разрешено ли надстраивать этаж в пром здании с мостовым краном?
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 3521
|
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 38
|
wvovanw, Климатические данные - снеговой район III , ветер II, К существующему пром зданию с размерами в осях 18х66 м необходимо пристроить здание размерами в осях 18х3м, на уровне 2-3 этажа, производство металлоконструкций, более подробно писала в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119489 только теперь уже не просто рядом пристройку но и над цехом пару кабинетов хотят..
в пристройке должны быть размещены душевые, с/у на 15 чел, и кабинет инженера
__________________
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты." |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
критика. ок.
Самый главный вопрос - где отчет об обследовании существующих конструкций (включая фундаменты, конечно) с определением возможности (или невозможности - как поверочный расчет покажет) изменения конструктивной схемы здания и увеличения нагрузок на существующие конструкции от "новостроя"? = )) Без отчета проводить подобную реконструкцию не имеете права, на сколько я знаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 38
|
может кто нибудь проверить расчет?
----- добавлено через ~18 мин. ----- Бармаглотище, скажем так мы это делаем для себя, просто есть металл и начальство захотело новые помещения, у меня же есть только расчеты существующего цеха к которому и будет пристрой
__________________
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты." |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Offtop: У меня в 5 минутах ходьбы от места прошлой работы есть памятник такому вот "надстроить 1 этаж". Этаж надстроили, каркас выдержал.. А вот фундаменты сказали: "Злые вы, уйдем мы от вас". И пошли-поплыли... Уже несколько лет глухой забор вокруг и никакого шевеления за ним.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 38
|
Бармаглотище, Offtop: что поделать...я сама если честно сомневаюсь в правильности такой вот пристройки, но никуда не денешься надо хоть бы расчетами подтвердить, что ее строить нельзя
..могу скинуть расчеты существующего здания вместе с фундаментом...
__________________
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты." |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
У нас на заводе почти в каждый цех надо, то душ дополнительный, то кабинет в цех, то еще всякую непонятную хрень, которую производственники и сформулировать не могут. Уже в промышленных количествах закупаем модульные домики под все нужды. Уже есть столовая, прачечная, мастерские, залы собраний и тд и тп в цехах, возле цехов, в два этажа в цехах. Все довольны и счастливы. Зачем собирать грабли, по которым ходило много народу? При необходимости все разбирается, передвигается, перепрофилируется. Стоит дешево монтируется мгновенно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 38
|
Pavel_V, за тем что под ногами лечит куча металла которую можно использовать, и люди которые могут смонтировать все это...это еще дешевле..Offtop: это не лично мое желание делать надстройки и себе голову ломать как бы это все не развалилось... мне между прочим самой страшно за то что я пытаюсь сделать, иначе с глупыми вопросами и просьбами к людям на форумах не приставала бы..тут еще мне говорят что не нужно усилят колонны существующие...вот и сижу голову ломаю не ужели никто не может сказать в верном ли я направлении иду в расчетах, или кроме покупки вагончиков больше нет хороших идей ??
__________________
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты." |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Не надо колхозить, только испортите не плохую, в общем-то, идею. Готовые изделия имеют нормальное качество и другие характеристики. Колхозные бытовки будут потом икаться всем причастным.
У вас хоть обследования есть? Фундаментов, колонн, кровли? Там одно обследование будет дороже стоить, чем приличного качества контейнер. Хватит ходить по граблям. Давно пора переходить на капканы... |
|||
|
||||
"По диагонали" вроде всё правильно... Только где Вы возьмете двутавр 33 по ГОСТ? Мне кажется его днем с огнем не купить нигде.
|
||||
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 38
|
Pavel_V,вот все что у меня есть, расчеты каркаса...
повторюсь... пусть это и ----- добавлено через ~5 мин. ----- olegrussia, мне главное понять суть расчета, спасибо что посмотрели) 33 буду заменять, сегодня бегала смотрела металл который есть в наличии, завтра посчитаю подойдет или нет..
__________________
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты." |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 38
|
olegrussia, для еще большей наглядности кусочки АР.. в данный момент думаю как запроектировать узел, где колонны существующего здания и балка междуэтажного перекрытия моего пристроя, получается что надо как то продлить существующие колонны, а там ригель существующего ксз мешается, КМД делаю в TeklaStructures, если у кого есть данная программа могу скинуть модель
__________________
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты." Последний раз редактировалось Amaya-Arisu, 10.03.2015 в 11:35. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как установить фахверковые колонны в пром здании? | Анна221 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.12.2014 14:13 |
подбор двухслойной жб панели в пром здании | dkzver | Архитектура | 1 | 26.09.2011 20:17 |
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? | Mila | Архитектура | 7 | 18.03.2011 08:39 |
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании | tusiko | Архитектура | 6 | 30.09.2009 12:45 |