| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.10.2010, 18:29 | #1 | |
Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 18895
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Какое должно быть давление в общем случае указано в #2.
Если переводить с русского языка, то: 1. Предельно допустимое давление определяется прочностью трубопроводов и их элементов. В городских сетях все элементы не менее, чем на 16 ати, хотя по условиям работы поддерживается обычно меньшее давление. Например, чтобы вода не вскипала при 150 градусах, достаточно 5 избыточных атмосфер. 2. Если "сказали, что по нормам давление должно быть 6 атмосфер", то это неграмотно. По нормам - в СНиП. Но в конкретном городе, с учетом рельефа местности и этажности зданий может быть и такое давление. Но это уже не по нормам, а по сложившейся практике. 3. 6 ати - это вообще-то небольшое давление. Примерно такая величина в подающей трубе в большинстве городов на равнинах. Но это именно примерная величина, так как на выходе из источника тепла давление будет выше, а в конце - ниже. Падение давления в средних хороших условиях примерно 1 атм на километр. На вопрос "какие есть ваши доказательства" тыкайте носом в указанные выше пункты СНиП. А вам пусть покажут, по каким таким "нормам" именно 6 атмосфер. Вообще-то давление в точке подключения (отдельно в подающей и обратной трубе) задается в технических условиях теплоснабжающей организации, а не указывается какой-то "комиссией". А после точки подключения требуемое давление обеспечивается проектными мероприятиями. Иногда его надо повышать, а иногда и снижать. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
в дополнение могу сказать что при зависимои схеме подключения потребителей давление может быть ограничено по условию прочности не самой теплосети, а отопительных систем, например чугунные радиаторы до 6 атм.
Минимум давления определяется по пьезометрическому графику сети, графический такой чертеж (разрез) на котором показан профиль теплосети, рельеф местности, высота домов и котельной, потери давления в сетях, необходимое статическое давление при прекращении циркуляции и.т.д. по нормам также мин. давление должно быть таким чтобы обеспечить невскипание воды с температурой на 20 градусов выше расчетной в теплосети. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температура горячей воды в месте водоразбора | pahmara | Водоснабжение и водоотведение | 38 | 17.08.2017 17:52 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Промывка тепловых сетей | Karandashka | Отопление | 1 | 18.03.2009 05:59 |
Давление воды в доме | Геннадий aka PG | Разное | 12 | 04.12.2007 09:43 |