Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей
Олег Анатольевич
 
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 3

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Дело в том, что я нигде не могу найти рекомендуемое или предельно допустимое значение давления горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей. Всегда думал, что оно определяется рядом факторов (диаметр и длина трубопровода, наличие сопротивлений, теппература воды и т.д.) и определенного значения нет, однако, недавно была комиссия и сказали, что по нормам давление должно быть 6 атмосфер и мне нужно обеспечить данное значение давления. Что делать? если действительно значение давления регламентируется - киньте пожалуйста ссылку на нормативный документ, если нет, то тоже наверно нужна ссылка, чтобы доказать обратное. главное чтобы был документ для доказательства! За ранее благодарю Всех откликнувшихся за помощь!
Просмотров: 18878
 
Непрочитано 22.10.2010, 18:51
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


СНиП «Тепловые сети». В «старом» начиная с пункта 5.11. и далее. В более «новом» начиная с пункта 8.7. Все на русском языке.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 20:14
#3
Олег Анатольевич


 
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 3


Спасибо за ответ. Я смотрел эти СНиПы, но ответа на свой вопрос так и не нашел: существует ли рекомендуемое или предельно допустимое значение давления горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей?
Олег Анатольевич вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 20:40
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Какое должно быть давление в общем случае указано в #2.
Если переводить с русского языка, то:
1. Предельно допустимое давление определяется прочностью трубопроводов и их элементов. В городских сетях все элементы не менее, чем на 16 ати, хотя по условиям работы поддерживается обычно меньшее давление. Например, чтобы вода не вскипала при 150 градусах, достаточно 5 избыточных атмосфер.

2. Если "сказали, что по нормам давление должно быть 6 атмосфер", то это неграмотно. По нормам - в СНиП. Но в конкретном городе, с учетом рельефа местности и этажности зданий может быть и такое давление. Но это уже не по нормам, а по сложившейся практике.

3. 6 ати - это вообще-то небольшое давление. Примерно такая величина в подающей трубе в большинстве городов на равнинах. Но это именно примерная величина, так как на выходе из источника тепла давление будет выше, а в конце - ниже. Падение давления в средних хороших условиях примерно 1 атм на километр.

На вопрос "какие есть ваши доказательства" тыкайте носом в указанные выше пункты СНиП. А вам пусть покажут, по каким таким "нормам" именно 6 атмосфер.

Вообще-то давление в точке подключения (отдельно в подающей и обратной трубе) задается в технических условиях теплоснабжающей организации, а не указывается какой-то "комиссией". А после точки подключения требуемое давление обеспечивается проектными мероприятиями. Иногда его надо повышать, а иногда и снижать.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 21:12
#5
Aleksandrs

inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
 
Регистрация: 11.05.2004
Рига
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
давление в точке подключения (отдельно в подающей и обратной трубе) задается в технических условиях теплоснабжающей организации
Исчерпывающий ответ.
Aleksandrs вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 21:49
#6
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


в дополнение могу сказать что при зависимои схеме подключения потребителей давление может быть ограничено по условию прочности не самой теплосети, а отопительных систем, например чугунные радиаторы до 6 атм.
Минимум давления определяется по пьезометрическому графику сети, графический такой чертеж (разрез) на котором показан профиль теплосети, рельеф местности, высота домов и котельной, потери давления в сетях, необходимое статическое давление при прекращении циркуляции и.т.д. по нормам также мин. давление должно быть таким чтобы обеспечить невскипание воды с температурой на 20 градусов выше расчетной в теплосети.
PL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2010, 14:30
#7
Олег Анатольевич


 
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 3


Всем огромное спасибо!
Олег Анатольевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температура горячей воды в месте водоразбора pahmara Водоснабжение и водоотведение 38 17.08.2017 17:52
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Промывка тепловых сетей Karandashka Отопление 1 18.03.2009 05:59
Давление воды в доме Геннадий aka PG Разное 12 04.12.2007 09:43