #3
forzik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2012
КК
Сообщений: 16
Отправить сообщение для forzik с помощью Skype™


на вскидку - нагрузка от плит на 1 метр балки (без учета пустот) - q=25*0.22*6 =33кН/м
момент, считая что балка однопролетная М=q*l2/8=33*9*9/8=334.12кНм
момент сопротивления (cxbnfz xnj cnfkm C245) - W=M/R=33412/24=1392.2см3
по СТО АСЧМ 20-93 - 40Ш1
но это только начало)
(и не просто же так плиты собираетесь на балку положить)
__________________
Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью.
forzik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 18:42
#4
Миняева Любовь Сергеевна


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 5


если взять составное сечение? нагрузку нужно поделить на 2
Миняева Любовь Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2014, 19:43
#5
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Полная маркировка круглопустотки?
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 20:48
#6
Миняева Любовь Сергеевна


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 5


плита перекрытия 1ПК60.15-8 с одной стороны она опирается на стену из блоков а с другой на эту балку, а балка опирается на две колонны, пролет 12 м и шаг колонн 6, 6, и 9 (ее взяла для расчёта как самую сложную. Самое интересное колонны представляют собой трубу д 273*8 заполненную бетоном, а вообще так можно делать, и как ее проверить, мне сказали брать такую трубу, но я так не могу, спать перестану, будет снится мне эта колонна и балка
Миняева Любовь Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2014, 21:00
1 | #7
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Допустимая расчетная нагрузка на плиту 1,16 тн/м.кв (11,38 кН/м.кв) включая собственный вес. Из этой нагрузки исходя считать балку

----- добавлено через ~6 мин. -----
50Б1 почти на 9 кг/м легче.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 21:49
#8
Миняева Любовь Сергеевна


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 5


Изображения
Тип файла: jpg Снимок из прграммы.JPG (84.4 Кб, 300 просмотров)
Миняева Любовь Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 03:08
1 | #9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Миняева Любовь Сергеевна Посмотреть сообщение
пролет 12 м
Это расстояние между противоположными стенами?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Миняева Любовь Сергеевна Посмотреть сообщение
Самое интересное колонны представляют собой трубу д 273*8 заполненную бетоном, а вообще так можно делать, и как ее проверить
Можно, в расчёте колонны бетон можно вообще не учитывать.

----- добавлено через ~19 мин. -----
https://www.google.ru/search?q=1%D0%9F%D0%9A60.15-8 -> http://www.lkgbi.ru/catalog/132/1844/
2850 кгс * 1,1 / 6,0 м / 1,5 м + 800 кгс/м2 = 1,15 тс/м2 - собственный вес плиты + внешняя нагрузка
1,15 тс/м2 * 6 м = 6,9 тс/м = 68 кН/м - погонная нагрузка на балку.
Если известна фактическая нагрузка на перекрытие из ж.б. плит (вес пола, вес перегородок, временная распределённая нагрузка на пол), то нагрузка на балку будет меньше (800 кгс/м2 - это максимально возможная нагрузка на плиту).

Последний раз редактировалось SetQ, 03.05.2014 в 03:32.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 03:47
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Интересно, а как гражданин dyr собирается класть пустотки с двух сторон на балку, у которой полка - 200 мм? неужто по 80-90 мм достаточно для опирания пустотки? Меня терзают смутные сомнения... = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 03:55
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
неужто по 80-90 мм достаточно для опирания пустотки?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71940

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Миняева Любовь Сергеевна Посмотреть сообщение
если взять составное сечение? нагрузку нужно поделить на 2
Можно взять составное из двух нормальных двутавров, нагрузка на одну прокатную балку станет в два раза меньше, будет интересный узел опирания составной балки на круглую колонну.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 04:03
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Offtop: ну вот у меня тоже в памяти неявно всплывали цифры 100-120, хотя не был уверен, т.к. очень давно сборняк не раскладывал. Так что все Б-двутавры идут лесом. Только Ш. Либо городить что-нибудь для увеличения ширины полки, что есть неоправданный геморрой, на мой взгляд
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 22:56
#13
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Можно взять составное из двух нормальных двутавров, нагрузка на одну прокатную балку станет в два раза меньше, будет интересный узел опирания составной балки на круглую колонну.
Появится кручение, что не есть хорошо.
Будет либо перерасход, либо опять-таки городить что-то типа планок или продольных швов по поясам....

Да и без кручения будет дороговато, нежели один Ш...
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2014, 00:48
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Устойчивость ПФИ, отгиб полок.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 00:03
#15
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Появится кручение, что не есть хорошо.
Будет либо перерасход, либо опять-таки городить что-то типа планок или продольных швов по поясам....
соединение аналогично соединению сдвоенных уголков исправит ситуацию, а примыкание к колонне через фасонку
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 00:13
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


двутавры?
аналогично уголкам?

Это по краям полок, чтоль, швы? = ))
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите пожайлуста с подбором м/к балки, балка 9 м с двух сторон опираются пустотки 1,5*6 у меня получилась 60Ш3 балка

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Велосипед. Почему аллюминевая рама дороже стальной Скалолазка Разное 237 12.08.2020 23:23