Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм
SPB
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 176
|
||
Просмотров: 8630
|
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Подниму древнюю тему.
В СП 16.13330.2011 (актуализ. стальной СНиП) п.15.2.5 прописано, что к материалам поясов ферм из ГСП должны соблюдаться требования по Z-свойствам. Нужно посчитать фактор риска по п.13.5 и в проекте указать группу качества проката из которого сделан ГСП ? Группы Z15; Z25; Z35 по ГОСТ 28870-90. Но ГОСТ 28870-90 называется "Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины". Он устанавливает методы испытания проката толщиной от 15 мм. Непонятная ситуация. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Все понятно. Если толщина пояса больше 15 мм (или 25 по СП), то возможно расслоение пояса, соответственно и необходимо его нормировать. Для меньших толщин этого не требуется.
|
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Если таковых нет, то к чему тот пункт в СП 16.13330.2011 ??? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Правильно ли я понял: при толщине проката менее 25 мм расслоения ни в каком случае быть не может, а при толщине более 25 мм и только для низколегированных сталей требуется задавать требуемое нимимальное сужение по ГОСТ 28870?
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2011 в 17:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |