| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.04.2017, 00:06 | #1 | |
Раскрепленные верхнего пояса прогонов из гнутых швеллеров односкатной кровли профнастилом
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 8736
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Unforgiven92, стр. 157-160 https://dwg.ru/dnl/9100
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Профнастил при соответствующем креплении (в каждой волне) образует жесткий диск, расчерченный в плане на "ячейки" прогонами. При деформации прогонов "по-скату" упрощенно можно представить, что эти ячейки работают на изгиб/сдвиг вдоль ската как плоские диафрагмы (балки-стенки), опорами для которых являются угловые зоны вблизи примыкания/опирания прогонов на главные балки покрытия.
Несущая способность настила на сдвиг, как и его креплений, должна быть проверена в соответствии с рекомендациями. Нагрузкой для проверки в данном случае является либо фиктивная сила от потери устойчивости прогонов, либо горизонтальные нагрузки на раму, в случае если настил выполняет еще и функцию связей по покрытию. Последний раз редактировалось Chebyn, 06.04.2017 в 11:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
Цитата:
Ваш ответ мне нравится) не найдётся ли какой нибудь литературы в которой более подобно это описано? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
На перспективу возможно...)
Здание уже строится. Прогон потерял устойчивость из гнутого швеллера 200x80x5 (С245) как стали заливать стяжку, понять не можем почему. Здание односкатное. Идут 2 главные балки длиной 8 метров под уклоном 1 градус, по ним устроены связи. По балкам идут эти прогоны с шагом 1.4 метра. Прогоны крепятся болтами к опорным столикам привареным к главным балкам. По прогонам профлист 75x0.8. Кроме профлиста прогоны не что не раскрепляет. Расчётная нагрузка 300кг/м2 (420кг/м.п.). По факту был уложен утеплитель (150мм) и стяжка 3см (вышло около 170кг/м.п.) и уже пошли деформации... Если в расчёте принимать что верхний пояс раскреплён полностью профлистом, запас выходит по расчёту около 12%. Если учитывать что верхний пояс не чем не раскрепён, перенапряжение от расчётной нагрузки выходит 400%. Выходит профлист не раскрепляет верхний пояс без устойчивого прогона либо связевой фермы? (думаю всё равно должно быть раскрепление, т.к. за счёт жёсткости на опорах, профлистом сдерживается и пролёт ) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Надо фотки посмотреть. Может стенкой вверх установили...
Надо было через уголки крепить. Если швеллер гнутый, он может и разогнуться или согнуться еще больше. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
Цитата:
Фоток к сожалению пока нету, крепили полками вниз. Во вложении вырезки из проекта. Верхние полки в пролёте ушли в сторону возвышенности и сам прогон на пару сантиметров прогнулся |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
Это я опечатался) крепили так как в проекте нарисовано, стенками вниз... Возможно рабочие с креплением профлиста что то накосячили, на днях поедем смотреть. Что значит площадь сечения используется неэффективно?
|
|||
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Цитата:
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Стенку значит в в самую напряженную зону не разместили.
Цитата:
Цитата:
Попробуйте. Еще как вариант: добавить полосу вдоль прогонов с приваркой к полке швеллера. И со стороны помещения в каждую волну крепить полосу к профнастилу. Вот только потолочный шов на монтаже не айс... |
|||
|
||||
Цитата:
8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной: а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др; при этом силы трения учитывать не следует; Из этого пункта можно сделать вывод, что условий наличия профлиста при креплении его саморезами вполне достаточно для обеспечения общей устойчивости балки при изгибе. Ну если профлист, конечно, не сминается. Последнее, правда, относится уже к подбору настила. Никакаких других условий (дополнительных креплений где бы то ни было, разнонагруженность балок) нормы не содержат. А как же аргументация Unforgiven92 ? А попробуйте ответить на этот вопрос самостоятельно, рассмотрев 2 балки, связанные листом и проанилизировав деформации системы в момент потери устойчивости. Точнее как поведут себя 2 равнонагруженные балки без настила и с ним. Мне почему-то кажется, что по-разному Последний раз редактировалось IBZ, 08.04.2017 в 11:45. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Между прочим, в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=140192&page=25 некоторые считают (не без оснований), что потеря устойчивости прогонов может привести к обрушению. Вопрос к ТС, чем в итоге все закончилось?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула | Antonio_v | Металлические конструкции | 24 | 25.10.2017 16:56 |
Подбор профлиста для нижнего пирога кровли при шаге прогонов 3 метра | dwgewnik | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 06.04.2011 12:23 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире | Mäher | Лира / Лира-САПР | 6 | 04.09.2009 13:39 |
зависимость количества слоёв рубероида в покрытии от уклона верхнего пояса ферм | buildtech | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.12.2007 09:58 |